亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • SCB9干式變壓器電流保護怎樣設定?

    SCB9-2000/10/0.4變壓器采用微機電流兩段保護,過流\過流速斷\速斷三者選兩個做為保護,請問選哪兩個電流保護,怎樣設定?

  • 干式變壓器的保護—急急急急

    各位大哥,我想請教一下一2500KVA10/0.4KV干式變壓器一般采取什么保護,?最好能給我一個具體一點的說明,,謝謝了?。?/p>

  • 630KVA干式變壓器噪聲有時大

    單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A,。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,,開始以為是散熱風機啟動,。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。

  • 關于干式變壓器的幾點疑問

    1,、SCB與SGB有什么區別,?使用場合有什么不同?2,、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些,?本人也查了相關資料,但說法各異,,在這里請各位前輩指點,!

  • 求助大神,!關于干式變壓器

    現有一臺800kVA干式變壓器,,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用。現在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,,像是過載,需要增容變壓器?,F(xiàn)需要給出依據,,比如計算公式,可以查到的規范書等,。謝謝各位大神,!

  • 關于110KV變壓器保護問題

    我們公司有個工程,要建成一個總降壓站,,在上海你聲請的容量過40000KV就要110KV的進線啊由于我們原來用的是35KV,,現在新工程要110KV,不知道要用那些保護,,求助,?

  • 10KV變壓器保護怎么整定

    我縣新增柱上式配變,,容量630KVA,采用ZW8-630斷路器保護,,保護采用過電流及電流速斷保護,,請問整定值怎么算,真空斷路器無斷電器,,采用過電流脫扣器,。

  • 變壓器的保護問題,,請教大家

    變壓器的保護問題,請教大家

    今天看到一套圖,,里面有一事不明,,變壓器的保護為什么要兩個熔斷器?現請教大家,。

  • 變壓器零序保護如何實現?

    S9-800KVA 10/0.4KV 的變壓器,,零序保護如何實現,?改選什么樣的互感器和繼電器?選用繼電器DL-21C 10A,,電流互感器BH0.66-600/5,互感器裝在中性線上,,能行嗎?有誰知道,?

  • 變壓器,線路的保護如何選定

    現有一個工程,,對于采用何種保護,,不夠明確,請教那些保護是必須的,,那些是可用可不用的,?功率是3000KVA,10KV,。高壓配電分三路到車間配電間,,然后降壓成400V。還有,,如采用何種保護只是在初步設計的文字上表達夠嗎,?要不要在一、二次圖上表示,?如何表示,?特別是二次圖,,請教各位。如有現成的例子最好,,謝謝,。

  • 干式變壓器的應用和選擇

    干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1,、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介,。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號,。變壓器負荷增大,運行溫度上升,,當繞組溫度達110℃時,,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,,系統自動停止風機,。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號,。當變壓器繞組溫度繼續升高,,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號,;若溫度繼續上升達170℃,,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,,應使變壓器迅速跳閘,。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡

  • 變壓器如此保護是否可行,?

    一臺2000KVA的車間變壓器(油變),離高壓配電房150米,,因地方所限不便在車間裝高壓柜,現在想在車間裝一個墻上負荷開關,,配電房出線處裝斷路器,,瓦斯保護信號引回配電房,不知是否可行,。

  • 關于變壓器的速斷保護整定

    變壓器的速斷保護如何整定手冊上說是躲過低壓側三相短路電流的超瞬態短路電流,,但是那樣整定出來的值是很大的,。。,。一般應該如何整定呢,?

  • 關于10KV干式變壓器進線保護及開關柜設置

    本帖最后由 hanzhg54 于 2013-6-11 22:15 編輯 我校有一座10KV開閉所,2進12出單母分段,,下面一共有室內變電站10個,,每個變電站都裝有兩臺干式變壓器(容量從500-1600不等),前期電力公司施工安裝時變壓器進線都是只有墻上安裝的室內負荷開關,,長期運行下來損壞很多,,操作也不方便,現在想改造成環網柜控制,,想請教各位:1,、柜子型號怎么選?2,、需要什么保護措施,?只選隔離開關、熔斷器加負荷開關行不行,?3,、每個站兩臺變壓器各有一臺柜子行不行?是否需要在接一臺總進線柜,?

  • 10KV干式變壓器的進線柜有差動保護嗎?

    如題,,有個朋友負責一個配電所,,因市網電壓波動(升高)跳閘,分析是差動保護動作,,但我看書時,,好象差動保護很少用在10KV變電所啊,多數是用在35KV以上的變電所才用,。據了解,,當時跳閘時,空氣濕度很大,,相對濕度有75%,,我個人分析可能是濕路跳閘,因為當時其進線柜的干燥開關是關閉的,。請高手分析一下,。多謝了。

  • 200kVA的干式變壓器需要設置溫度保護嗎,?

    如題,,規范上沒有明確說明,但是設計手冊上是800及以上才裝設,變壓器廠家可以根據需要給裝溫控器,那么請問是否需要裝設呢?還是裝不裝都可以?謝謝!

  • 干式變壓器保護系統介紹,圖文并茂,!

    干式變壓器因為節能 ,,適用于惡劣環境等特點備受青睞。因此現在新建工廠的配電站大多數都使用干式變壓器,。本文主要從干式變壓器的安全保護系統方面,,來介紹干式變壓器的一些知識。

  • 請問干式變壓器是否需要就地保護,?

    我廠供電是進線35KV,然后由一臺主變變成10KV,,再送往各車間,,全廠所有的10K斷路器出線都在總變電所,有專門的配電值班人員,,現我們又需要上一臺10KV的干式變壓器,。離總變電所大概200米左右,現設計院給我們設計總配電所一臺10KV斷路器出線,,然后在10KV變壓器就地還設了一臺10KV斷路器進線,,說是給變壓器就地保護,請問變壓器的就地保護有必要嗎,?這樣的話,,是不是重復保護了呢?

點擊加載更多

干式變壓器的保護

干式變壓器的保護專題,,為您提供干式變壓器的保護相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與干式變壓器的保護 相關的專業交流討論,更多干式變壓器的保護相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

隔離干式變壓器

特種干式變壓器