室內消防管道及設備安裝 1 范圍 <
建筑為3層,,一層為商鋪,,二層和三層為酒吧,,建筑體積為1700立方,按建筑防火設計規范第8.6.1條體積超過10000立方的其他民用建筑,,如室內消防豎管為兩條或兩條以上時,,應至少每兩根豎管相連組成環狀管道。三樓用墻作為隔斷分隔成幾個酒吧,,其余墻面為落地玻璃,,而且沒有走廊相連通,二樓和三樓為躍層,,二樓走廊我布置有消火栓,,三樓每個酒吧設有一個消火栓。屋頂為可上人的露臺,。每個消防立管只連接了一個消火栓,。請問是否在屋頂的露臺做環狀連接,能不設嗎,?如果要設露臺是否有什么要求
室內消防環管接消火栓處DN65管道是否可以用絲扣連接,? 規范50974的第8.2.9說道到是架空管道 大于DN50要用 溝槽連接件連接,。施工方施工時認為接消火栓處管道不算架空管道。
室內消防管道及設備安裝技術交底
如題,,監理提出要求,要在室內消防管道每個接頭法蘭片間做接地,,說是在其他地方見到過,?請問這種要求合理嗎?我們以往好像就做金屬管道支架接地,,這樣就相當于整個管道全部接地了,。請教前輩解答!~
項目位置位于天津,超高層建筑,,玻璃幕墻,,濕式噴淋滅火系統。 合同要求幕墻5米內做保溫,,監理要求保溫區域的噴淋管道需要加裝木托,,防止冷橋。此要求是否合理,?有什么規范依據嗎,?
室內消防管道及設備安裝工藝標準
兩個消防管道這樣連接是為什么,?
室外消防管道,,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算,?我是這樣考慮的:一,、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,,室內消防通過加壓泵供給,,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,,理由如下:我們知道,,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量,;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求,;由此可見,,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,,理應是室內外消防用水量的總和,,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算,。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),,情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算,;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,,毫無疑問的應該按室
某兩層工業廠房,,層高6米,每層面積12000平方米,,設室內消火栓并將室內消防給水管道連成環狀,。因只有兩層,擬只在二層樓板下布置一圈環狀消防給水管道,,一,、二層消火栓分別接自該環狀管道,這樣既省去一圈環狀消防給水管道(相對于在底部,、頂部各設一圈環狀管道),,又避免底層大量環狀管道埋地敷設。這樣做合理嗎,?您這樣做過嗎,?謝謝!
有一層印刷廠區消防布置,,廠區布置室外消防環狀網和室內消防,,室內消防與室外消防引用相同水源,能不能取消室內干管,,室內消火栓直接連在室外環狀網上,?我覺得這樣室內既看起來不亂,又可以節省管材,。請幫忙,!謝謝!
室內各種管道遵照給水在上,排水在下的原則,,但是自噴,,消火栓,生活給水交叉時,誰在上面,?污水,,廢水,雨水交叉時呢,?垂直間距是多少,?
土建要挖土方、做支墩,、綁鋼筋,、回填土、夯土,、做零層板等消防管道是室內地埋的,,是不是要在人家夯土后再挖坑做管道?好象是這樣,,但是我沒有依據,,誰能幫我啊,!現在監理天天追我要,,快煩死了~~
1.《高規》說明:7.4.1 室內消防給水管道的布置更直接與消防供水的安全可靠性密切相關。因此要求布置成供水安全可靠性高的環狀管網(如圖13),,以便在管網某段維修或發生故障時,,仍能保證火場用水。室內環網有水平環網,、垂直環網和立體環網,、可根據建筑體型、消防給水管道和消火栓布置確定,,但必須保證供水干管和每條消防豎管都能做到雙向供水.本人以為最重要的是最后一句,環狀管網應能保證供水干管和每條消防豎管都能雙向供水.或每只消火栓都能雙向供水就可以了.這是基本要求也是最終目的所在,,可很多老法師均要求做成立體環網,,即為7.4.4條所示,我以為完全沒必要,,7.4.4條所示上下環網均有一邊可以不連,。大家以為如何?2.上環網為消防立管轉輸水量,我以為應和立管管徑一致,,不必和下環網管徑一致,,大家咋理解。
我是做工業廠房的,,我們這里一般消防用無縫,,給水用鍍鋅。現在消防和給水要合用管道,,請問一下該如何選用管材,。順便問一下,為什么消防用無縫,,給水用鍍鋅,。差別在哪里呢?
各位水界高手,,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,,防銹以及刷色漆方面的資料描述,包括室外和室內,,請各位能夠資源共享,,不甚感激,謝謝
我公司建造的高層商務樓 高度是100米設計院設計的時候 把消防栓采用無縫鋼管,,而噴淋系統采用鍍鋅管,。我覺得100米的建筑 雖然用無縫鋼管便宜 但是防腐不好做啊還有設計也么說明無縫鋼管采用哪個避厚 這個怎么定綜合考慮來說 無縫鋼管 雖然價格便宜 但是比重大 防腐需要以部分費用 無縫鋼管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 鍍鋅管雖然價格貴一點 但是比重小 不需要什么防腐 鍍鋅管一般絲扣或者卡箍總體算下來 兩者價差基本持平 請大家建議 用無縫鋼管實惠 還是用 鍍鋅管實惠
最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,,需要用幾號的H型鋼?求高人解答,。
11.4.4 消防控制室的設置應符合下列規定:3 嚴禁與消防控制室無關的電氣線路和管路穿過,;那把前端電信設備安裝在消防值班室是否可行呢,?