室外消防管道,,其管徑應該根據室外消防用水量來算,,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一,、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,,室內消防通過加壓泵供給,,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,,理由如下:我們知道,,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,,一是通過消防車加壓直接撲救火災,,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,,室外消火栓的出水量,,理應是室內外消防用水量的總和,因此,,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算,。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算,;二是室內外消防共用一套消防泵系統,,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室
兩個消防管道這樣連接是為什么,?
我公司建造的高層商務樓 高度是100米設計院設計的時候 把消防栓采用無縫鋼管,而噴淋系統采用鍍鋅管,。我覺得100米的建筑 雖然用無縫鋼管便宜 但是防腐不好做啊還有設計也么說明無縫鋼管采用哪個避厚 這個怎么定綜合考慮來說 無縫鋼管 雖然價格便宜 但是比重大 防腐需要以部分費用 無縫鋼管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 鍍鋅管雖然價格貴一點 但是比重小 不需要什么防腐 鍍鋅管一般絲扣或者卡箍總體算下來 兩者價差基本持平 請大家建議 用無縫鋼管實惠 還是用 鍍鋅管實惠
各位水界高手,,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,防銹以及刷色漆方面的資料描述,,包括室外和室內,,請各位能夠資源共享,不甚感激,,謝謝
最近在做一個消防工程,,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,,需要用幾號的H型鋼,?求高人解答。
請教一個問題:當工作壓力在1.0Mpa~1.6Mpa范圍內時,,應選用加厚的鍍鋅焊接鋼管,,此規定出自哪個規范,求知者告知
建筑消防管道閥門采用的是什么閥門,?有沒有明確規定,?我這邊基本上都是采用蝶閥,除了一些在地面上的才用柱塞閥,。幼稚問題,,外行人員前來咨詢,,請勿見笑,謝謝,!
今遇一工程,,消防噴淋管道繞人防口部的問題,應需滿足人防要求管道需繞過口部,,問題來了,,管道位于地下負二層,,繞出的管道需埋設在負6米的覆土中,,埋設深度太深,牽涉后期維修困難,,現請各位幫忙出個主意[ 本帖最后由 zghwy 于 2013-1-16 16:08 編輯 ]
大家幫么?,這個消防管道穿過了承重梁。這么做合理嗎,?這個挑梁跨度很大的
①消防管道如何選材,?立管?埋地,?以下是在百度里搜的一些資料立管:<1MPa,,1.0MPa 普通鋼管 1.0~1.6 1.6MPa 加厚鋼管 >1.6 無縫鋼管 埋地管:1、用于室外消火栓的,,由于壓力不是特別大,,一般采用球墨鑄鐵管或者HDPE管; 2,、用于單體內消火栓或噴淋的室外埋地管,,會根據消防分區,結合壓力來的,,低區一般采用球墨鑄鐵管,,高區采用鍍鋅無縫鋼管,甚至不銹鋼無縫鋼管,。②消防管道的管道流速如何確定,?是否需要考慮經濟流速問題?以下是百度里搜到的一些資料消火栓給水系統中消防給水管道的水流速度不宜大于2.5m/s,,自動噴水滅火系統管道內的水流速度宜采用經濟流速,,不宜大于5m/s,必要時配水支管內的水流速度可大于5m/s,,但不應大于10m/s,。但就一般來說,我們消火栓給水系統的流速是控制在1.0m/s~2.0m/s之間的,,而噴淋流速都控制在5m/s以下,。<
《高規》7.4.4條,1、閥門的布置,,應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過一根:2,、豎管超過4根時,可關閉不相鄰的兩根,。(1)第二句話怎么理解,?(2)后面的條文說明配了一張圖,上面設置的閥門不是很理解,,感覺太多,,如何看出第2點?
關于室外消防管道室外閥門的選用,、我強烈建議選用暗桿閥門,、因為使用明桿閥門在消防井里潮濕的狀態下很容易讓閘閥明桿生銹、可是在實際施工時我們有些工程師不太在意這個問題,、我覺不妥應該列入消防驗收明確范圍,、為了解決明顯標識問題可用不銹鋼金屬牌標示即可、請各位工程師給與評價,、
各位老師,,我是新手,,我想請教一下,PS30的消防水炮的管道的材質是什么,?鍍鋅鋼管還是無縫鋼管,?埋地的和露出地面的是不是不太一樣呢,謝謝
請教大俠,,我公司大樓在室外新建一地下消防水池,,水池距離大樓約50米,現有若干150mm的管道需要從地下泵房(水池旁)通至大樓,,請問:1,、需要挖地溝嗎?還是直埋,?2,、管道是溝槽連接、法蘭連接,、絲口連接還是焊接,?挖地溝的話,有什么標準,?謝謝,!
市政環網,,室外消防管道在基地內并未成環,,但是首尾與環網連接,與市政管共同成環網,,這樣行不行,,總感到與規范設計原理不一致,但也講不出不對,,各位怎么看,。
8.2.5 埋地管道當系統工作壓力不大于 1.20MPa 時,宜采用球墨鑄鐵管或鋼絲網骨架塑料復合管給水管道,;當系統工作壓力大于 1.20MPa 小于 1.60MPa 時,,宜采用鋼絲網骨架塑料復合管,、加厚鋼管和無縫鋼管,;當系統工作壓力大于 1.60MPa 時,宜采用無縫鋼管,。鋼管連接宜采用溝槽連接件(卡箍)和法蘭,,當采用溝槽連接件連接時,公稱直徑小于等于 DN250 的溝槽式管接頭系統工作壓力不應大于 2.50MPa ,,公稱直徑大于或等于 DN300 的溝槽式管接頭系統工作壓力不應大于1.60MPa ,。……8.2.8 架空管道當系統工作壓力小于等于 1.20MPa 時,,可采用熱浸鋅鍍鋅鋼管,;當系統工作壓力大于 1.20MPa 時,應采用
現場29層公寓樓,,9層以下為商業辦公,。因標高需穿梁施工。請教各位大神,,怎樣保證每層100左右的預留孔洞的質量呢,?有什么控制重點嗎?后期安裝時因孔洞預留時出現的質量問題采取怎樣的措施呢? 跪求??!
電纜管道內有積水用什么封堵? 【株洲完全科技 免費提供安裝方案】由于電纜管井滲水嚴重,積水便會通過電纜管道擴散,,使電纜溝內產生大量積水,,不但不利于運行人員的巡視,而且使電纜中間接頭泡在水里,,嚴重影響電纜中間接頭壽命,,從而給運行中的電纜帶來危害,。因此,解決電纜溝,,電纜井滲水問題,,加強防水能力,減少對電纜的危害,,采取有效的防水措施刻不容緩. 電纜管道內有積水用什么封堵?WQ-TEK 充氣型電纜管道封堵系統 由高分子金屬復合材料制成密閉氣囊,,具有良好的承壓、耐腐蝕,、阻燃特性,。產品兩側有防水密封膠條,采用非固定的充氣軟管配合硅膠閥的充氣結構,。 1個氣囊密封1個電纜管口,。 傳統的管道封堵材料需改進之處 傳統的管道封堵材料主要有水泥、防火泥,、發泡膠,、堵漏劑等,這些材料的主要缺陷是封堵效果差,、環境適用性差,、使用壽命短、安裝施工與維護拆除麻煩” 封堵效果差:傳統封堵材料在施工時,,是從管道口向內部涂抹填充,,由于管道內部缺少向外的頂托力,傳統材料很難在管口形成緊實的填充,,特別是有電纜穿過的管口,,傳統材料無法處理電纜周
室內消防管道及設備安裝 1 范圍 <
管徑≥DN100的消防管,過去采用螺紋接口,,施工難度很大,,這是由于管徑較大,管道接口處的螺紋淺了,,連接不牢固,,容易漏水,而螺紋深了,,接口螺紋處的管壁太薄,,難以承受系統的工作壓力,容易破裂,。