亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防管網試壓問題,請教各位,?

    噴淋系統試壓大小規范里面好像定得比較死, 當系統設計工作壓力等于或小于1.0Mpa時,,水壓強度試驗壓力應為設計工作壓力的1.5倍,,并不應低于1.4Mpa;當系統設計工作壓力大于1.0Mpa時,,水壓強度試驗壓力應為該工作壓力加0.4Mpa,。(應該是這條規范吧)室內消火栓系統:當系統設計工作壓力等于或小于1.0MPa時,水壓強度試驗壓力應為設計工作壓力的1.5倍,,當系統設計工作壓力大于1.0MPa時,,水壓強度試驗壓力應為該工作壓力加0.4MPa。(不確定是不是這條規范,?)請問上面說的的工作壓力到底怎么確定呢,?請教各位?因為實際驗收過程中,,要知道了工作壓力才知道具體試壓壓力打壓多少呀,,你們平時驗收過程中一般

  • 求助:消防管道的試壓問題

    我想請問一下,消防管道在做壓力試驗的時候,,是按照設計里的靜水壓力*1,。5做嗎?也就是靜水壓力是等于工作壓力的嗎,?如果不是的話,,那做壓力試驗的時候工作壓力又是多少,強度試驗和嚴密性試驗的壓力又是多少,,設計圖上只有一個靜壓是0.89Mpa,,請大家告訴我一下

  • 室外消防管網的試壓的問題

    室外消防管網,在試壓的過程中,,多次在轉彎處發生爆裂,,(說明:室外消防管網還沒有回填土,管道沒有支撐點),,試問有什么辦法刻意解決彎頭處的支撐力以及試壓中不在爆裂,?

  • 消防噴淋試壓怎么做,?請教

    消防噴淋試壓消防噴淋試壓都是在底層或者地下一層做的吧,?是不是所有層的噴淋的末端全部通到試壓管到底層做減壓閥試壓,? 請教高手指導

  • 請教:消防管道聯動試壓是這樣的嗎?

    我單位負責施工室外自動噴淋管道,采用De315 PE管,用柔性軟接頭連接閥門,室內管道由另外一家單位施工,采用卡箍式法蘭連接的鋼管,進倉庫處設一濕式報警閥.各方已施工完畢退場,現甲方要報消防局消防驗收,在驗收前甲方試了幾次壓(試壓時由泵房內壓力泵直接抽水到管道內,設定壓力為1.2MPa),第一次試壓無漏水情況,第二次試壓時室內管道已有水,且保持在1.2MPa(設計壓力),我方管道中水在試壓前已排空,所以試壓時柔性軟接頭處漏水,我查了一些資料,也向別人請教過,聽說消防聯動試壓時室內管道也要排空水再試,或者是室內,、室外管道中都有水或都無水,,否則如果室內管道中水壓為1.2MPa,則試壓時室外管道水壓要大于1.2MPA才能沖開濕式報警閥。請各位前輩指導,!

  • 室外消防管道試壓的問題,請教各位大俠!

    我們做了一個藥廠,在廠房的四周埋設有DN250的消防管道,因為各種原因施工的時候沒有試壓就直接回填了.現在消防泵房還沒有做好.我擔心以后試壓的時候漏水怎么辦?大家都知道消防管的壓力一般都在10公斤左右壓力不小.請大家發表以下看法.

  • 消防給水及消火栓系統試壓和沖洗

    12.4 試壓和沖洗 12.4.1 消防給水及消火栓系統試壓和沖洗應符合下列要求:    1 管網安裝完畢后,,應對其進行強度試驗、沖洗和嚴密

  • 消防室外管道試壓出現的問題

    泵房距離1#地下室約有1000米的室外地埋消防管道 鍍鋅鋼管 DN150 每18m一對法蘭 中間3個明桿閘閥 自噴淋系統 泵房內有氣壓罐,。1,。啟泵后 泵房內壓力穩定在12公斤 30m不掉壓 一點都不掉 24h 也不掉。2,。地下室內末端試水壓力最高10公斤左右 30m后穩定在8.5公斤左右 24h 穩定在8公斤左右,。3。室內外管道,,分段試壓 掉壓情況好于全段試壓 末端壓力穩定在9公斤左右,。 何故?

  • 消防系統試壓按減壓閥后壓力試壓嗎,?

    請問大神,院區消防泵組工作壓力1.0MPa,,有一個后勤樓在樓內設減壓閥組,,閥后壓力0.6MPa,那后勤樓的消防試驗壓力是按閥后壓力(0.6MPa)*1.5不小于1.4MPa,,還是按系統工作壓力1.0MPa*1.5MPa試壓,?

  • 消防驗收是驗最不利消火栓還是屋頂試壓消火栓呢

    消防水力計算應該是計算最不利消火栓水壓吧,,那屋頂試壓消火栓的水壓肯定是不足的,,消防部門驗收消火栓水壓足不足,到底是驗屋頂試壓消火栓,,還是最不利消火栓呢,,請大家指教

  • 關于預作用消防噴淋系統試壓問題請教

    近日遇到一個問題,在噴淋系統試壓時看到規范上有一句話不理解,,原文大概是這樣說的,,將管道打壓到2.8公斤,保壓24小時,,在空壓機不平凡啟動的狀態下壓降不超過0.1公斤,。我的疑惑就是這個不平凡啟動到底是怎么一個說法?!咧褚蓡?,“不平凡”應該是“不頻繁”吧,?如果是不平凡的啟動,不能設想,,難道驚天動地,?

  • 消防管道試壓 很急,!請高人指點!

    急,!我是搞火車站室外給排水的,,我這消防管道和生活用水是一個系統,壓力為0.45Mpa,,PE管公稱壓力0.8Mpa,,請教高人指點,消防管道試壓該怎么辦,,是0.45×1.5呢,,還按消防規范上的不大于1Mpa的按1.4Mpa試壓呢!??!

  • 消防給水及消火栓系統的試壓和沖洗 真題解析,!

    學川小編 注冊消防工程師 收錄于話題

  • 消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    現場去看了一下,,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類,。想請教一下這種做法允許嗎,,如果有有什么危害。

  • 關于管道試壓問題???!!~

    如果用氮氣進行管道試壓,一段100米的DN100管道試壓時要把壓力打到1.0MPA,那所需要多少氮氣量??請問怎樣計算啊???

  • 在線等,求消防管道 試壓 嚴密性及強度的相關數據,。

    各位大大幫忙1.實驗壓力要求2.實驗時間要求我做的是鍍鋅鋼管的消火栓及噴淋管道,。18層,高56.5米,,有車庫,。在線等啊,謝謝了

  • 關于消防水泵房內消防本的試壓回流管的標高如何確定問題

    我是做暖通的(菜鳥)……水工也捎帶著做:'(,,不過水工部分主要都是我師父在做……結果師父離職了,。所以,呵呵呵:Q……看到水泵房現在就頭大,。正題:消防水泵房里面消防本每隔一段時間會對消防泵做試壓,,回流管就是把試壓的水回流到消防水池唄,?那么這個回流管有沒有什么標高要求呢?水泵房是坐在地下的,,消防水池在±0.00到-4.00m,,高水位取的是-0.300m??戳藛挝恢皫讉€前輩做的圖級其他資料,,有的是把回流管做在了-1.950m的位置,有的就直接做在了高水位的地方,。究竟是應該定在哪個標高的位置好嘞,??,?抓耳撓腮等解答中…………

  • 室外消防這樣布置合理嗎?

    我做了一個小區的室外消防給水系統,,把消防系統分成低壓和高壓兩個給水系統,,室外消火栓設在低壓給水管上,和生活給水合并,,最不利點滿足十米的水壓要求,,而高壓給水系統是從泵房加壓供給室內消防給水系統,我就是不知道這樣做合適嗎,?而且我在泵房設的消防水池是按小區的最大一棟的室內消防用水量來計算的,,室外的消防用水量市政上可以滿足,從泵房我引了DN150的兩根管子,,中間連通來滿足室內消防用水量,,這樣做合理嗎?有的時候我就是弄不清楚,,這樣管徑會不會很小,,因為小區很大,我就做了一個消防給水環管,,只供室內消防的,,而且管徑都是150的,,請各位幫忙?。窟@樣做合適嗎,?

點擊加載更多

消防試壓

消防試壓專題,,為您提供消防試壓相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防試壓 相關的專業交流討論,,更多消防試壓相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度