亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于排水工程的消防設計

    根據《市政公用工程設計文件編制深度規定(2013年)》里邊對排水工程中,,有一個章節是消防設計請問,,針對排水工程的消防設計具體是指什么呢大家可以分享一個模板讓小弟學習一下嗎?

  • 洗浴中心消防工程如何設計,?

    某洗浴中心,共四層,,每層面積900平米左右,,其中一層為浴室及更衣室;二層為休息大廳,、自助餐廳及韓式按摩區,;三、四層為包間,,請教各位高手,,其中消防工程應如何設計?依據什么規范,?

  • 某工程給排水消防設計圖

    某工程給排水消防設計圖

  • 本人設計施工的一些工程

    本人設計施工的一些工程

    請同行的朋友指正,,賜教

  • 天立廣場工程消防設計中一些體會

    天立廣場工程消防設計中一些體會

    本帖最后由 愛耍酷 于 2013-8-15 11:22 編輯 一,、工程概述天立廣場位于武漢市漢口建設大道邊,,建設大道是漢口嚴格規劃建設的大道,大道兩邊高樓林立,,是武漢市的金融一條街,。該地區有完善的城市基礎設施,供水可靠,,水質良好,;排水設施完善,,有可靠的城市消防保證體系,。天立廣場由不等高的169.2米A座和

  • 建設工程消防設計文件申報要求

    建設工程消防設計文件申報要求

  • 上傳消防工程各類設計規范

    建筑設計防火規范

  • 40000m2消防工程施工組織設計

    該工程占地面積約60000m2,,總建筑面積約40000 m2,,廠房約20000 m2,,彩印大樓約17000 m2。本工程內容為消防工程(室內,、室外消火栓,;火災自動報警系統)

  • 有關消防工程的一些問題,。

    朋友介紹一個消防工程做,,在江西南昌,,我從來沒接觸過消防,,只知道個大概,想請問現在一般消防工程的單價是多少,?如何結算的,?我朋友說是按進度付款的。

  • 關于消防工程的一些問題

    問題一,,消防工程施工范圍強弱電的一般劃分方法(,,特別是水泵、防火卷簾,、通風排煙,、應急照明等,什么歸強電來做,,什么歸弱電),?問題二,預埋工程一般屬于土建還是弱電做,?問題三,,工程檢測與驗收歸哪方來做?歡迎大家積極討論,,小弟在這里先感謝各位了

  • 濕地工程的潛壩怎么設計

    問題描述:山區河道,,修建一個高0.5m的潛壩雍高水面,種植水生植物,。河床地質情況從上往下是圓礫,、強風化巖石、弱風化巖石,。問題1,、潛壩該怎么防滲?(本來想用高噴,,但工期只有2個月,,來不及。高噴工藝也復雜,。采用高噴,,河床以上潛壩部分不好防滲了)2,、當下有什么比較生態的潛壩壩型嗎?3,、土工布垂直防滲的話,,地下部分、地上部分具體怎么個形式呢,?

  • 關于消防設計的幾個問題

    1,、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,,十六層,,地下二層,消火栓用水量40L/s,。原設計豎向為一偄銋^(qū),,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想,。工程驗收時,,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,,屋頂開一只試驗消火栓,,可想而知,屋頂水槍不出水,。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,,出口流量達8L/s,,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,,消火栓系統不合格,,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致,。目前消火栓系統尚無驗收規范,,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題,。根據火災現場撲救實例和有關資料,,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,,著火層為3-4只,,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何

  • 求助關于消防設計的問題

    求助關于消防設計的問題

    請教各位老師,,圖中噴淋泵為何要接管回水箱,?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,,不甚感激,。

  • 關于宿舍消防設計的問題

     《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統,、消防軟管卷盤或輕便消防水龍,、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計,。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房,、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,,請問是否需要設置自動噴水滅火系統,?

  • 【求助】領導擅自改消防設計,作為專業工程師怎么辦

    我們項目上(房地產公司)有一個項目經理擅自直接向施工單位說消防噴淋設計,根本就不與專業工程師打招呼,,作為專業工程師該怎么辦,?該怎么去交涉呢?以后出了問題會不會說不清???

  • 碧桂園消防工程施工組織設計

    碧桂園消防工程施工組織設計

  • 消防工程設計申報工作要求詳解

    一、一般要求(一)消防設計文件應當包括設計說明書,,有關專業的設計圖紙,,主要消防設備、消防產品及有防火性能要求的建筑構件,、建筑材料表,,重點反映依照國家工程建設消防技術標準強制性要求設計的內容。(二)消防設計文件應當按照下列順序編排:1,、封面:項目名稱,、設計單位、日期,。2,、扉頁:設計單位法定代表人、技術總負責人,、項目總負責人和各專業負責人的姓名,,并經上述人員簽署或授權蓋章,。3、設計文件目錄,。4,、設計說明書。5,、設計圖紙,。二、新建,、擴建工程消防設計文件申報內容

點擊加載更多

工程消防設計

工程消防設計專題,,為您提供工程消防設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與工程消防設計 相關的專業交流討論,,更多工程消防設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防栓牌

消防工程施工報告