消火栓系統檢測報告自動噴水滅火系統檢測報告火災自動報警及聯動控制系統檢測報告氣體滅火系統檢測報告[ 本帖最后由 sx58 于 2010-11-6 11:10 編輯 ]
消防驗收現場評定報告及記錄表范本
上海消防網上工程竣工驗收報告(消防)為Pdf版本,,現提供Word版(與原版本未校對),。
隨著國民經濟的快速發展,,民用建筑建設規模不斷擴大,,適用標準不斷提高,,配套設計的強弱電系統品種也逐漸先進齊全,,并且有向智能化發展的趨勢,,各個系統間關聯度越來越大,,對于消防設備的配置及運行產生了一定的影響,。 消防電氣技術咨詢報告的目的是完成對項目電氣施工圖設計文件評審,迄今為止,,我國還沒有出臺統一的消防技術咨詢報告文件編制的標準,,云南省正處于積極探索階段,。就目前情況來看,行業內技術咨詢報告文件編制內容標準參差不齊,,有些文件內容過于簡略,,對消防主管部門及建設方無所助益,起不到應有的防患未然的作用,。筆者多年從事民用建筑電氣設計,、施工圖審查及消防技術咨詢業務工作,在總結以往實際工作經驗的基礎上,,對編制全面完整的民用建筑電氣消防技術咨詢報告提出了幾點建議,,希望能對推動消防技術咨詢業務標準化的發展得到幫助。 1 電氣施工圖設計文件的深度,、依據,、設計范圍評審
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類,。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害,。
1 消防安全評估的意義和主要依據1.1 消防安全評估的意義消防安全評估,,就是評估各單位消防安全的條件,。消防安全評估是現代消防安全管理的重要途徑之一。通過對系統危險的辨識,,及時發現工程在規劃,、設計、安裝,、調試,、運行、檢修,、維護保養等階段的火災隱患,;通過分析獲知系統的危險存在部位、存在方式,、火災發生的可能原因,、火災的大小、火災發生后的變化規律等,;通過對火災隱患的定性和定量評估,,對工程項目或場所的消防系統的火災控制能力、火災可能性和嚴重性進行預測,,對系統的安全動態作出科學評估,;通過決策,,對企業消防隱患提出技術性的整改方案,消除或減少消防安全隱患,,提高消防設施的可靠性和消防系統的安全度,。進行消防安全評估,對于保證建筑防火設計滿足消防安全要求,,達到相應的消防安全目標具有重要意義,。消防安全評估不僅是消防安全管理、消防安全設計的內容和依據,,而且為實現火災防治的有效性,合理性和經濟性提供參考依據,;為相關主管部門和各級公安消防部門從宏觀上對各行業實施消防安全管理和控制提供科學依據。
問個問題,,手動火災報警按鈕是不是直接報告消防控制室,,然后由消防控制室打開該區域聲光報警燈消防措施。還是手動報警一旦啟動,,直接控制就近聲光報,?
2020年6月17日上午9時52分,湖南省雙峰縣永豐街道嘉信華庭小區臨街門面一物流配送門店發生火災,,造成7人死亡,。 近日,湖南省婁底市應急管理局公布了此次火災的事故調查報告,。 經調查該起火災是因未熄滅的煙頭引燃包裝紙
《高規》7.2.4 高級旅館,、重要的辦公樓,、一類建筑的商業樓、展覽樓,、綜合樓等和建筑高度超過100m的其它高層建筑,,應設消防卷盤,其用水量可不計入消防用水總量,。條文說明:7.2.4 本條是新增加的,。消防卷盤叫法不一,有小口徑自救式消火栓,、自救水槍,、消防水喉、消防軟管卷盤,、消防軟管轉輪,、急救消火槍等叫法,,本條稱之為消防卷盤。消防卷盤由小口徑室內消火栓(口徑為25mm或32mm),、輸水膠管(內徑19mm),、小口徑開關水槍(噴嘴口徑為6.8mm或9mm)和轉盤配套組成,長度20~40mm的膠管卷繞在由搖臂支撐并可旋轉的轉盤上,,膠管一頭與小口徑消火栓連接,,另一頭連接小口徑水槍,整套消防卷盤與普通消火栓共放在組合型消防箱內或單獨放置在專用消防箱內,。消防卷盤屬于室內消防裝置,,適用于撲救碳水化合物引起的初起火災。它構造簡單,、價格便宜,、操作方便,未經專門訓練的非專業消防人員也能使用,,是消火栓給水系統中一種重要的輔助滅火設備,,在近年來興建的高層民用建筑已有應用,并受到歡迎,。本規范推薦在有服務人員的高層高級旅館,、重要的辦公樓、商業樓,、展覽樓和建筑高度超過100m的高
我做了一個小區的室外消防給水系統,,把消防系統分成低壓和高壓兩個給水系統,,室外消火栓設在低壓給水管上,和生活給水合并,,最不利點滿足十米的水壓要求,,而高壓給水系統是從泵房加壓供給室內消防給水系統,我就是不知道這樣做合適嗎,?而且我在泵房設的消防水池是按小區的最大一棟的室內消防用水量來計算的,,室外的消防用水量市政上可以滿足,從泵房我引了DN150的兩根管子,,中間連通來滿足室內消防用水量,,這樣做合理嗎?有的時候我就是弄不清楚,,這樣管徑會不會很小,,因為小區很大,我就做了一個消防給水環管,,只供室內消防的,,而且管徑都是150的,,請各位幫忙啊,?這樣做合適嗎,?
朋友介紹一個消防工程做,,在江西南昌,我從來沒接觸過消防,,只知道個大概,,想請問現在一般消防工程的單價是多少?如何結算的,?我朋友說是按進度付款的,。
高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L,。條文解釋:7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇,?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L,?如果選擇大流量噴頭K=115,甚至更大,,氣壓水罐的調節水容是不是加大,?
消防竣工驗收后,,另一個施工隊(空調)把噴淋管改動了,。 然后改動的地方出現了問題(漏水),最后追究責任,,是個什么情況~PS:我媽是在甲方單位的現場工程師,,碰到了這個問題,她也不是很懂法律法規的問題,。只有問我,,可是我都是搞結構設計的,完全不知道關于現場施工的一些事情,。求各位大神幫忙解答,,然后是要把具體的法律文件有關規定給告訴我~~~謝謝大家了~~
有關消防,,聽說有的是按米算,,那大概什么價位,如果是按消防箱,,要是一個500話,,那比如一個車間周圍就幾個消防水箱,那不是虧大了,。,。消防弱電又是怎么取價,如果是按點,,那按各位師傅們經驗價是多少,。,謝謝?。,。?/p>
兩個消防管道這樣連接是為什么,?