亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 建筑消防設施的檢測內容

    建筑消防設施的檢測內容

  • 關于自動消防設施設置的疑問

    某建筑內開辦了一家3000平方米以上的旅館,,按規定要安裝自動噴水滅火系統和火災自動報警系統(該建筑本身原不需要設置),。 該建筑首層非旅館范圍,開辦了一家400平方米的飯店,,與旅館疏散獨立,,防火分隔措施到位,無互相連通的門窗洞口,。 那該飯店是否需要安裝自動噴水滅火系統和火災自動報警系統,。 有人說,開辦旅館后,,該建筑定性為旅館建筑,,建筑內的單位均應按照旅館建筑要求設置相應自動消防設施。 甚至有人說,,開在旅館前的不需要,,開在旅館后的需要。更是胡扯,。 個人覺得不需要設置,。請單價發表意見,,并闡明理由和依據。

  • 消防系統的檢測報告(表格)

    消火栓系統檢測報告自動噴水滅火系統檢測報告火災自動報警及聯動控制系統檢測報告氣體滅火系統檢測報告[ 本帖最后由 sx58 于 2010-11-6 11:10 編輯 ]

  • 建筑消防設施的7點檢測內容,!

    1火災自動報警系統1,、檢測火災自動報警系統線路的絕緣電阻、接地電阻,、系統的接地,、管線的安裝及其保護狀況;2,、檢測火災探測器和手動報警按鈕的設置狀況,、安裝質量、保護半徑及與周圍遮擋物的距離等,,并按30~50%的比例抽檢其報警功能,;3、檢測火災報警控制器的安裝質量,、柜內配線,、保護接地的設置、主備電源的設置及其轉換功能,,并對控制器的各項功能測試,;4、檢測消防設備控制柜的安裝質量,、柜內配線,、手、自動控制及屏面接受消防設備的信號反饋功能,;5,、檢測電梯的迫降功能、消防電梯的使用功能,,切斷非消防電源功能和著火層的燈光顯示功能;6,、檢測消防控制室,、各消防設備間及消火栓按鈕處的消防通訊功能;7,、檢測火災應急廣播的音響功能,,手動選層和自動廣播、遙控開啟和強行切換等功能,;8,、檢測消防控制室的設置位置及明顯標志,、室內防火閥及無關管線的設置、雙回路電源的設置和切換功能,;9,、檢測火災應急照明和疏散指示標志的設置、照度,、轉換時間和圖形符

  • 建筑消防設施檢測收費參考明細

    建筑消防設施檢測收費參考明細發表日期:2006年4月13日 出處:北京消防協會一、火災自動報警系統: 1,、報警系統布線 22.95元/處 2,、火災探測器 10.8元/處 3、手動報警按鈕功能檢測 12.15元/只 4,、主報警控制器功能 135元/臺 5,、區域報警控制器 67.5元/臺 6、消防聯動控制柜 40.5元/臺 7,、消防通訊 5.4元/個 8,、火災事故廣播功能 22.95元/層 9、電梯 33.75元/臺 10,、火災應急照明裝置 33.75元/區 11,、疏散指示裝置 33.75元/區 12、接地電阻的測量及絕緣電阻的測量 121.5元/處 13,、接地電阻接地線的連接方式 60.75元/處 二,、自動噴水滅火及室內消火栓系統: 1、消防水池 10.8元/個 2,、消防水箱 10.8元/個 3,、氣壓給水 10.8元/個 4、市政供水 10.8元/個

  • 建筑消防設施檢測技術規程

    建筑消防設施檢測技術規程

  • 這樣讀懂各種建材檢測報告

    走進建材市場,大多產品都會提供出一系列的檢測報告與認證書,。但是,,對于普通的消費者而言,想要讀懂里面的一些質量指標或是專業術語實在不是一件容易的事情,。更何況,,目前,市場上有一些商家為了牟利,,會采取復印,、涂改等方式使用假冒或是過期的檢測報告蒙混過關,,消費者根本無法辨別。為此,,北京建材院于近日召開新聞發布會,,對建材檢測報告進行了解讀。 在發布會上,,北京建材院介紹了假建材產品檢測報告的識別方法:1.騎縫章是否和檢驗單位名稱一致,;2.是否有“CAL”章和“CMA”章,缺一不可,,更高一級的要有“CNAL”國家實驗室認可章,,以上均帶有國家或省級以上單位的認可編號,可以到相關政府機構網站查詢真偽?.報告編號封皮和內芯編號一致,;4.報告是否在有效期內(一般均為一年),。 同時,北京建材院的專家還講解了怎樣讀檢測報告,。 1.瓷磚:檢測報告中以下幾項應該齊全,,包括:尺寸偏差、表面質量,、吸水率,、破壞強度、斷裂模數,,抗熱震性,、抗釉裂性、抗凍性,、耐磨性,、耐污染性。 2.涂料:內用乳膠漆的

  • 建筑自動消防設施新技術管窺

    建筑自動消防設施作為建筑電氣的一部分,,擔負著火警預報,、火災撲救等重要職責。近年來,,隨著新技術,、新產品的不斷涌現,建筑自動消防設施也日新月異,。 1 火災自動報警系統性能不斷提高 火災自動報警系統作為重要的建筑自動消防設施,,其技術進步性表現報警時間提前、報警可靠性提高,、特殊場所火災

  • 山東省自動消防檢測規程

    希望對大家有所幫助

  • 這樣的檢測報告是否合理

    本人施工的一項目剪力墻柱設計砼強度是C45,抽芯(規格95*95圓柱)檢測后的報告顯示的強度值是67.8,、59.6,、68.6、56.5,、52.8,、59.3、52.2,、63.2,、57.9。這樣的檢測報告是否合理,、是否有說服力,。

  • 這些機場為什么什么消防設施都沒有,?

    這些機場為什么什么消防設施都沒有?

    小地方的機場,,發現沒有除了滅火器以為的任何消防設施,,沒有消火栓,沒噴淋,,也沒煙感,,這樣真的行么?