——7層單元式住宅(總高約24米,,建筑體積約19000立方米)消防采取樹枝狀供水方式,消火栓做到7層上屋頂樓梯中轉臺位置,,不做水箱和加壓措施行否,?——本工程消防系統所需壓力以下面方法大約估算可以嗎?:(=生活水系統所需壓力-2米衛生設備所需最高壓力+7米消防栓口所需最小壓力+1.5米梯轉臺+1.1米栓口高=(12+4*5)-2+7+1.5+1.1=39.6米水柱按這個結果,,室外管網水壓能滿足消防直供要求嗎,?設計時室外管網壓力是不是都按20米能力考慮??高壓供水的水廠室外管網的壓力大概按多少米考慮,?32~35米嗎,?
新規范取消了塔式和單元式住宅的概念,而《消水規》7.4.6條,,建筑高度小于54米且每個單元設置一部疏散樓梯的住宅,,可僅一支消防水槍的一股充實水柱到達室內的任何部位。也就是單栓保護,。 那么對于一個單元的54米以下的塔式住宅,,單立管會造成消防系統豎向不成環,這與規范要求:臨高壓建筑消防系統要成環相違背,,一般圖審也要求建筑消防系統豎向成環呈雙向供水,,這怎么解釋,求解
住宅建筑規范討論http://co.163.com/forum/content/90_319787_1.htm住宅建筑下載
這樣的住宅,,以伸縮縫分割成了三部分,,(第一部分)第一單元為十六層,(第二部分)第二三四為十一層,,(第三部分)第五六為六層,,三部分的第一二層在一個總平面,均為單間商店,,請問各位高手,,這種情況消防該如何考慮?可不可以分開三部分分開考慮,,也就是說作為三個獨立的部分考慮,?
某大院對新消防規范(普通住宅)解析
求助各位前輩,在研究新住規的時候遇到幾個問題:1. 6.4.1中底層作為商店或其他用房的六層及六層以下住宅,,其住戶入口層樓面距該建筑物的室外設計地面高度超過16m,,必須設置電梯。(那么“住戶入口層樓面”指代是什么 呢,?)2. 4.0.2中關于陽臺面積的定義中,,陽臺的面積均應按其結構底板投影凈面積的一半計算,那么封閉式陽臺和不封閉式陽臺都是一半計算么,?
本帖最后由 xiaopangpang0108 于 2015-10-25 00:24 編輯 如題,,小弟經過多方整理,,目前認為需要以下規范:1、《建筑設計防火規范》2,、《消防給水記消火栓系統技術規范》3,、《建筑滅火器配置設計規范》4,、《氣體滅火系統設計規范》5、《自動噴水滅火系統設計規范》6,、《泡沫滅火系統設計規范》7,、《水噴霧滅火系統設計規范》8、《細水霧滅火系統設計規范》9,、《爆炸危險環境電力裝置設計規范》10,、《汽車庫,、修車庫,、停車場設計防火規范》還需要補充哪些規范呢?望大家不吝賜教~~
本帖最后由 sj490563951 于 2016-9-18 15:41 編輯 14X505-1火災自動報警系統設計規范圖示15S909 消防給水及消火栓系統技術規范 圖示GB50067-2014 汽車庫、修車庫,、停車場設計防火規范GB50084-2001)2005年版自動噴水滅火系統設計規范GB50116-2013火災自動報警系統設計規范GB50140-2005 建筑滅火器配置設計規范GB50151-2010)泡沫滅火系統設計規范GB50219-2014_水噴霧滅火系統技術規范GB50222-95(2001年修訂版) 建筑內部裝修設計防火規范GB50261-2005)自動噴水滅火系統施工及驗收規范》GB50347-2004干粉滅火系統設計規范GB50370-2005 氣體滅火系統設計規范GB50898-2013細水霧滅火系統技術規范》GB50974-2014消防給水及消火栓系統技術規范 (高清
左側為6層純住宅(體積8000),,右側為3層商業(體積小于4000),中間間隔設有伸縮逢,。此工程消防應按什么計算,,需要做室內消防嗎?若需要消防水量如何確定,?
住宅的水體景觀規范分析 在人類賴以生存的環境中,,水是最重要的條件。她不僅是人類不可缺少的生理需求,,更是滿足人類精神需要的重要元素,。從用水、治水到觀水,、聽水,、親水、戲水,,從臨水而居到引水入院,,從生理需要到精神需求。水在人類的生活中扮演著不可缺少的角色,。她動的喧器,、靜的和平、形的靈動,、韻致無窮的倒影,,無不讓人感受到她的美?!八五e?,山島竦峙”“日出江花紅似火,,春來江水綠如藍”“泉眼無聲惜細流,樹陰照水愛晴柔”——,,僅從這些古人留下的詩句中我們就可以看到人們對于水的熱愛,,對水景的需求。特別近幾年來,,許多地產項目的景觀設計都在加大水體,、水景在環境中的應用,涌現出了大批以水為主景的景觀,。但是,,我們在實際的設計過程中,是否要加入水的元素,、水景能帶來什么樣的作用,、應該注意什么樣的問題,這都是需要慎重考慮的問題,。 一,、水景的作用1、水景通過不同的形態及其親水的設計可以起到增加景觀層次和趣味的作用,。2,、水景配以音樂、燈光形成千姿百態的動態聲光立體水流造型,,可以起到裝飾,、
規范總是有些例外,如下: 一,、《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB 50974-2014) 第11.0.12條:消防控制柜應設置機械應急啟動功能,。(強條) 《石油化工消防泵站設計規范》( SH/T 3219-2022 )8.2.4條:低電壓消防控制柜應具有機械硬氣啟泵功能;對于高電壓消防泵作主泵,,柴油機消防泵按照100%備用能力設置的消防泵泵組,,當柴油機消防泵設有機械應急啟動功能時,該泵組高電壓電動消防泵的控制柜 可不設置 機械應急啟動裝置,。
城市消防站設計規范中“通向車庫通道的所有照明燈具在報警時應能自動開啟“,,請教下“車庫通道”是什么?是指通往消防車車庫的通道,,還是通向通道的所有房間的照明燈具,?
請問各位,,小弟現在做一個十層樓的住宅的給排水,三單元,,每單元兩戶,,一層是車庫,,車庫是每戶獨立的,要不要設消火栓,?我現在是沒有做,。謝謝
請教:7層純住宅1梯4戶要上消防嗎,?按規范8.4.1條:超過六層的通廊式住宅需要設消防給水,要是單元式住宅可以不上,。請問1梯4戶是算通廊式住宅還是算單元式住宅,?請高手指點,謝謝,!
今天有個工程咨詢了消防局,。工程規模是:共5層。20000平左右,。一層是商鋪,,2500平;架空活動區 2200平,。二~五層是雙子塔的宿舍,。每層每邊1800平。消防局的意思說,,不用做報警,。而且,他們說了,。做不做,,要看《建筑防火設計規范》。怎么做,,看《火災自動報警設計規范》,。我以前都是兩個都開的。不知各位大哥大姐怎么看,?
兩層商店建在幾棟住宅之間,,即把幾棟住宅聯接起來了,但是住宅和商店并不聯通,。商店為臨街,,它的體積不夠規范的規定,但是因為緊臨住宅,,商店是不是該做消防那
在《建規》表8.2.2-2中規定民用建筑按照建筑物體積分別對應不同的室外消火栓用水量,。在實際設計工作中遇到這樣的情況,,就是在一個低層住宅(小于4層)小區中,建筑物為雙拼別墅和聯排別墅,。如果嚴格按照規范選用室外消火栓用水量,,則因為聯排別墅的長度在60-80米,造成室外消火栓用水量需要20L/s,,極端情況下需要25L/s,。問題:由于目前小區內生活給水管與室外消防給水管合用,室外消防用水量比例過大,,造成生活水質嚴重變差,。個人理解:以聯排別墅為例,1:因為是低層住宅,,而且每戶之間有隔墻(非防火墻),,發生火災蔓延速度相對較慢。即使蔓延也不會在短時間內造成整棟建筑物過火,。人員逃生迅速,。2:別墅區容積率一般小于1.0,道路相對發達,,消防車在附近有位置找到室外消火栓,,一般消防車足以勝任消防工作。3:別墅區居住人數相對較少,,在發生火災時生活用水依然保證最大用水量與現實不符,。4:按照規范規定確定室外消防流量,則給水管經將達到DN200,。造成生活水質嚴重變差,。單獨敷設消防管道,也會造成消防用水的水質變壞,,到火災時發生意外堵塞,,或者其他管道
有一個幼兒園建筑,。36m X 16.5m,。共四層。建筑面積約2400,,未超過2500,。設有兩個樓梯。一邊一個,。在首層,,兩個樓梯可以通過大堂相連,。而在二、三,、四層中間設了間隔墻,,將建筑分成兩塊(如圖,紅色處),,樓梯也一塊一個,。請問這樣的建筑設計是否符合規范?有無規定一定要設兩個樓梯,?如果規定要設兩個樓梯,,它這樣把兩個樓梯分成一塊一個,是否正確,?
我國規定噴頭距天花板的距離應該在75—150MM之間,;對于可燃天花板這一距離不能大于300MM;對于不然天花板不能大于450MM,。不太明白這條規范的意思,感覺前后有點矛盾 請教各位,?
住宅消防規范
住宅消防規范專題,,為您提供住宅消防規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與住宅消防規范 相關的專業交流討論,,更多住宅消防規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題