建筑設計防火規范履行GB 50016—2014標準,,改由公安部天津消防研究所與公安部四川消防研究所商議有關單位撰寫,,自從2015年5月1日開始實行。 1、建筑設計防火規范是遵從國家有關基本建設的方針政策,,將“預防為主,,防消融合”貫徹到底的工作方針,并深遠汲取了我國近年來的重特火災事故的教訓并闡述出有關的經驗結果的理論成果,。例如庫內防火分區質檢是必需要使用防火墻展開相連的,,因而絕不能使用其他分隔種類取代。
建筑設計時防火門的設置應符合下列規定:1. 設置在建筑內經常有人通行處的防火門宜采用常開防火門,,常開防火門應能在火災時自行關閉,,并應具有信號反饋的功能。2. 除允許設置常開防火門的位置外,,其他位置的防火門均應采用常閉防火門,,常閉防火門應在其明顯位置設置“保持防火門關閉”等提示標識。3. 除管井檢修門和住宅的戶門外,,防火門應具有自行關閉功能,,雙扇防火門應具有按順序自行關閉的功能。4. 民用建筑和廠房的疏散門,,應采用向疏散方向開啟的平開門,,不應采用推拉門、卷簾門,、吊門、轉門和折疊門,,除甲,、乙類生產車間外,人數不超過60人且每樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,,其疏散門的開啟方向不限,。5. 倉庫的疏散門應采用向疏散方向開啟的平開門,但丙,、丁,、戊類倉庫首層靠墻的外側可采用推拉門或卷簾門。6. 開向疏散樓梯或疏散樓梯間的門,,當其完全開啟時,,不應減少樓梯平臺的有效寬度。7. 人員密集場所內平時需要控制人員隨意出入的疏散門和設置門禁系統的住宅,、宿舍,、公寓建筑
(1)景觀。一般都是依山傍水建造,,不僅有優美的自然景觀,,而且還要有私家花園,使居住環境和自然環境融為一體,。(2)逸事,。周邊應有濃厚的人文氣息和悠遠的歷史沉淀,,充分體現社區人杰地靈的底蘊。(3)陽光,。由于別墅的建造大多選擇在市郊或遠郊,,上有天下有地,或間接造景,,或依山傍水,,與大自然相得益彰,陽光更是相伴左右,。(4)運動,。別墅作為一個極具個性化(尖端)的消費產品,無論在室內或室外,,應有充足的自由和生活空間,,讓業主充分展現自我。(5)溪流,。自古人們就有靠水而居的習慣,,誰能給人帶來靈氣和財氣。別墅的建造往往也因有溪流(河渠)而倍顯尊貴,。,、
如何理解《建筑設計防火規范》6.4.11......除甲乙類生產車間外,人數不超過60人且沒樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,,其疏散門的開啟方向不限
國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物,、儲罐、堆場的消防用電設備,,其電源應符合下列要求:一,、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,,其消防用電設備應按一級負荷供電,;{TodayHot}二、下列建筑物,、儲罐和堆場的消防用電,,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場,、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區,、可燃氣體儲罐或儲罐區;3.超過1500個座位的影劇院,、超過3000個座位的體育館,、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑,。三,、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,,應設自備發電設備,;{HotTag}四、除一,、二款外的民用建筑物,、儲罐(區)和露天堆場
建設部關于發布國家標準《建筑設計防火規范》的公告 中華人民共和國建設部公 告第450號 現批準《建筑設計防火規范》為國家標準,編號為GB50016-2006,,自2006年12月1日起實施,。其中,第3.1.2,、3.2.1,、3.2.2、3.2.7,、3.2.8,、3.3.1、3.3.2,、3.3.7、3.3.8,、3.3.10,、3.3.11、3.3.13,、3.3.14,、3.3.15、3.3.16,、3.3.18,、3.4.1、3.4.2,、3.4.3,、3.4.4、3.4.9、3.4.11,、3.5.1,、3.5.2、3.6.2,、3.6.6,、3.6.8、3.6.10,、3.6.11,、3.7.1、3.7.2,、3.7.3,、3.7.4、3.7.5,、3.7.6,、3.8.1、3.8.2,、3.8.3,、3.8.7、4.1.2,、4.1.3,、4.1.4、4.2.1,、4.2.2,、4.2.3、4.2.5,、4.3.1,、4.3.2、4.3.3,、4.3.5,、4.3.6、4.4.1,、4.4.2,、4.4.3、4.4.4,、4.4.5,、4.4.6、5
論文簡介:大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范 投稿網友:coolmoon100 上傳時間: 2013-11-02
如何理解“占地面積大于1500平方米或總面積大于3000平方米的單,、多層制鞋,、制衣、玩具及電子類等類似生產的廠房“中的類似的意思,?
規范的原文:7.2.1 高層建筑應至少沿一個長邊或周邊長度的1/4且不小于一個長邊長度的底邊連續布置消防車登高操作場地,該范圍內的裙房進深不應大于4m,。 建筑高度不大于50m的建筑,,連續布置消防車登高操作場地確有困難時,可間隔布置,,但間隔距離不宜大于30m,,且消防車登高操作場地的總長度仍應符合上述規定。7.2.2 消防車登高操作場地應符合下列規定:2 場地的長度和寬度分別不應小于15m和10m,。對于建筑高度大于50m的建筑,,場地的長度和寬度分別不應小于20m和10m。我有個疑惑,,超過50米的建筑,,消防登高操作場地到底是沿著長邊來呢,還是要根據20米來,;還有7.2.2圖示上的右邊這個圖,,既然是要連續布置,為什么能出現登高場地20m,,又沒有連續布置呢,?
7.4.3 1.地下室、半地下室的樓梯間,,在首層應采用耐火極限不低于2.00h的不燃燒體隔墻與其它部位隔開并直通室外,,當必須在隔墻上開門時,應采用乙級防火門,。2.地下室,、半地下室與地上層不應共用樓梯間,,當必須共用樓梯間時,在首層應采用耐火極限不低于2.00h的不燃燒體隔墻和乙級防火門將地下,、半地下部分與地上部分的連通部位完全隔開
在15年修改版的建筑設計防火規范圖示中的第5-14頁中注釋里有一條說:五層或五層以下的教學建筑,、普通辦公建筑的敞開樓梯間可以不按上下層相連通的開口考慮,這條里說的是否是說五層以下的該建筑防火分區還是單層計算,,不用每層疊加計算,?
8.2.8.5條“與保護對象在5~40m的市政消火栓,,可計入室外消火栓的數量內,?!毕鹚ūWo(hù)半徑可是150m呢,,如果在150m范圍內的就不能算么?還要重新新建消火栓嗎,?
指令性規范與性能化規范 指令性規范(Prescri pti ve Code) 的概念 一般是指根據火災事故的發生、 發展和撲救等經驗教訓和火災科學研究試驗等消防實踐總結出來的,, 并經不斷修改完善的一套有明確防火設計措施和各種具體的設計參數要求的規定 指令性規范的優缺點 優點: 只要設計者按照規范規定進行設計就認為該建筑的防火措施是符合使用要求的,。 這些規定,, 在過去盡管有些不適應建筑發展和人們使用的需要,, 但矛盾尚不突出。 過去大多數國家的大部分消防安全法規都是以這種“處方” 的形式制訂的,, 即建筑設計師和其他規范執行者都是依據詳細的規定開展工作,, 對規范<
我看《建筑設計防火規范》第8.6.2條第二款“設有消防給水的建筑物,其各層(無可燃物的設備層除外)均應設消火栓”1.那像我們現在做的一個商住樓,,一二層為商鋪,,三至五層為住宅(躍層,住一家人),,我原來只考慮在一二層設消火栓,,根據此規范,那三至五層豈不是也要設消火栓,?在三層設還好,,四五層都跑到人家里去了,想看看大家在做這類工程時候都是怎么解決,?2.根據此規范,,只要設有消火栓,每層都要設,,那要是一層商場,,設有消火栓,,那其他的幾層,無論規模多大,,都要考慮,??謝謝了??!
建筑設計防火規范(GB50016-2006)正式發布 中華人民共和國建設部公 告第450號 現批準《建筑設計防火規范》為國家標準,編號為GB50016-2006,,自2006年12月1日起實施,。其中,第3.1.2,、3.2.1,、3.2.2、3.2.7,、3.2.8,、3.3.1、3.3.2,、3.3.7,、3.3.8、3.3.10,、3.3.11,、3.3.13,、3.3.14,、3.3.15、3.3.16,、3.3.18,、3.4.1、3.4.2,、3.4.3,、3.4.4、3.4.9,、3.4.11,、3.5.1、3.5.2,、3.6.2,、3.6.6、3.6.8,、3.6.10,、3.6.11、3.7.1,、3.7.2,、3.7.3、3.7.4,、3.7.5,、3.7.6、3.8.1,、3.8.2,、3.8.3、3.8.7,、4.1.2,、4.1.3、4.1.4,、4.2.1,、4.2.2、4.2.3,、4.2.5,、4.3.1、4.3.2,、4.3.3,、4.3.5、4.3.6,、4.4.1,、4.4.2、4.4.3,、4.4.4,、4.4.5、4.4.6,、
對《建筑設計防火規范》第8.4.1條第四款,,“超過六層的塔式住宅、通廊式住宅,、底層設有商業網點的單元式住宅,;”一直不能很好理解。這超過六層只針對前面的塔式住宅還是后面的三個(塔式住宅,、通廊式住宅,、底層設有商業網點的單元式住宅)都包括在內?想看看各位的理解,。謝謝??!
《建筑設計防火規范》已頒布http://www.cin.gov.cn/stand/file/2006072102.htm
我覺得現在社會發展太快,,老的建筑設計防火規范有點不和適宜了,說的不太明確,,有好多建筑都是在邊緣地帶,,可上可不上,給我們設計工作者帶來很多麻煩,,我建議,,出個新的,上就是上,,不上就不用上,,這樣給我們能節省不少時間,時間就是錢呀,,能干不少私活呢
建筑設計防火標準
建筑設計防火標準專題,,為您提供建筑設計防火標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑設計防火標準 相關的專業交流討論,,更多建筑設計防火標準相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題