3.2.4 下列二級耐火等級建筑的梁,、柱可采用無防火保護的金屬結構,其中能受到甲、乙,、丙類液體或可燃氣體火焰影響的部位,應采取外包敷不燃材料或其它防火隔熱保護措施:1 設置自動滅火系統的單層丙類廠房,;2 丁,、戊類廠房(倉庫)。如果是耐火等級為三級的廠房,金屬結構(鋼結構)需要做防火保護么,?或者:耐火等級為三級的廠房,,鋼結構的梁、柱等構件達到二級耐火等級的耐火極限要求,還需要做防火保護么,?求相關規范條文!??!
建筑防火規范中5.1.15 當歌舞廳,、錄像廳、夜總會,、放映廳、卡拉OK 廳(含具有卡拉OK 功能的餐廳),、游藝廳(含電子游藝廳)、桑拿浴室(不包括洗浴部分),、網吧等歌舞娛樂放映游藝場所必須布置在袋形走道的兩側或盡端時,,最遠房間的疏散門至最近安全出口的距離不應大于9m,。這條怎樣理解,?
從2010年9月起,,前前后后接到關于新版建筑防火規范宣講班的授課通知好幾次了,多說快實施了,,直到今年了還是沒有正式的消息,大家知道確切的消息嗎,?對考試不會有影響吧
附錄A中“對于住宅建筑,,設置在底部且高度不大于2.2米的自行車庫、儲藏間,、敞開空間,,室內外高差或建筑的地下或半地下室的頂板面高出室外設計地面的高度不大于1.5米的部分,可不計入建筑高度”,,那就如果 建筑的地下或半地下室的頂板面高出
1,、是否消防負荷容量計算就計算一個最不利的防火分區啟動所有消防負荷(其他照明及認為重要的負荷本次不討論)? 2,、是否消防負荷容量計算是相鄰防火分區的消防設備(左右或者是上下層),?——引見為廣播的通知方式! 3,、本人認為消防負荷容量計算是最不利的一個防火分區失火所啟動的設備總和,。 4、一個防火分區失火所啟動的設備總和的引見《建筑防火設計規范GB50016-2006)的8.2.1條和<自動噴水滅火系統設計規范GB 500845)的5.0.1的規定160平方考慮著火點及啟動設備及其他論文和參考書,。 5,、歡迎大家提出寶貴意見!
5.3.8 公共建筑和通廊式非住宅類居住建筑中各房間疏散門的數量應經計算確定,,且不應少于2 個,,該房間相鄰2 個疏散門最近邊緣之間的水平距離不應小于5m。當符合下列條件之一時,,可設置1個:1 房間位于2 個安全出口之間,,且建筑面積小于等于120m2,疏散門的凈寬度不小于0.9m,;2 除托兒所,、幼兒園、老年人建筑外,房間位于走道盡端,,且由房間內任一點到疏散門的直線距離小于等于15m,、其疏散門的凈寬度不小于1.4m;3 歌舞娛樂放映游藝場所內建筑面積小于等于50m2 的房間,。請問各位前輩什么是通廊式非住宅類居住建筑,?非住宅類居住建筑應該是公寓宿舍,通廊式是什么意思,?有什么特征,?對于第2條房間位于走道盡端...可設一個門。有一個疑問,,位于袋形走道上的房間如符合房間內任一點到疏散門的直線距離小于等于15m,,是否也可以設一個門?畢竟走道盡端也有可能是在袋形走道上,,盡端的房間都可以,,袋形走道上的其他房間可以設一個門嗎?第3條是否只能適合歌舞娛樂放映游藝場所,,想想娛樂場所一般人都比較多,,人多都可以設一個門,如果建筑面積小
建筑防火規范圖解
在此問題上解釋為一層的建筑物可以滿足消防環網檢修是關閉的消火栓一層中不多于5個,。其他建筑則關閉一條立管不影響其他,。是不是每條消防立管的底部都得設閥門(低層建筑)
如題,該條款中說明了非住宅類居住建筑中各房間的疏散門應該有至少兩個,,除非1,、其房間位于兩個安全出口之間且建筑面積小于等于120平米;2,、房間位于走道盡端,,且疏散門的凈寬大于等于1.4米。在這兩種情況下才可以設置一個房間的疏散門,。但是我所見過的很多酒店和宿舍,,其房間有的布置在了帶型走道里(即并不在兩個安全出口之間),且房間的疏散門寬并沒有達到1.4米的寬度,!而只設置了一個疏散門,,這是怎么回事呀?,?這個規范條例該怎么理解呀,。。。望懂的知人解答,!謝謝
一 查消防合法性1,、查驗建筑(場所)投入使用的時間和改造、裝修時間,,根據投入使用的時間和改造裝修時間確定適用的消防法律法規和技術規范,。2、檢查建筑(場所)消防審核,、驗收,、開業前消防安全檢查情況,查閱單位合法性文件(可為復印件),,并通過檔案或監督數字化系統進行核對,,或者檢查消防設計備案、消防竣工驗收備案憑證,。二 查消防管理1,、消防安全組織機構健全。落實逐級消防安全責任制和崗位消防安全責任制,,消防安全責任人,、消防安全管理人以及各級、各崗位的消防安全責任人明確并落實責任,。2,、消防安全管理制度完善。制定防火檢查巡查及火災隱患整改制度,、用電用油用氣安全管理制度,、消防設施器材維護保養管理制度、員工消防安全教育培訓制度,、滅火和應急疏散預案演練制度等,,并按要求建立檔案臺帳。3,、日常消防安全管理落實,。嚴格用火用電用氣管理,火災危險部位(包括消防安全重點部位)有嚴格的管理措施;定期組織防火檢查,、巡查,,能及時發現和消除火災隱患;商場市場、賓館飯店,、學校,、醫院、公共娛樂場所按標準化管理要求實施管理;兩個以上單位共同管理或者使用的建筑物,,各方
第8.7.2條 下列部位應設水幕設備: 三,、防火卷簾或防火幕的上部,。這么說防火卷簾以后還要再設計水幕的嗎 按多大的設計?
建筑防火設計規范的講座,,ppt格式
最新高層名用建筑防火規范
2018年消防工程師建筑防火規范課件分享,。2018年消防工程師已經拉開序幕,,你也應該同步開始學習,畢竟今年的消防面臨著改革,,考試難度有可能會有所增加,,所以你必須提前備考,個人推薦分模塊學習,,那就從建筑防火開始,。
有一個幼兒園建筑,。36m X 16.5m,。共四層。建筑面積約2400,,未超過2500,。設有兩個樓梯,。一邊一個,。在首層,兩個樓梯可以通過大堂相連,。而在二,、三、四層中間設了間隔墻,,將建筑分成兩塊(如圖,,紅色處),樓梯也一塊一個,。請問這樣的建筑設計是否符合規范,?有無規定一定要設兩個樓梯?如果規定要設兩個樓梯,它這樣把兩個樓梯分成一塊一個,,是否正確,?
防火分區 開放分類: 建筑、消防 所謂防火分區是指采用防火分隔措施劃分出的,、能在一定時間內防止火災向同一建筑的其余部分蔓延的局部區域(空間單元),。在建筑物內采用劃分防火分區這一措施,可以在建筑物一旦發生火災時,,有效地把火勢控制在一定的范圍內,,減少火災損失,同時可以為人員安全疏散,、消防撲救提供有利條件,。 防火分區,按照防止火災向防火分區以外擴大蔓延的功能可分為兩類:其一是豎向防火分區,,用以防止多層或高層建筑物層與層之間豎向發生火災蔓延,;其二是水平防火分區,用以防止火災在水平方向擴大蔓延,。 豎向防火分區是指用耐火性能較好的樓板及窗間墻(含窗下墻),,在建筑物的垂直方向對每偄銟菍舆M(jìn)行的防火分隔。 水平防火分區是指用防火墻或防火門,、防火卷簾等防火分隔物將各樓層在水平方向分隔出的防火區域,。它可以阻止火災在樓層的水平方向蔓延。防火分區應用防火墻分隔,。如確有困難時,,可采用防火卷簾加冷卻水幕或閉式噴水系統,或采用防火分
底層是商鋪6F+1的一個工程,面積有7000多方,室內消防用水我選15L/S,(根據建筑設計防火規范第8.6.1條,二);消防根據表8.5.2.請大家交流以下,
消防建筑防火規范
消防建筑防火規范專題,,為您提供消防建筑防火規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防建筑防火規范 相關的專業交流討論,更多消防建筑防火規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量