亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于消防軟管卷盤的設置

    《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍,。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示,?立管管徑方面如何確定?

  • 消防軟管卷盤的系統問題

    現在的新規規定不設置室內消火栓的系統,,都宜設置消防軟管卷盤和輕便消防水龍,,那么問題來了,規范明確規定輕便水龍可以接生活給水系統,,但是消防軟管卷盤沒有明確的規定是否可以接生活給水系統,,請問各位朋友,,誰知道這個依據在哪里,還是說消防軟管只能接消防給水系統,。,,。,。,。

  • 消防軟管卷盤和輕便水龍

    一、什么是消防軟管卷盤

  • 消防軟管卷盤和消防輕便水龍

    消防軟管卷盤和消防輕便水龍

    1,、《消防給水及消火栓系統技術規范》 GB 50974-2014 7.4.14 住宅戶內宜在生活給水管道上預留一個接DN15消防軟管或輕便水龍的接口,。2、《建筑設計防火規范》GB50016-20148.2.2 8.2.4都提到消防軟管卷盤和消防輕便水龍,。所以討論討論這兩個設施:GB15090-2005《消防軟管卷盤》圖中卷盤工作壓力最小0.8MPa,。而我們市政不可能達到0.8Mpa。所以想問到底卷盤能不能接市政,。 GA 180—1998《 輕便消防水龍》所以從圖中看,,規范要求設置場所應分情況設置:1、有消防系統的,,設置消防軟管卷盤,,在室外

  • 消防軟管卷盤可以做成干式的嗎

    新規要求丁類等可燃物較少的廠房(倉庫)宜設置消防軟管卷盤,可是北方地區有些倉庫不采暖,,那樣消防軟盤如何防凍,?可以做成干式系統嗎?

  • 自救式消防軟管卷盤如何設置

    根據新的<<建筑設計放火規范>>8.3.3條,有些建筑(公共建筑 .商業服務網點.......)不需要設置普通消火栓系統,但需要設自救式消防軟管卷盤系統,規范中沒有告訴如何設置他們,是否需要兩股水柱同時到達,,每個消防軟管卷盤的作用半徑是多少,?是不是參考消火栓系統來設置?歡迎大家來討論,,謝謝了,!

  • 無消火栓時消防軟管卷盤如何設計?

    建規8.3.3條規定,建筑面積大于200平米的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍,請問如不需設置消火栓時,無法選用帶消防軟管卷盤的消火栓箱,此時應怎樣設計消防軟管卷盤或是輕便消防水龍??

  • 觀于消防軟管卷盤的設置問題

    《建規》8.3.3條說規模達不到必須設消火栓系統的公建宜設消防軟管卷盤,不知道這個軟管卷盤如何安裝,,可否直接由衛生間接一根DN25的管子,,軟管卷盤就在這根管上,其間距是否有規定,?

  • 請教消防軟管卷盤的立管直徑

    剛做設計,,需要用到這東西,請問立管管徑怎么算???

  • 從生活給水管網接管安裝消防軟管卷盤可以嗎

    該建筑為三層的工地臨建板房,沒有設置室內消火栓系統,,從生活給水管網接管設置消防軟管卷盤,,但生活給水管道采用PPR塑料管,,這樣可以嗎?

  • 樓梯休息平臺處安裝消防箱

    我是施工方,,現在有一個樓11層,,消防箱設計放在樓梯休息平臺處,雙栓,,進行暗裝,,安裝箱的一面是剪力墻(外墻),樓梯疏散寬度為1.2米,,現土建提出暗裝的話以后防水沒法做,,如果明裝樓梯疏散寬度是不是不夠啊,現在我們也在聯系設計部門,,請問各位有沒有更好的辦法,。另外立管正好在安裝后有點擋住消防箱了,(剪力墻留洞也是個問題),,現在我們也不知怎么辦好,請各位指教 了

  • 減壓穩壓消火栓能否同時使用消防軟管卷盤,?

    減壓穩壓消火栓能否同時使用消防軟管卷盤?參看圖集04S202-35,。減壓穩壓消火栓類似于在栓口設置一個減壓孔板,,而對應04S202-12的帶消防軟管卷盤的圖示,軟盤是從栓口下部接出的,。也就是說,,假設我現在的消防壓力為1.0MPa,通過減壓穩壓栓口,,可以達到消火栓的出口壓力為0.48MPa,,但是軟管卷盤卻沒有得到減壓,即是說,,軟管卷盤的出口壓力依然為1.0MPa,。小弟的問題是,軟管卷盤的出口壓力有沒有什么規定說明,?能否在采用減壓穩壓消火栓的同時使用軟管卷盤,?希望我的表述清楚,沒影響各位大俠分析,!

  • 輕便消防水龍與消防軟管卷盤

    因為輕便消防水龍和獨立設置的消防軟管卷盤兩種系統,,平時應用較少,關注度也不夠,,有幾個問題想請各位知情的水友幫忙解決,。1,、輕便消防水龍只有一個公安部發布的《輕便消防水龍》GA 180-1998,但該標準不是設計標準,,是指導生產和指導用,。請問,有沒有相應的設計規范,?若無,,設計過程中怎么把握?2,、根據《輕便消防水龍》GA 180-1998,,輕便消防水龍的接口通徑為DN15,而水帶的工程直徑為DN25,,請問,,二者如何對接?3,、如果消防軟管卷盤不附設在消火栓箱內,,獨立設置時有何具體要求?有無詳細的規范要求,?

  • 消防泵房各個套管的安裝高度

    求各位大神,。 如題,我想請教下,,消防泵房泄壓管,,出水管,通氣管等的安裝高度,,各是在消防有效水位上多少,,有沒有明確的解答,還是只要滿足安裝高度即可

  • 暗裝/半明半暗消防箱的安裝

    暗裝/半明半暗消防箱的安裝

    規范要求管件不允許安裝在墻體內,,主要是考慮維修的方便性,。可暗裝和半明半暗安裝的消防箱,,栓頭的支管均埋在砌體內,,一旦需要維修,就要砸開墻體,,看看下面的圖:

  • 輕便消防水龍和消防軟管卷盤

    因為輕便消防水龍和獨立設置的消防軟管卷盤兩種系統,,平時應用較少,關注度也不夠,,有幾個問題想請各位知情的水友幫忙解決,。1、輕便消防水龍只有一個公安部發布的《輕便消防水龍》GA 180-1998,,但該標準不是設計標準,,是指導生產和指導用,。請問,有沒有相應的設計規范,?若無,,設計過程中怎么把握?2,、根據《輕便消防水龍》GA 180-1998,,輕便消防水龍的接口通徑為DN15,而水帶的工程直徑為DN25,,請問,,二者如何對接?3,、如果消防軟管卷盤不附設在消火栓箱內,,獨立設置時有何具體要求?有無詳細的規范要求,?

  • 消防軟管卷盤和輕便消防水龍

    一,、什么是消防軟管卷盤     根據現行國家標準《消防軟管卷盤》(GB 15090-2005) , 消防軟管卷盤指由閥門,、輸入管路,、卷盤、軟管和噴槍等組成,,并能在迅速展開軟管的過程中噴射滅火劑的滅火器具。 我們來看看 消防軟管卷長什么模樣~

  • 等電位聯接箱安裝高度問題,?

    請問各位大蝦有無聽過等電位聯接箱的安裝高度要求1.5米以上這個問題呢?有獨到見解可回復或發郵件:[email protected]多謝支持,!

  • 求助,!消防栓箱和消防卷盤的問題,!

    請問消防卷盤的厚度是多少,能裝得下消防卷盤的消防栓箱最少厚度是多少,?650*950*180的箱子能裝得下消防卷盤嗎,?

  • 請教個消防箱安裝問題,山東的來看看,。,。

    請教個消防箱安裝問題,,山東的來看看。,。

    高層住宅走廊處的消火栓大小為800*600*220,,準備在后砌墻上全暗裝,后面是管道井和電井,,墻200厚,,04s202圖集上也有做法,在后面掛網抹灰,,如圖:有人說這樣子做法不能通過消防驗收,,我就請教到底能不能這樣安裝呢?能否通過消防驗收呢,?謝謝~~~

點擊加載更多

消防軟管卷盤箱安裝高度

消防軟管卷盤箱安裝高度專題,,為您提供消防軟管卷盤箱安裝高度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防軟管卷盤箱安裝高度 相關的專業交流討論,,更多消防軟管卷盤箱安裝高度相關內容請?jiān)L問