民規8.3.2 明敷于潮濕場所或埋地敷設的金屬導管,,應采用管壁厚度不小于2.Omm的鋼導管,。明敷或暗敷于干燥場所的金屬導管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的電線管,。民規中只是按敷設環境來區分管壁厚度。高規9.1.4.1 暗敷設時,,應穿管并應敷設在不燃燒體結構內且保護層厚度不應小于30mm,;明敷設時,應穿有防火保護的金屬管或有防火保護的封閉式金屬線槽,;沒說明要用厚壁鋼管我在設計院時,,老總要求,消防設備配電回路要穿SC管,。我在地產公司時,,各地設計單位也是要求用SC管。SC管,,水煤氣管,,熱鍍鋅鋼管。我想知道是否我漏看了那條規范有這個要求,?
1,、消防穩壓設備的氣壓罐選型、啟泵壓力,、停泵壓力如何計算 2,、GB50974-2014中的5.3.3、5.3.4兩條如何理解
1,、消防啟泵按鈕,??2,、點型感煙探測器,?3,、對講電話掛機?4,、8302,、8301模塊?5,、火災顯示盤,?6、聲光報警器,?,?7、帶電話插孔的手動報警按鈕8,、手動報警按鈕最好推薦幾本原理接線的書?。?!謝謝各位前輩了,。。,。
消防設備應急電源調試規范有哪些,? 1,、切斷應急電源應急輸出時直接啟動設備的連線,接通應急電源的主電源,。 2,、按下述要求檢查應急電源的控制功能和轉換功能,并觀察其輸入電壓,、輸出電壓,、輸出電流、主電工作狀態,、應急工作狀態,、電池組及各單節電池電壓的顯示情況,做好記錄,,顯示情況應與產品使用說明書規定相符,,并滿足要求。 1)手動啟動應急電源輸出,,應急電源的主電和備用電源應不能同時輸出,,且應在5s內完成應急轉換; 2)手動停止應急電源的輸出,,應急電源應恢復到啟動前的工作狀態,; 3)斷開應急電源的主電源,,應急電源應能發出聲提示信號,聲信號應能手動消除,;接通主電源,,應急電源應恢復到主電工作狀態; 4)給具有聯動自動控制功能的應急電源輸入聯動啟動信號,,應急電源應在5s內轉入到應急工作狀態,,且主電源和備用電源應不能同時輸出,;輸入聯動停止信號,,應急電源應恢復到主電工作狀態; 5)具有手動和自動控制功能的應急電源處于自動控制狀態,,然后手動插入操作,,應急電源應有手動插入優先功能,且應有自動控
在高層建筑地下一般均設有消防水泵房,,消防水泵負荷等級多為一級或二級負荷,,消防電源為雙電源自動切換。由于消防水泵房內常設有生活水泵類及其它用電設備,,故設計中常將如變頻生活給水泵,、軸流送風機等回路接在消防水泵的電源母線上,是否不符合《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)第9.1.3條及條文說明中關于“消防用電設備應采用專用的供電回路”的要求,?類似情況,,如消控中心的配電箱既要為消防報警及聯動主機供電,同時又為其它插座系統供電,;又如應急照明與一般照明等混接在同一配電箱內,,是否也不符合《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)第9.1.3條的規定?
為凈化轄區消防產品市場,,規范和整頓消防產品市場秩序,連日來,,某縣公安消防大隊采取重點排查的方式,,在轄區內開展了消防產品監督檢查“回訪”工作,從源頭上遏制火災隱患,,全面助推防火工作,。 檢查中,消防監督人員對單位的自動報警設施,、墻壁消火栓,、防火門,、噴灑設備、屋頂水箱間穩壓設施,、泵房等消防產品質量情況進行了細致檢查和抽樣,,并從細、從小入手,,仔細核查每一種消防產品是否通過國家強制性產品認證和型式認可,、檢測報告,是否使用過期或國家明令淘汰的消防產品等問題,。在檢查的同時,,檢查人員以消防產品的判定標準和檢查方法為主要內容,向被檢查單位進行了宣傳,,提高了群眾對消防產品質量的重視程度和對消防產品知識的了解掌握,。 對此,湖南嘉威供水提醒您:造成建筑消防設施故障,、老化,、損毀、丟失的原因也是多方面的,。一是建筑消防設施施工不符合要求,、產品質量不合格。消防設施還能勉強發揮作用,,但會降低設施的作用與效率,,增加火災損失。二是對產品購買把關不嚴,,使用了一些劣質消防產
自己收集的,,不是很全
朋友家買一新樓(5樓),因1,、2層是商服所以想回家打開樓宇門就必須走這個12m多長的走廊才能上樓道,。且3樓以下樓道里沒有窗戶,若是停電一片漆黑,。想請問各位大俠這樣設計規范允許嗎,,消防能給驗收嗎?
最近做一個高層廠房,,九層每層都有防火卷簾門,。應該是方法一 還是方法二呢?1每層都在控制箱前面設置一個雙電源切換箱,。(我的想法)2在一層設置一個雙電源切換箱,,然后放射式引上至各層卷簾門控制箱,。(總共的意見)《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-200813.9.6 消防水泵,、消防電梯、防煙及排煙風機等的兩個供電回路,,應在最末一級配電箱處自動切換,。消防設備的控制回路不得采用變頻調速器作為控制裝置。13.9.9 除消防水泵,、消防電梯,、防煙及排煙風機等消防設備外,各防火分區的消防用電設備,,應由消防電源中的雙電源或雙回線路電源供電,,并應滿足下列要求:1 末端配電箱應設置雙電源自動切換裝置,該箱應安裝于所在防火分區內,;2 由末端配電箱配出引至相應設備,,宜采用放射式供電。對于作用相同,、性質相同且容量較小的消
一項目消防設備放在地下車庫沒有安裝,,幾幾天下雨給淹的了(包括6臺泵和3個控制柜),現在買方要我們提供一套解決方案,,要不然不給錢(我們只賣設備,,安裝不是我們負責)。 各位老師有什么好的想法么,。
最新浙江省消防驗收規范
設備保溫工施工及驗收規范 目 的:規范驗收操作規程,、明確驗收標準、完善試驗方法,。 適用范圍:保溫類工程的施工驗收,。 責任部門:運營處設備班 第一章,、材料驗 收 1 、絕熱層材料的質量,,應符合下列規定: (1)絕熱層材料應有隨溫度變化的導熱系數方程式或圖表,。當用于作保溫層的絕
高規:9.1.4 消防用電設備的配電線路應符合下列規定:9.1.4.1 當采用暗敷設時,,應敷設在不燃燒體結構內,,且保護層厚度不宜小于30mm。9.1.4.2 當采用明敷設時,,應采用金屬管或金屬線槽上涂防火涂料保護,。9.1.4.3 當采用絕緣和護套為不延燃材料的電纜時,可不穿金屬管保護,,但應敷設在電纜井內,。建規:第10.1.4條 消防用電設備的配電線路應穿管保護。當暗敷時應敷設在非燃燒體結構內,,其保護層厚度不應小于3cm,,明敷時必須穿金屬管,并采取防火保護措施,。采用絕緣和護套為非延燃性材料的電纜時,,可不采取穿金屬管保護,但應敷設在電纜井溝內,?;鹨?guī):第8.2.1條 火災自動報警系統傳輸線路采用絕緣導線時,應采取穿金屬管,、硬質塑料管,、半硬質塑料管或封閉式線槽保護方式布線。第8.2.2條 消防控制,、通訊和警報線路,,應采取穿金屬管保護,并宜暗敷在非燃燒體結構內,,其保護層厚度不應小于3cm,。當必須明敷時應在金屬上采取防火保護措施。采用絕緣和護套為非延燃性材料的電纜時,,可不穿金屬管保護,,但應敷設在電纜
有個2萬平方米的辦公樓,設2x800KVA的變壓器,消防泵和噴淋泵容量分別為110KW和75KW,,我設計的是前者采用軟啟動,、后者采用直接啟動方式,但審圖的說消防水泵不要用軟啟動,,還說只要變壓器容量大于3倍的電機容量就可以直接啟動了,,請問有這個說法么?
資源共享,,哈哈,!大家有好的規范希望能夠給予補充,先謝了,!
建筑設計防火規范GB50016-2006上面有寫如下:11.1.5 消防控制室,、消防水泵房,、防煙與排煙風機房的消防用電設備及消防電梯等的供電,應在其配電線路的最末一級配電箱處設置自動切換裝置,。今天我們老大問我為什么,?我回答是規范要求,他說是出于何種意義,,有什么作用,,和總出線柜切換有什么不同,,以及優缺點,,希望大俠不吝賜教,謝謝,。
劇院的面積為4000平方,如果含著消防水池300m3\泵房的建設及消防栓系統\噴淋系統\報警系統\穩壓系統和水幕系統沒平方多少造價?
化工塔類設備施工及驗收規范.請各位同仁多多交流
關于消防設備的手動線根數,,我想論壇已經有很多關于這方面的帖子。在畫圖的時候,,我們都給他用七根手控線關于消防泵:小弟在國標圖集10D303-3的消火栓用消防泵一用一備全壓移動控制電路圖即19-21頁上看到手控線共10根兩根起泵,,兩根1#泵信號返回,兩根2#泵信號返回,,兩根過負荷常開觸點,,兩根過負荷常閉觸點。但平時我們都是七根線,,請問我們平時里所用的七根,,有錯么?我聽到的解釋是其中兩根起泵,,一根備用,,其余的不知道了。求高手解釋。今天在論壇里看到@zn28的回答是:
該工程是高層商業辦公樓,,有比較大的電梯機房,,機器也很多,需要有怎樣的消防配置呢,?氣體滅火還是放置滅火器就可以,?是哪一條規范呢?
消防設備驗收規范
消防設備驗收規范專題,,為您提供消防設備驗收規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防設備驗收規范 相關的專業交流討論,更多消防設備驗收規范相關內容請訪問