中華人民共和國行業標準宿舍建筑設計規范Code for design of dormitory buildingJGJ 36-2005J 480-2005 4.1.4 宿舍內應設置消防安全疏散指示圖以及明顯的安全疏散標志,。在建筑施工圖內是否一定要繪,怎樣繪最專業,,
1樓層顯示(長明)2二線長熄3三線長熄(相,中性線,PE)YJ燈三線(相,中,充)這個感覺很亂,有沒有好一點的辦法,改一下,哪位幫幫忙!!先謝了
在平常的實際過程中,,一些車間和宿舍消防局經常要求設置應急照明和疏散指示,其實按照<防火設計規范>要求,,只有高層廠房和公共建筑需要設,,一般的廠房和宿舍不在此范圍內,各位同行,,請問你們是怎么處理的啊,?望不吝賜教
某酒店樓層消防疏散示意圖如下: 圖一
大家好,,最近做一個工廠,,廠房門口做安全出口指示標志,但是廠房門口高度為5米,,那安全出口標志是要放在門口頂部嗎,?規范是要求不超過2.5米,那要放在廠房門口的一側嗎,?請指點迷津,,謝謝!
電梯前室墻上貼的墻磚(說是?;u),在固定應急疏散指示燈和安全出口燈的時候如何固定呢?如果在磚上開孔上螺釘 怕把磚損壞,施工單位建議直接用玻璃膠粘貼在墻上,請問可行嗎,規范有要求嗎?各位同行在施工的時候是怎么處理的呢?謝謝!
《民用建筑電氣設計規范》中13.8.5中,,有一個疏散指示要在轉角處,距離不小于1米,。在圖13.8.6有一個標示:如下:有一個此拐角處設置,。
請大家討論:安全疏散指示燈必須嵌入墻內暗裝嗎?,?,?某此竣工驗收時,電氣主設人員指出:明裝的安全疏散指示燈不合理,,理由是其安裝高度太低,,處于公共部位,而其控制是不帶漏保功能的微斷,,一旦燈具出問題,,容易對人員造成傷害!??!這似乎很有道理!??!但在現實中,經常會看到明裝的安全疏散指示燈,,如在地下車庫,,該燈往往安裝在大截面的混凝土結構柱上,都是明裝,,暗裝的施工難度較大?。?!另外,,不知要求“疏散指示燈必須暗裝”是否有規范依據?,?,??。?![ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-12-16 12:50 編輯 ]
《高層民用建筑設計防火規范》中安全疏散距離中講到 房間門或住宅戶門至最近的外部出口或樓梯間的最大距離,,位于袋形走道兩側或盡端的房間,拿教學樓說是15m,。我想請教的是要是盡端的一個房間有兩個門,,一個門到最近樓梯的距離小于15m,另一個大于15m,,這樣還滿足規范嗎,?高人指教!,!
規范上說好像疏散指示要按照防火分區單獨來考慮,可是有些防火分區之間的阻斷是用防火卷簾的,,這樣的話,,疏散指示還要不要按照每個防火分區單獨考慮,因為煙感動作的時候,,防火卷簾下降到1.8米還是可以作為逃生通道,,不然的話,就有點舍近求遠了如圖,,粉紅虛線是防火卷簾,,那我那個疏散指示是向下還是向上?
我現在再畫一個車庫 我想問一個問題 我有幾盞疏散指示燈 指向消防前室的 但是離這幾盞疏散指示燈的地方有一個車庫車道入口比離前室近,, 審圖說離這近讓我指向車道入口 我想問下可以不 感覺這樣逃不要被駛下來的車撞死的啊 呵呵
疏散指示燈吊鏈安裝可以嗎? 我們工長說可以,,但是地下一的疏散指示燈部分在坡道下面,,,有風就會晃動,監理說需要固定,,,,吊鏈安裝可以的話,該如何固定呢,?
某商場內餐廳,,二次裝修在原安全出口前新增了一堵隔墻(隔了個餐廳后廚),其設計是否合理,。是否影響消防驗收
GB 51309 -2018《消防應急照明和疏散指示系統技術標準》3.2.11 人員密集場所的疏散出口,、安全出口附近應增設多信息復合標志燈具,。 條文說明:為了有效保障人員密集場所人員的安全疏散,應在人員密集場所的疏散出口,、安全出口附近增設多信息復合標志燈,,以使位于人員密集場所的人員能夠快速識別疏散出口、安全出口的方位,,同時了解自己所處的樓層,。
收到一個小辦公樓的審圖意見,,說走道和樓梯應按《火規》10.2.8要求設置標志。找了找手頭的規范,,《高規》9.2.3明確表示:除二類居住建筑外,,高層建筑的疏散走道和安全出口應設燈光疏散指示標志。其他的規范都說的很模糊,,大都說的應設疏散照明,,本人對此疏散照明的理解并非是燈光疏散指示標志?!痘鹨?guī)》10.2.8對燈光疏散指示標志(不是疏散照明)有了明確的規定:醫院的病房樓,、影劇院、體育館,、多功能禮堂,。其疏散走道和疏散門,均宜設置燈光疏散指示標志,。規范中只規定了這些重要建筑的部位,,并且用的是“宜”。對于除此之外的公建是否能找出一定要設燈光疏散指示標志的依據呢,?懇請大家對各此發表自己的看法,。
火災自動報警規范里要求火災確認后強制接通疏散指示燈,。但我們配線時都沒有給疏散指示燈回路配強制啟動線,也就是只有L,,N,,PE線一般做的都是常亮型,是不是跟“火災確認后強制接通疏散指示燈”有沖突,?,?請大家討論一下!!
表5.3.8里注明的其他民用建筑的40米,,我有點不太清楚,,假如舉個例子,大空曠的框架結構,,樓梯間的門到空曠處的最遠一點為40米就能滿足要求對嗎,?表里寫的位于兩個外部出口或樓梯間之間的房間。我有點弄不明白,,請問這種大空曠的建筑的安全疏散的最大距離是怎么規定的,??謝謝了
問題一:假如一個建筑物負荷等級為2級,,雙電源供電,,那它的應急及疏散照明電源引自哪里(帶蓄電池作備用電源)?問題二:不選用帶蓄電池作備用電源的應急燈具,,那么它如何控制,?用開關嗎?
請教大家一個問題:在技術措施上和建筑電氣設計規范上,,疏散指示燈的安裝間距一般都在20米以內,,但現在大的商場里面,指示燈的安裝間距一般都是在5米以內,,不知道是什么原因,?是不是對于商場有特別的要求還是那本規范上有要求?謝謝各位的解答
一直以來,在我的印象中,,安全出口燈與疏散指示燈都是帶蓄電池的,。我想問一下,實際上有沒有不帶蓄電池的安全出口燈與疏散指示燈,?我之所以想到這個問題,,是因為在有些工程中,本身已經具備了雙電源的條件,,且在應急照明配電箱處自動切換,。這時還有很多采用帶蓄電池的燈具的,我不知道這樣做意義是什么,。說得好聽點,,是增加供電可靠性,相當于雙保險,。說得不好聽,那是有浪費的嫌疑啊。因為其它的消防設備(如消防泵)為什么沒有這個待遇,,是因為這些設備的重要性沒有安全出口燈與疏散指示燈高嗎,?疑惑中!