一個展覽中心,,地面上設置燈光型消防應急疏散指示地燈,間距是多少???我查了一下網上,有人說是3米,,這個有規范依據嗎,?請高人指點,謝謝了,!
知識點:應急照明
隨著我國社會經濟的迅猛發展與城市化建設進程的加快,大型城市綜合體建筑越來越多,隨之而來的消防安全管理問題不容忽視。智能消防應急照明和疏散系統作為保證人員安全疏散不可或缺的消防設施,是保障消防安全的重要組成部分,?;诖?文章首先分析了智能消防應急照明和疏散系統的組成和功能特點,然后結合具體工程設計,闡述了該系統在工程中的應用,為智能化消防應急系統的應用及推廣提供參考。
我最近接到一個在原有消防系統中增加廣播的工程,原消防主機是用日探,現在業主要求廣播主材要用TOA的,我都不知怎樣做,請問各位有沒有相關的資料
建筑設計防火規范 GB 50016--2006消防應急照明和消防疏散指示標志11.3.1 除住宅外的民用建筑,、廠房和丙類倉庫的下列部位,,應設置消防應急照明燈具: 1 封閉樓梯間、防煙樓梯間及其前室,、消防電梯間的前室或合用前室,;2 消防控制室、消防水泵房,、自備發電機房,、配電室、防煙與排煙機房以及發生火災時仍需正常工作的其它房間,;3 觀眾廳,,建筑面積超過400m2 的展覽廳、營業廳,、多功能廳,、餐廳,建筑面積超過200m2的演播室,;4 建筑面積超過300m2 的地下,、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活動房間,;5 公共建筑中的疏散走道,。請問第5點中的"公共建筑中的疏散走道" 指不管建筑大小,只要是公共建筑都設置嗎?
本商場內地下室有一路消防應急雙頭燈與消防指示燈公用一條線路,現在線路已燒斷,,并且線路有多處因發熱粘貼在一起,。請問哪位給我分析分析原因。首先電線是硬質銅芯線,,截面積2.5mm,。首先應該排除用電量大,,因為本身消防應急雙頭燈機消防指示燈負荷較小。另外短路的話也應該排除,,因為如果是短路的話應該是線路直接燒斷,,不應該是多處發熱線路粘貼在一起吧。請各位幫嗎看看分析分析一下,。(還有地下室環境濕度較大)
最近設計某住宅小區,,但因為套其他院圖簽,遂過去碰圖,,被告知現在某本市注明施工圖審查審他們的住宅,,要求消防應急照明和疏散指示系統應符合GB17945-2010標準,結果系統做得極為繁雜,,包括系統有各種自檢功能,,系統有各項要求,輸出單相電源不能高于30w包括特制燈具等等,。比如地下車庫選取燈具做應急照明已經不行,另設該系統,,因為什么呢,,選取平時燈具不符合規范要求。因為我以前所在院是市院,,包括其他市里比較大的院都沒聽到過用產品標準要求設計系統的,,和市院各個所總工也打過電話,均說自己還延續原來的設計,,包括本市的專做住宅的房屋院也是,,系統甚至更為簡潔。因為套圖簽,,我說服對方比較困難,,遂想和施工圖審查溝通(我也認識這人),但考慮到自己是否有什么思考不全的地方,,所以來這里向大家請教,,各地區對這本“消防應急照明和疏散指示系統》17945-2010對設計的影響有何看法。感謝了,!希望多溝通,,因為一旦這次采取此種做法,今后勢必被其影響采用這個繁瑣,、投資高,、可靠性又不高的系統。
1 火災應急照明火災應急照明顧名思義是當火災時用于疏散逃生具備的應急照明,?;馂?zāi)應急照明包括兩部分:備用照明和疏散照明,。備用照明定義是為供工作人員在火災發生時需要繼續工作場所的照明。這些工作場所主要是些消防工作區域,,例如:消防控制室,、電話總機房、配電房,、發電站,、水泵房、風機房等,。這些區域規劃新的《民規》規定備用照明最少持續供電時間要大于或等于180min,,照度不低于正常的照明照度。還有在建筑高度超過100m的高層民用建筑的避難層及屋頂直升機停機坪的備用照明也要求最少持續供電時間為大于或等于60min,,照度不低于正常的照明照度水平,。有人會問為什么消防工作區域的備用照明需要這么長的供電時間呢?由于工作人員要在里面工作完之后才能撤離工作區域,、熄滅備用照明,,所以其使用時間比較長。除了備用照明外,,火災應急照明最重要的是疏散照明,。火災實例證明,,有的建筑火災造成嚴重的人員傷亡事故,,其原
一、 研發背景 消防應急照明與疏散指示標志有重要作用,,是城市建筑是保障消防作業和安全疏散必不可少的重要設施,,火災發生時,消防應急照明與疏散指示標志必須能夠堅持工作場所的工作照度與安全通道的疏散照度,,引導火災場所的人員避開煙,、霧、火,,到達安全地帶,。使逃生者得到生存的機會。但是當前很多建筑物內往往使用的獨立型應急疏散標志燈,,獨立型應急疏散標志燈無法響應火災現場快速變化,,同時日常維護和檢修上也嚴重缺失,已經遠遠不能滿足現代大型建筑對消防安全的要求,。由此,,智能消防應急照明與疏散指示系統被提出并不斷研發。智能消防應急照明與疏散系統具備獨立監控系統與消防報警設備的聯動系統的火災應急疏散指示逃生的完整方案,在指示逃生系統設計上廣泛應用信息技同時,,在火災發生時,,能夠對人們的逃煞徑進行自動分析,這樣能夠迅速調整疏散方案,,降低被困人員傷亡率,。
14DX603第4-1,、4-2頁應急照明的控制方式與14DX505-1第38至42的控制方式不同,哪個更適合,。
【摘要】:結合GB51309-2018《消防應急照明和疏散指示系統技術標準》和工程案例,從系統形式,、照度計算及燈具布置,、供電容量、配電回路要求,、設備選型及敷設等方面探討綜合管廊的管廊層和設備層的消防應急照明系統設計方案,,使應急照明系統更加安全、合理,。
消防應急指示牌
消防應急指示牌專題,為您提供消防應急指示牌相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防應急指示牌 相關的專業交流討論,,更多消防應急指示牌相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題