建筑內部裝修設計防火規范
建筑內部裝修防火施工及驗收規范
建筑內部裝修設計防火規范.rar
請教個問題,建筑內部裝修防火規范中的:無窗房間,,如何定義?裝有不可開啟窗的房間,,算不算無窗房間,?比如潔凈室都是氣密不可開啟窗,消防都算是無窗房間嗎,?按這個2018年實施的新規范要求,,如果算無窗房間的話,地面材料都要用A級,,通常使用的PVC,、橡膠地板、環氧樹脂地坪都不能用了,。
建筑內部裝修設計防火規范(2001年版
3.2.4 下列二級耐火等級建筑的梁,、柱可采用無防火保護的金屬結構,其中能受到甲,、乙,、丙類液體或可燃氣體火焰影響的部位,應采取外包敷不燃材料或其它防火隔熱保護措施:1 設置自動滅火系統的單層丙類廠房,;2 丁,、戊類廠房(倉庫)。如果是耐火等級為三級的廠房,,金屬結構(鋼結構)需要做防火保護么,?或者:耐火等級為三級的廠房,鋼結構的梁、柱等構件達到二級耐火等級的耐火極限要求,,還需要做防火保護么,?求相關規范條文!??!
新規范
如何理解《建筑設計防火規范》6.4.11......除甲乙類生產車間外,人數不超過60人且沒樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,,其疏散門的開啟方向不限
知識點:空調風口與建筑裝修的協調
國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物,、儲罐、堆場的消防用電設備,,其電源應符合下列要求:一,、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,,其消防用電設備應按一級負荷供電,;{TodayHot}二、下列建筑物,、儲罐和堆場的消防用電,,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫,;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場,、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區,;3.超過1500個座位的影劇院,、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓,、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑,。三、按一級負荷供電的建筑物,,當供電不能滿足要求時,,應設自備發電設備;{HotTag}四,、除一,、二款外的民用建筑物,、儲罐(區)和露天堆場
幾次參加消防驗收時,消防隊曾提出窗簾應達到B2級,木質材料B1級,不懂,曾詢問消防隊,回答是一種.....等級,什么等級?還是不懂(可能是難燃等級?),有些郁悶....什么是A級?B1級?B2級?請有關高手指教,3Q......
建筑防火規范中5.1.15 當歌舞廳、錄像廳,、夜總會,、放映廳、卡拉OK 廳(含具有卡拉OK 功能的餐廳),、游藝廳(含電子游藝廳),、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、網吧等歌舞娛樂放映游藝場所必須布置在袋形走道的兩側或盡端時,,最遠房間的疏散門至最近安全出口的距離不應大于9m,。這條怎樣理解?
求助:裝修的建筑(已建),原建筑功能為普通的辦公樓,,現專修成商場了,。防雷等級由三級調到二級,如何補做防雷措施,?大家有做過這類的嗎?多增加的引下線,,還能利用柱內的嗎,,是否一定要做人工引下線?引下線的接地和新增加的MEB箱如何施工,,怎么從基礎引上來,?跪求各位同行,謝謝
上次發了幾個關于風水的資料,,有朋友感興趣,,這次再上傳一點資料!還是那句話,,平常心對待,,別太偏激了!謝謝,!
7.4.3 1.地下室,、半地下室的樓梯間,,在首層應采用耐火極限不低于2.00h的不燃燒體隔墻與其它部位隔開并直通室外,當必須在隔墻上開門時,,應采用乙級防火門,。2.地下室、半地下室與地上層不應共用樓梯間,,當必須共用樓梯間時,,在首層應采用耐火極限不低于2.00h的不燃燒體隔墻和乙級防火門將地下、半地下部分與地上部分的連通部位完全隔開
圖紙簡介: 裝修用各種符號全集收藏1111111111 投稿網友: beike87126 上傳時間: 2013-09-17 圖紙省份:<
建筑裝修防火規范
建筑裝修防火規范專題,,為您提供建筑裝修防火規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與建筑裝修防火規范 相關的專業交流討論,更多建筑裝修防火規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量