設計條件如下:Q=4000m3/h t1=42℃ t2=32℃ θ=35℃ ι=28℃ P=100kPa ;假定計算氣水比為0.7,進塔干空氣密度為1.12kg/m3,出塔干空氣密度為1.06kg/m3,出塔濕空氣密度為1.09kg/m3,進塔空氣溫度35℃,出塔空氣溫度38℃;實際全壓176Pa,風機直徑9.14m.請教如何選風機,電機?國內風機廠商請選擇:保定,上海二化機,上海貝得爾......多謝.
請教各位一個問題:一大型商場,空調分內區,外區.內區四季供冷,外區夏供冷冬制熱.若當地濕球溫度?8.2度,但設計室外濕球溫度取值30度(業主方要求),在冷負荷相同(如?。保埃埃遥裕┑那闆r下,冷卻塔選型偏大. 問題:1.按當地溫濕球溫?0度選出的冷卻塔,運行性能是否會下降,? 2.對主機有何影響,?[ 本帖最后由 wylok2008 于 2010-4-29 22:57 編輯 ]
近期已施工完的冷卻塔中,,針對冷卻塔環基大體積砼易出現裂縫等質量問題,采用相應的措施預防裂縫等質量問題的發生,。在人字柱,、通風筒、淋水件預制等項目施工中,,對原有的施工方案及工藝進行了大膽的創新和改進取得了預期效果,,得到同行們的認可,其中部分施工方案已被兄弟單位采納,。 隨著國民經濟的發展及科學技術的不斷進步,,我國火電機組已由80年代的以300MW機組為主發展到目前的以600MW為主機組。與之配套的冷卻系統即冷卻塔淋水面積也隨之增至7000~9000m2,。如何采用最佳的施工方案,,施工出質量好、工期短,、成本低,、安全好的冷卻塔是每個施工企業追求的目標。結合本人連續幾個大塔的施工實際,,總結一下自己對施工方案的改進和幾點新的思考供同行們參考,。 一.預防環基砼(包括池壁)裂縫的有效措施 眾所周知冷卻塔環基為大體積砼,因其體積厚大,、圓周較長,,砼一次澆灌成型容易產生溫度裂縫等質量問題。為了有效的預防,,根據《電力建設施工及驗收技術規范》(建筑工程篇)SDJ 69-87要求,,環基按設計采取分段跳倉施工,并采取了常規的從配制砼原材選用上,、從配合比的設計上下功夫,。但
雙曲線逆流冷卻塔,,淋水面積9000㎡,塔高150m,。冷卻塔采用全塔配水方式,,配水管為PVC配水管,,噴濺裝置采用旋轉型旋噴裝置,淋水填料選用國內先進的高效低阻薄膜式塑料淋水填料,,高度為1.5m,。除水器選用BO-45/160高效除水器。
請教,,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,,能不能提供一點資料啊。感激啊,。[email protected],。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,,請同仁賜教啊,。
工程需要1200-1500t/h的橫流式玻璃鋼冷卻塔,,可手頭樣本要么冷卻水量太小,要么是鋼結構或鋼砼框結構的,,而不是玻璃鋼的,,不能滿足甲方的要求,還請各位大蝦幫忙
之前有個酒店工程使用了無電機的冷卻塔,原設計方案使用有電機的,,直接換成無電機的冷卻塔,,水泵不變,利用余壓推動,。也不知道是真節能還是假節能,。還是只是冷能耗放在水泵里了呢?[ 本帖最后由 mofeiquan 于 2011-6-8 11:52 編輯 ]
冷卻塔及其管道的安裝如下圖,,最近該冷卻塔管道焊接時,,因消防設施配備不完善,工人違規操作導致填料起火,,是經驗教訓啊,。消防形勢嚴峻!!![ 本帖最后由 gjrkiller 于 2011-4-18 23:32 編輯 ]
現廣州有一臺水冷螺桿機60HP(制冷量190KW,,冷凍水流量33m3/h,冷卻水流量41m3/h),問選用一臺逆流式圓塔60冷頓(水流量46.8m3/h,風量25200m3/h),還是選用80冷頓(水流量62.64m3/h,風量27000m3/h)合適?或者再選大些100冷頓?工況不同下如何修正,。謝謝各位指點,!
10噸閉式冷卻塔的優點: 1,、冷卻介質全封閉循環,,可防止雜物進入冷卻管路系統和冷卻介質的蒸發損耗。 2,、用軟水作為冷卻介質,,不結垢,不
請教各位大蝦:因場地限制,,冷卻塔只能放置在室外,,冷卻泵在室內,室外地坪低于室內地坪,;問題是:如何設計管路,,以及注意哪些問題要求冷卻水管路內充滿水,不影響起泵,;也不至于讓冷塔的積水盤做太大
冷卻塔平衡管研究和改造
在夏季使用中央空調,,如果冷卻塔出水32度,,回水35度。那么如果冷卻塔回水達到15度的時候,,出水會多少度,? 如果需要相關參數的話,可以自行設定,,比如環境溫度之類的,。但水泵的流量,揚程是和冷卻塔及整個系統匹配的,。關鍵是打算用冷卻塔升溫,,是否行得通。
閉式冷卻塔,,或稱密閉式冷卻塔,,也稱封閉式冷卻塔,簡稱閉塔,??捎糜谡麴s塔、冷凍機的制冷劑冷凝和甘油冷凝等工藝蒸氣的冷凝,,也可用于汽輪機,、蒸汽噴 射式冷凍機、蒸發罐和廢蒸汽冷凝器等設備中的水蒸汽的冷凝,還可作為空壓機水冷器,、發動機套管水冷器,、變壓器油冷器和壓縮機排氣冷卻等冷卻器用途。 分享一下閉式冷卻塔在電業的應用: 1,、作為汽輪機乏汽冷凝器,; 2、與汽輪機的貓爪,、主汽門,、中聯門、水泵座,,水泵軸承,、風機軸承、發電機,、電動機等需冷卻的裝置或設備配套,; 3、變壓器的油冷器,。
閉式冷卻塔是眾多高新科學技術產品中的一類,,閉式冷卻塔的冷卻效果和使用壽命是非常多客戶都有目共睹的,,而想要提升閉式冷卻塔的使用效率,除了常規的保養和維護,,我們還要進行定期的清理,。定期清理閉式冷卻塔有時還是很重要的,今天小編就來和大家介紹下為什么我們要定期清理閉式冷卻塔,!1,、閉式冷卻塔運行一段時間后,,水中存在鈣,、鎂離子與酸式碳酸鹽,。在流過傳熱金屬表面時會產生碳酸鹽。2,、冷卻水中的溶解氧會造成金屬腐蝕,,產生銹垢,會堵塞管子,,導致冷卻塔換熱效果下降,、失效。甚至需要在殼外噴淋冷卻水,;3,、水垢等沉積雜物會消耗能源,,從而增加了運行費用,同時還會造成管束內壁垢下腐蝕,,縮短管束壽命,;4、閉式冷卻塔的水循環xylqt.com冷卻系統,,易進入灰塵雜物,。冷卻水在循環系統中循環運行,會滋生大量微生物與沉積物,,使冷卻效果嚴重下降,,影響正常工作,;5,、循環水中的雜質造成填料堵塞,影響系統的設備性能,。
來源:制冷百科 如有侵權請聯系刪除 一,、冷卻塔的分類與組成 冷卻塔 是利用空氣同水的接觸(直接或間接)來冷卻水的設備。是以水為循環冷卻劑,,從一個系統中吸收熱量并排放至大氣中,,從而降低塔內溫度,制造冷卻水可循環使用的設備,。