如題,現有兩臺冷卻塔,,運行重量約共計13噸重,,現房頂基礎為四個柱臺,預埋鋼板,;柱子跨度8米,,冷卻塔每臺長度為4.7米;現圖紙未標注選用多大工字鋼,,請教各位,需要選多大工字鋼才能滿足這個重量和跨度,?8米跨度中間是否還要做個支撐,?還有,這個基礎的選用是否還需要設計院的簽字確認,?我是施工單位,,初次接觸中央空調施工;請各位給予幫助,,謝謝,。
GFNDP-700冷卻塔基礎圖
圖紙簡介: 冷卻塔基礎圖是供安裝時用來做基礎安置冷卻塔的圖紙。 投稿網友: hnlingke 上傳時間: 2013-06-20 圖紙省份
閉式冷卻塔與開式冷卻塔的區別 1.開式冷卻塔的冷卻原理就是,,通過將循環水以噴霧方式,,噴淋到玻璃纖維的填料上,通過水與空氣的接觸,,達到換熱,,再有風機帶動塔內氣流循環,將與水換熱后的熱氣流帶出,,從而達到冷卻,。 此種冷卻方式,首期的投入比較的少,,但是運營成本較高(水耗,、電耗),。 2.閉式冷卻塔的冷卻原理是,簡單來說是兩個循環:一
圖紙簡介: SGG-2083W-20型逆流式冷卻塔設備基礎及外型圖 投稿網友: huangzhuo520 上傳時間: 2013-09-10
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,,能不能提供一點資料啊,。感激啊。[email protected],。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,,沒有資料,請同仁賜教啊,。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-9-18 21:06 編輯 工程概況 60W機組9000m2冷卻塔建模,,主要是為了考慮環基使用預應力鋼筋對環板基礎的抗裂性能的影響,所以未考慮塔筒的溫度作用和變厚度,。研究主要集中在環板基礎上 塔筒采用shell63單元,,人支柱采用beam188,環板基礎采用solid45,,環板基礎中預應力鋼筋采用link8,,地基采用com14。為考慮人支柱對環板基礎的影響,,人支柱處建有臺座,。 工況組合:自重+風荷載+環基溫度作用 風荷載:沿高度方向按照民用的荷載規范中的函數取值,沿環向按照《工業循環水冷卻塔》中8項系數考慮,。 溫度作用:因為環板基礎開裂更多因為施工溫差引起,,即施工時的溫度與運行時的差值,所以僅考慮施工溫差,,忽略運行時,,環板兩側水溫引起的溫差。 另外,,這個模型是3年以前做的,,基礎與地基之間的文克勒模型沒有建完。留著這個命令流也沒什
現廣州有一臺水冷螺桿機60HP(制冷量190KW,冷凍水流量33m3/h,冷卻水流量41m3/h),問選用一臺逆流式圓塔60冷頓(水流量46.8m3/h,風量25200m3/h),還是選用80冷頓(水流量62.64m3/h,風量27000m3/h)合適,?或者再選大些100冷頓,?工況不同下如何修正。謝謝各位指點!
冷卻塔及其管道的安裝如下圖,,最近該冷卻塔管道焊接時,,因消防設施配備不完善,工人違規操作導致填料起火,,是經驗教訓啊,。消防形勢嚴峻!!![ 本帖最后由 gjrkiller 于 2011-4-18 23:32 編輯 ]
之前有個酒店工程使用了無電機的冷卻塔,,原設計方案使用有電機的,直接換成無電機的冷卻塔,,水泵不變,,利用余壓推動。也不知道是真節能還是假節能,。還是只是冷能耗放在水泵里了呢,?[ 本帖最后由 mofeiquan 于 2011-6-8 11:52 編輯 ]
10噸閉式冷卻塔的優點: 1、冷卻介質全封閉循環,,可防止雜物進入冷卻管路系統和冷卻介質的蒸發損耗,。 2、用軟水作為冷卻介質,,不結垢,,不
請教各位大蝦:因場地限制,冷卻塔只能放置在室外,,冷卻泵在室內,,室外地坪低于室內地坪;問題是:如何設計管路,,以及注意哪些問題要求冷卻水管路內充滿水,不影響起泵,;也不至于讓冷塔的積水盤做太大
冷卻塔平衡管研究和改造
冷卻塔吸垢器 高頻電解式電子吸垢機采用高頻,、低壓電解方式,由主機產生高頻電流,,通過收集器的陽極和陰極電極作用于水中,,使水分子的物理特性發生變化,原來水中溶有鹽類離子的大分子水裂變出活性小分子水,,利用特殊金屬材料做的收集裝置,,使水中裂變出來的鈣、鎂離子吸附于網狀收集裝置的陰極,,并形成結晶,,定期將它清除,從而降低水中鈣、鎂離子的含量,,達到軟化水質,、阻垢目的。高頻電解式電子吸垢機工作時,,使水體產生電氣分解,,將水的活性氧元素及部分氫元素分開,在水中產生一定量的活性氧自由基,,如O2-,、OH-、H2O2等,,它可破壞生物細胞的離子通道,,改變細菌、藻類的生存環境,,因而具有很強的殺菌,、抑藻效力。 冷卻塔吸垢器 高頻電解式電子吸垢機工作時,,使水體產生電氣分解,,將水的活性氧元素及部分氫元素分開,在水中產生一定量的活性氧自由基,,如O2-,、OH-、H2O2等,,它可破壞生物細胞的離子通道,,改變細菌、藻類的生存環境,,因而具有很強的殺菌,、抑藻效力。高頻電解式電子吸垢機的收集器中裝有以[SiO
人們的生活越來越依賴中 央空調,。但夏季也是中 央空調較容易出問題的季節,其中很大的問題就是冷效不足,空調不制冷。冷效不足的原因很多,但本文只談冷卻塔冷效不足,。從能量傳遞的角度來講,熱負荷均要通過冷卻塔排到大 氣中,因此,如果冷卻塔冷效不足,會影響空調的制冷效 果,。針對一般常用的空調冷卻塔,冷效不足的主要原因有以下幾點: 1、 冷卻塔布水不均勻對于逆流式冷卻塔,, -般采用噴頭布水,。如果冷卻塔內的噴頭部分堵塞,, 或噴頭掉了,都會導致布水不均勻。定期檢查噴頭的布水情況對于冷卻塔是重要的,。具體什么叫布水不均勻,冷卻塔應盡量使每個地方噴淋出來的水都是均勻的,反之則叫布水不均勻,。對于橫流