冷卻塔我們講過不少,說實話也幫助大伙兒解決了很多難題,??墒墙蓄櫩陀纸o小編提了1個難題,就是關于冷卻塔的水流量損害難題,,還有一個是冷卻塔的冷卻能力,。關于配水系統的作用是將熱水均勻地分布在整個填料上。熱水分布是否均勻,,對冷卻效果影響很大,。如水量分配不均勻,不僅直接降低水的冷卻效果,,也會造成部分冷卻水滴飛濺而飄逸出塔外,,增加水量損失,。冷卻塔的水流量損失是值得我們葃lqt.com特別關注的1個問題,冷卻塔的水流量損害關鍵有3個方面: 1.風吹損失:在冷卻塔中排出的熱濕氣流被吹出塔了,。 2.蒸發損害:要了解在濕式冷卻塔里邊有蒸發損失是不可以避免的,。 3.排污損失:他可以阻止溶解性的固體開展結垢,隨后從水池里邊把水流量帶走,。我們要了解,,冷卻塔的核心就取決于他的冷卻能力,他有個很關鍵的零部件也是淋水填料,,這一填料
冷卻塔填料時冷卻塔能夠正常工作的重要部分之一,他的好壞決定了冷卻塔的工作效率,,因此在選購冷卻塔填料時我們應該選購大品牌,,大廠家的優質產品。但是,,很多人還是不知道冷卻塔填料具體是什么,。所以今天我們在這里為大家詳細的介紹一下關于冷卻塔填料的詳細知識,告訴大家冷卻塔填料是什么,?
請教,,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊,。感激啊,。[email protected]。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,,沒有資料,,請同仁賜教啊。
工業型冷卻塔和普通型冷卻塔的區別: 1,、降溫要求不同 工業型冷卻塔降溫:水溫降10-25度(也可以更高),因此又叫高溫降冷卻塔 普通型冷卻塔降溫:水溫降5-8度,,因此也叫低溫降冷卻塔 2,、適合場所不同 工業型冷卻塔肯定是工廠用,,由于給設備的循環水降溫。 普通型冷卻塔一般用作中央空調冷卻塔,,也適合工廠用,。 3、價格不一樣 工業型冷卻塔由于降溫要求高,,因此需要更大的布水噴淋面積和更多的風量,,所以工業型冷卻塔體積更大、風機功率和直徑也更大,,因此成本也更高,。 普通型冷卻塔造價低,價格便宜,。
冷卻塔熱力性能好壞、噪聲高低,、耗電大小,、飄水多少是衡量冷卻塔品質優劣的關鍵,也是設計部門和用戶共同關注的焦點,。玻璃鋼冷卻塔已廣 泛應用在因噪聲,、飄水而禁用的一類文教居民區內。 配水裝置: 1,、配水的均勻性對冷卻塔效 果的影響不可忽視,。在大中型冷卻塔-一般采 用固定式配水方式,固定式配水有管式配水和槽式配水兩種,。在逆流塔中采用槽式配水會占據相當一部分面積,,且當氣流通過水槽處時繞流分離,消耗動能,,增加通風阻力,,因此在逆流塔設計中應用管式配水。 2,、采用的有漸伸式噴咀,、環式噴咀、瓶式噴咀;引進塔有美國馬利公司的新型靶式噴咀,,法國式花蘭噴咀等,,
我遇到一個案子,某廠冷卻塔自帶法蘭為機制鑄鐵材料,在冷卻水管道與塔體連接時發現法蘭與塔體短管間出現裂紋,。廠家說是施工單位施工方法錯誤,,使管道的力量壓在了法蘭上,致使出現裂紋,。施工單位說法蘭材質不對,,不應該是鑄鐵件,如果是鑄鋼就不會出現裂紋,。到底冷卻塔的法蘭及自帶短管應該是什么材質,,請各位指教。
我現在有個工程,有逆流式冷卻塔安裝,,想知道具體的原理,,冷卻水的溫度范圍是多少?3-8C,? 那么供給水的溫度又是多少,?室外的空氣溫度對冷卻有影響嗎?如果室外溫度和濕度都很大,,能起到冷卻作用嗎,? 那位好心人,給說說,,給解惑啊 謝謝,,再次謝謝啊
160米的冷卻塔,,其中一接地是沿外側明敷設,。施工單位說鋼絞線不知道買什么型號的
現廣州有一臺水冷螺桿機60HP(制冷量190KW,,冷凍水流量33m3/h,冷卻水流量41m3/h),問選用一臺逆流式圓塔60冷頓(水流量46.8m3/h,風量25200m3/h),還是選用80冷頓(水流量62.64m3/h,風量27000m3/h)合適,?或者再選大些100冷頓?工況不同下如何修正。謝謝各位指點,!
冷卻塔及其管道的安裝如下圖,,最近該冷卻塔管道焊接時,因消防設施配備不完善,,工人違規操作導致填料起火,,是經驗教訓啊。消防形勢嚴峻!!![ 本帖最后由 gjrkiller 于 2011-4-18 23:32 編輯 ]
之前有個酒店工程使用了無電機的冷卻塔,原設計方案使用有電機的,,直接換成無電機的冷卻塔,,水泵不變,利用余壓推動,。也不知道是真節能還是假節能,。還是只是冷能耗放在水泵里了呢?[ 本帖最后由 mofeiquan 于 2011-6-8 11:52 編輯 ]
10噸閉式冷卻塔的優點: 1,、冷卻介質全封閉循環,,可防止雜物進入冷卻管路系統和冷卻介質的蒸發損耗。 2,、用軟水作為冷卻介質,,不結垢,不
請教各位大蝦:因場地限制,,冷卻塔只能放置在室外,,冷卻泵在室內,室外地坪低于室內地坪,;問題是:如何設計管路,,以及注意哪些問題要求冷卻水管路內充滿水,不影響起泵,;也不至于讓冷塔的積水盤做太大
冷卻塔平衡管研究和改造
冷卻塔吸垢器 高頻電解式電子吸垢機采用高頻,、低壓電解方式,由主機產生高頻電流,,通過收集器的陽極和陰極電極作用于水中,,使水分子的物理特性發生變化,原來水中溶有鹽類離子的大分子水裂變出活性小分子水,,利用特殊金屬材料做的收集裝置,,使水中裂變出來的鈣、鎂離子吸附于網狀收集裝置的陰極,,并形成結晶,,定期將它清除,從而降低水中鈣、鎂離子的含量,,達到軟化水質,、阻垢目的。高頻電解式電子吸垢機工作時,,使水體產生電氣分解,,將水的活性氧元素及部分氫元素分開,在水中產生一定量的活性氧自由基,,如O2-,、OH-、H2O2等,,它可破壞生物細胞的離子通道,,改變細菌、藻類的生存環境,,因而具有很強的殺菌,、抑藻效力。 冷卻塔吸垢器 高頻電解式電子吸垢機工作時,,使水體產生電氣分解,,將水的活性氧元素及部分氫元素分開,在水中產生一定量的活性氧自由基,,如O2-,、OH-、H2O2等,,它可破壞生物細胞的離子通道,,改變細菌、藻類的生存環境,,因而具有很強的殺菌,、抑藻效力。高頻電解式電子吸垢機的收集器中裝有以[SiO
人們的生活越來越依賴中 央空調,。但夏季也是中 央空調較容易出問題的季節,其中很大的問題就是冷效不足,空調不制冷。冷效不足的原因很多,但本文只談冷卻塔冷效不足,。從能量傳遞的角度來講,熱負荷均要通過冷卻塔排到大 氣中,因此,如果冷卻塔冷效不足,會影響空調的制冷效 果,。針對一般常用的空調冷卻塔,冷效不足的主要原因有以下幾點: 1、 冷卻塔布水不均勻對于逆流式冷卻塔,, -般采用噴頭布水,。如果冷卻塔內的噴頭部分堵塞, 或噴頭掉了,都會導致布水不均勻,。定期檢查噴頭的布水情況對于冷卻塔是重要的,。具體什么叫布水不均勻,冷卻塔應盡量使每個地方噴淋出來的水都是均勻的,反之則叫布水不均勻。對于橫流
冷卻塔的常見知識: 冷卻塔的原理是靠熱水跟冷空氣相結合來進行熱交換的過程達到降溫效果,。 冷卻塔形式分為: 1,、 濕球溫度為27度,一般叫冷噸,例如:流量10噸=7立方 2、 濕球溫度為28度,一般叫水噸,例如:流量10噸=10立方 冷噸與水噸的區別: 1,、冷噸:流量小,冷卻塔的構造內部填料少,面積小,例如:流量10噸=7立方,冷噸以噸為單位,。 2、水噸:流量足夠,冷卻塔的構造內部填料高,面積大,一般1:1配置,例如:流量10噸=10立方,。水噸以立方數為單位,。
因冷卻水大多數含有鈣,、鎂離子和酸式碳酸鹽,。當冷卻水流經金屬表面時,有碳酸鹽的生成,。另外,,溶解在冷卻水中的氧還會造成金屬腐蝕,形成鐵銹,。由于銹垢的產生,,閉式冷卻塔換熱效 果下降。嚴重時要在殼體外噴淋冷卻水,,結垢嚴重時會堵塞管子,,使換熱效 果失去作用。研究的數據顯示水垢沉積物對熱傳輸的損失影響大,,隨著沉積物的增加會造成能源費用的加 大,。保持冷卻通道中不 含礦物沉積物可以很提 高功效、節約能源,、增加設備的使用壽命,,同時節約生產時間和費用。 長期以來采用傳統的閉式冷卻塔清洗方式如機械方法,、高壓水,、化學清洗等在對設備清洗時出現很多問題:不能徹 底 清 除水垢等沉積物,酸