亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 實例解析建筑空調冷卻塔噪聲處理

    現象:某建筑的三層頂上裝有空調系統冷卻塔,附近為住宅區,。冷卻塔容量為75m3/h,。建筑物使用時,,夜間10點冷卻塔還得運行,噪聲影響了周圍居民的休息,。因而對冷卻塔采取了消聲隔聲裝置,,當白天運行時,冷凍機卻經常因超高壓保護跳開而停機,。 原因:在環境噪聲日前嚴格要求的時代,,設計冷卻塔等裝置不僅要考慮對建筑物內部的影響,而且也得考慮周圍環境的影響,。但該工程在處理冷卻塔的噪聲時,,加了太大消聲裝置,增加了氣流阻力,,使冷卻塔的風量減少,,冷卻能力下降,冷卻水溫度上升,,結果使冷凍機的超高壓保護跳開,。 對策:冷卻塔的噪聲主要為風機噪聲和落水噪聲兩部分。為解決風機噪聲,,在風機出口處加了一個消聲彎頭,,開口背向住宅。彎頭內貼防水玻璃棉板,。而對落水噪聲采取周圍隔聲辦法,,這兩項措施均加大了塔的阻力。最好是采用超低噪聲冷卻塔,,而對居民區的一側用隔聲壁遮擋,,則效果比較理想。 現象:制冷機房噪聲,。某工程制冷機房,,面積為350m2,安裝了5臺8S-12.5壓縮機,,正常運行3臺,,機房高度內平均噪聲為91dB(A)。而機房門窗外的噪聲為78.5dB(A),,使用單位反映噪聲大,,要求治理。機房頂上有3

  • 冷卻塔的落水噪聲和其防治措施

    1,、冷卻塔落水噪聲的檢測 在距進風口底緣即一般倒t形塔基的水池邊沿5m 處,,測高點 1.2 m[1],測得的一些自然通風冷卻塔的實測噪聲及其頻譜,。 2,、冷卻塔落水噪聲的聲源特性 聲源屬性:噪聲源為落水區下的巨大圓形水面,,為塔內冷卻落水對池水.的大面積連續的液體間撞擊產生的穩態水噪聲;是機械噪聲,、空氣動力噪聲,、電磁噪聲之外的一種特殊噪聲。 落水撞擊瞬時速度:7-8 m/s[2] 聲源聲級:80 db(a)左右,。 頻譜:音頻分布呈高頻(1000-16 000 hz)及中頻(500-1000 hz)成分為主的峰形曲線,;峰值位于4 000 hz左右。 聲速:c=340 m/s,。 波長:λ=c/f,;1.36m(250 hz)~o.02 m(1 000 hz),以0.085 m(4 000 hz)為主,。 3,、冷卻塔落水噪聲的影響范圍

  • 冷卻塔風機故障分析與處理

    冷卻塔風機故障分析與處理

    本帖最后由 ffxv96666 于 2015-8-3 18:45 編輯 摘要:簡要闡述了循環水冷卻塔和風機的結構、設計參數,,介紹了故障情況,,對產生故障的原因進行了分析,著中介紹了故障處理過程,,并提出了建議,。 【關鍵詞】冷卻塔風機 故障 分析 處理過程 一、前言) 河南安陽鋼鐵集團公司制氧廠1#23500機組循環水冷卻塔采用兩臺GFNL-1750×2組合,,系逆流式機力抽風冷卻塔,塔體為鋼筋骨架玻璃鋼結構,。塔頂配備2臺風機,,風機主要由電動機、聯軸器,、傳動軸,、減速器、輪轂,、葉片,、塔外油標等部件組成。其中減速器為二級齒輪傳動,,減速器安裝底座為鋼架結構,,風機輪轂材質為碳鋼結構,葉片為采用鋁合金材質的薄板型結構,,通過帶有法蘭的碳鋼管用螺栓與輪轂聯接在一起,,輪轂和減速器之間采用錐軸聯接,安裝,、拆卸方便,,葉輪由6片角度可調的葉片組成,,可以適應不同的風量要求;聯軸器采用雙排鏈鏈條聯軸器,鏈條外面裝有鋁合金

  • 冷卻塔隔聲處理,冷卻塔噪音控制

    冷卻塔設備在正常運行時,,噪音能夠超過80分貝以上,,給周圍環境和附近人員帶來了嚴重的噪音影響。因此需要對冷卻塔進行隔聲處理,,經過冷卻塔隔聲處理方案治理后,,白天噪音值低于55分貝,夜間不超過45分貝,,滿足周圍人員的環境噪音排放要求,。一、冷卻塔隔聲處理項目背景杭州某商場頂層有三套共計12臺冷卻塔設備,,冷卻塔在正常運行時冷卻塔排風口出噪音值在90分貝以上,。二、冷卻塔隔聲處理方案1.冷卻塔噪音源冷卻塔噪音主要來自風機運行時引起的空氣性噪聲,,和機械性噪聲以及由震動引起的中低頻噪聲等,。2.半隔聲屏障在冷卻塔外圍安裝半隔聲屏障,隔聲屏障的高度厚度應該根據降噪要求以及現場環境,,進行相應的選材與設計,。3.消聲器針對冷卻塔因風機排風引起的空氣性噪音,在出風口安裝消聲器,,能夠有效的降低空氣性噪音對周圍環境的影響,。4.減震器與彈性支架使用減振器和更換彈性支架,不僅可以隔斷冷卻塔與建筑的固體連接,,還能夠有效的解決冷卻塔因振動引起的中低

  • 玻璃鋼冷卻塔故障原因及處理

    故障 原因及檢查 對策 異常噪聲及振動 風機平衡不良葉片前端與塔體接觸鎖緊螺絲松動風機軸承不良電機軸承不良管道振動 調整平衡調整風機軸芯鎖緊各部分的螺絲加油脂,,換軸承更換軸承安裝管道支撐架 過電流 風機葉片角度不一致電機故障因風量過大引起過載 調整修理或更換調整葉片角度 循環水的減少 水槽水位降低過濾網堵塞循環水泵不良或容量不夠 檢查調整浮球閥和補充水系統清理修理或更換水泵 循環水溫度上升 循環水量過大或不夠循環水偏位風機風量不夠被排出空氣的再循環吸入空氣偏位充填材料堵塞 調整至規定水位清掃散水孔并調整閥門檢查并調整皮帶,調整鼓風機葉片角度改善通風環境改善通風環境清掃并更換充填材料 水滴損失過多 循環水量過大循環水偏位風量過大 調

  • 冷卻塔水質處理問題.請各位支招~

    我廠房為電子廠,。廠房安裝了幾個冷卻塔作為離心冷水機組的散熱裝置,。但隨著時間的推移,現在冷水機的通泡頻率增加了:已經一個月一次了,。甚至把內壁都通破了,。問題比較嚴重。現冷卻塔環境比較惡劣,,冷卻塔附近很多化氣塔和集塵機房的排氣塔,。雖然經過了處理再排放的,但是也會對其產生一定的影響,。冷卻塔水質受到比較大的影響,,所以對冷水機造成嚴重的影響,導致冷凝溫差增大需要通泡,。請各位支招,,如何對冷卻塔進行改裝才能使得冷卻塔回流的水質變好呢.多謝大家~

  • 冷卻塔除垢器的處理應用

    冷卻塔除垢器 循環水冷卻塔除垢器 隨著科學的發展和人類的進步,,中央空調已在現代建筑中得到了普遍的使用。在中央空調使用過程中,,水質的優劣直接影響到傳熱設備的使用效果和使用壽命,,影響著運行費用的增減。中央空調水循環系統中主要存在著腐蝕,、結垢,、微生物三個方面的問題。目前,,成功開發出“中央空調冷卻水凈化處理專用高頻開關電源”,,經反復測試,杭州桂冠吸垢機效果最好,。隨著社會的發展和科學的進步,,水處理技術會不斷完善,效果更理想,,從而徹底解決中央空調水系統中存在的三大問題,。 冷卻塔除垢器 水垢的厚度與換熱損失和設備耗電的關系表產品應用領域(圖文結合)高頻電解式電子吸垢機廣泛應用于工業、農業,、旅游,、環保、日常生活等領域,,如發電廠,、鋼鐵廠、水泥廠,、石化,、電力、制藥,、食品、造紙印刷,、冶金,、煤炭開采、機械加工,、制造,、高端養殖、商場酒店,、辦公場所等,;中央空調冷卻水,解決結垢,、污泥沉積,、細菌藻類等問題,;如工廠、酒店,、商場,、寫字樓、機關辦公樓等,,工業用空壓站,、供熱系統,解決水系統結垢,、銹蝕等問題,,如電子廠、電子線路板廠,、

  • 求噪聲處理設計單位合作

    我是安徽的,,我們最近接到市環保局的整改通知,要求把整個的廠區噪音降下來,。廠區與居民區相連,,僅一墻之隔。廠內主要噪音有,,玉米提升機卸料聲音,、排氣噪音、玉米粉碎機噪音,、空氣壓縮機等,。求噪聲處理設計單位合作,有意者請與我聯系0552-4928424 周友超

  • 老式逆流式冷卻塔噪聲治理

    我應該是問過此問題,但是無人能幫我.我遇見一臺大概是550T的,,風量大概18萬左右,,塔體直徑6米,出風口直徑3.6米逆流式玻璃鋼冷卻塔噪聲問題.此塔年代已舊,原選型時使用單位沒有考慮富裕量.作噪聲治理無論采用什么方式必將影響其設備運行狀態,因為無論如何將會增加設備阻力,而其設備所用排風機全壓不高,一般也就200Pa左右,,如何解決問題各位出出高招吧,!

  • 冷卻塔的工作原理、安裝,、選型及故障處理方法

    冷卻塔的工作原理、安裝,、選型及故障處理方法

    來源:制冷世界 版權歸原作者所有 冷卻塔是利用水和空氣的接觸,,通過蒸發作用來散去工業上或制冷空調中產生的廢熱的一種設備。工業生產或制冷工藝過程中產生的廢熱,,一般要用冷卻水來導走,。從江、河,、湖,、海等天然水體中吸取一定量的水作為冷卻水,冷卻工藝設備吸取廢熱使水溫升高,,再排入江,、河、湖,、海,,這種冷卻方式稱為直流冷卻。當不具備直流冷卻條件時,,則需要用冷卻塔來冷卻,。冷卻塔的作用是將挾帶廢熱的冷卻水在塔內與空氣進行熱交換,使廢熱傳輸給空氣并散人大氣,。 一,、冷卻塔工作基本原理 干燥(低焓值)的空氣經過風機的抽動后,自進風網處進入冷卻塔內,;飽和蒸汽

  • 共模噪聲和差模噪聲的區別及噪聲處理方法

    儀表磁干擾EMI可以大致分為傳導發射和輻射發射兩種類型,。其中,根據傳導的類型,,傳導發射可以進一步分為兩種類型:“差分(正常)模式噪聲”和“共模噪聲”,。本文將討論后兩種類型的噪聲。 一,、傳導發射分類 傳導發射可分為兩種類型,。一種是“差模噪聲”,也稱為

  • 關于無填料冷卻塔的求教

    請教,,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,,能不能提供一點資料啊。感激啊,。[email protected]。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,,沒有資料,,請同仁賜教啊。

  • 冷卻塔水處理的水質控制指標

    郁悶?。≡谌蚪?jīng)濟下滑的情況下,,公司為了節約運行成本,,把以前外包的冷卻塔水處理現在改為公司內部自己處理,小弟實在沒有這方面的實際經驗(只做過純水),,跪求各位同行給一些實際經驗,例如水質控制指標,、日常運行所需要的檢測項目、檢測水質所需要的儀表,、藥劑的配合使用…… [ 本帖最后由 cx.an 于 2008-11-12 21:37 編輯 ]

點擊加載更多

冷卻塔噪聲處理

冷卻塔噪聲處理專題,,為您提供冷卻塔噪聲處理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷卻塔噪聲處理 相關的專業交流討論,,更多冷卻塔噪聲處理相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

景觀小品施工

景觀小品類型