對電氣事故的原因,,一般從設備事故和觸電事故這兩方面進行分析: 1. 設備事故原因:( 1 )誤操作,。違反操作規程或不符合技術規定誤操作而發生的事故,如帶負荷拉隔離開關,,未拆除接地線合閘,錯合電源開關等,;( 2 )設備失修,。如充油設備長期漏油而造成缺油燒損,未及時進行定期檢修或檢修質量差,,少油斷路器的觸頭多次切斷故障電流未進行拆修,,對設備未定期清掃而出現污垢閃絡,以及其他因維護管理不善而發生的事故:( 3 )設備制造不良,,選型不當,,使用不合格的或未經技術鑒定的改造設備;( 4
電可以造福人類,,但是,如果操作不當,,也會給人類帶來痛苦和災難,。經本人總結,在維修電工的工作過程中,,常見的電氣事故有以下幾種:
某300MW電氣事故處理預案
普通短路有兩種情況:①電源短路,。即電流不經過任何用電器,,直接由正極經過導線流回負極,容易燒壞電源,。②用電器短路,,也叫部分電路短路,。即一根導線接在用電器的兩端,,此用電器被短路,容易產生燒毀其他用電器的情況,。三相系統中發生的短路祥泰電氣認為有 4 種基本類型:三相短路,,兩相短路,單相對地短路和兩相對地短路,。其中,,除三相短路時,三相回路依舊對稱,,因而又稱對稱短路外,,其余三類均屬不對稱短路,。在中性點接地的電力網絡中,以一相對地的短路故障最多,,約占全部故障的90%,。在中性點非直接接地的電力網絡中,短路故障主要是各種相間短路,。發生短路時,,電力系統從正常的穩定狀態過渡到短路的穩定狀態,一般需3~5秒,。在這一暫態過程中,,短路電流的變化很復雜。它有多種分量,,其計算需采用電子計算機,。在短路后約半個周波(0.01秒)時將出現短路電流的最大瞬時值,稱為沖擊電流,。它會產生很大的電動力,其大小可用來校驗電工設備在發生短路時機械應力的動穩定性,。短路電流的分析,、計算是電力系統分析的重要內容之一。它為電力系統的規劃設計和運行中選擇電工設備,、整定繼電保護,、分析事
作者:薛福連 前言 觸電傷害作為建筑施工企業的四大傷害事故之一,是指電流通過人體而產生的化學效應,、機械效應,、熱效應及生理效應而導致的傷害。施工現場的電氣系統本身也是一個相對獨立,、完整的體系,,加強電氣安全管理,就應從“人-機-環境”綜合考慮,,并注意電氣的系統性,、完整性。 1事故舉例 事故發生概況 2003年7月18日下午2時,,某工地職工湯某,、劉某在工地AB區地下二層抹頂棚與墻底的陰角線,光線較暗,。湯某因倉庫管理人員不在,,擅自從倉庫中取出一個三級電源箱和一盞碘鎢燈。由于碘鎢燈一頭接線斷開,,便用一根塑銅線將相線與燈管進行搭接,,并私自將三級電源箱電源插到二級箱后(電源箱為外接式配電箱),。湯某在將碘鎢電源插到三級電源箱上時,身體向前一撲,,俯臥在三級電源箱上,,劉某急忙跑到20m外的二級箱處拔掉電源插頭,并將湯某急送醫院,,但因心臟衰竭,,搶救無效而死亡。 事故原因分析 經過事故調查組認真調查取證,,事故原因如下: 1.1直接原因
事故描述: 某電廠發電機出線回路保護用電壓互感器柜為手車式,,電壓等級20KV,,每相單獨一個柜子,每柜有3只電壓互感器組成,。柜體前后分隔,,3臺柜子的互感器中心點通過銅排連接在互感器柜柜后連接成一個回路并與接地電纜相連。在投入運行前的現場工頻耐壓試驗時,,發生事故導致銅排融化,,瓷瓶爆炸開裂,柜體嚴重變形,,而前柜的互感器完好無損,。請各位高人分析、指點事故原因,。
問題請教:變壓器的低壓配電端的開關子母排出現多處電弧燒損(見附注圖片),,請各位高手幫我分析分析。
本人新手上路,,請大家指教,!感覺等點位在好多項目中執行不好!甚至形同虛設,!因安裝圖紙與土建圖紙有偏差,,或安裝圖紙根本無法精確定位,實際施工時難度很大,!學南京師范大學生洗澡觸電亡 校方:搶救符要求 來杭看孫子不料洗澡時觸電 天臺大伯死在旅館石獅:女友洗澡觸電 他舍命相救女租客洗澡觸電身亡 女兒撲來幸被及時拉開義烏一小伙子洗澡時觸電身亡美的熱水器漏電,,深夜情侶洗澡時觸電身亡花季少女洗澡觸電喪命 疑為熱水器漏電年輕人洗澡時觸電窒息 心跳停止一刻鐘后恢復洗澡觸電 光光之死誰之過男子洗澡觸電亡50鄰居家都漏電防電墻”變成“漏電墻”,,海爾熱水器煙臺電死人太爾電熱水器漏電險致人命惹糾紛1.從事熱水器維修多年的師傅說,,如果是電熱水器漏電,熱水器加熱棒漏電導致,。一般問題出在發熱管上,。發熱管一旦燒壞了,,就會漏電,通過水流導電傷人,。不過也有專家指出,,現在的熱水器即使安裝了漏電保護器,,也不能保證絕對安全,。警方提醒,一旦在使用電熱水器過程中出現漏電情況,,首
電力生產過程中,,由于受不可抗拒的外力破壞、設備存在缺陷,、繼電保護誤動,、運行人員誤操作、誤處理等原因,,常常會發生設備事故或故障,。而處理電氣設備事故或故障是一件很復雜的工作,它要求值班員具有良好的技術素質和一定的檢修技能,,并熟悉電氣事故處理規程,,系統運行方式和設備性能、結構,、工作原理,、運行參數等技術法規和專業知識。為了能夠正確判斷和及時處理電力生產過程中發生的各種電氣設備事故或故障,,一方面應開展經常性的崗位技術培訓活動,,定期開展反事故演習和值班時做好各種運行方式下的事故預想;一方面應掌握處理電氣設備事故或故障的一般方法,。后者在處理電氣設備事故或故障時往往能夠收到事半功倍的效果,。下面簡要談談運行人員處理電氣設備事故或故障的一般方法。1 一般程序法
1,、事故經過1994年4月6日下午3時許,,某廠671變電站運行值班員接班后,312油開關大修負責人提出申請要結束檢修工作,,而值班長臨時提出要試合一下312油開關上方的3121隔離刀閘,,檢查該刀閘貼合情
(1)觸電事故 人身觸及帶電體(或過分接近高壓帶電體)時,由于電流流過人體而造成的人身傷害事故,。對于觸電事故祥泰電氣提示是由于電流能量施于人體而造成的,。觸電又可分為單相觸電、兩相觸電和跨步電壓觸電三種,。 (2)雷電和靜電事故 局部范圍內暫時失去平衡的正,、負電荷,在一定條件下將電荷的能量釋放出來,,對人體造成的傷害或引發的其他事故,。雷擊常可摧毀建筑物,,傷及人,、畜,還可能引起火災,;靜電放電的最大威脅是引起火災或爆炸事故,,也可能造成對人體的傷害。 (3)射頻傷害 電磁場的能量對人體造成的傷害,,亦即電磁場傷害,。在高頻電磁場的作用下,祥泰電氣提示人體因吸收輻射能量,,各器官會受到不同程度的傷害,,從而引起各種疾病。除高頻電磁場外,,超高壓的高強度工頻電磁場也會對人體造成一定的傷害,。 (4)電路故障 電能在傳遞、分配,、轉換過程中,,由于失去控制而造成的事故。線路和設備故障不但威脅人身安全,,而且也會嚴重損壞電氣設備,。
電力生產過程中,由于受不可抗拒的外力破壞,、設備存在缺陷,、繼電保護誤動,、運行人員誤操作、誤處理等原因,,常常會發生設備事故或故障,。而處理電氣設備事故或故障是一件很復雜的工作,,它要求值班員具有良好的技術素質和一定的檢修技能,,并熟悉電氣事故處理規程,系統運行方式和設備性能,、結構,、工作原理、運行參數等技術法規和專業知識,。為了能夠正確判斷和及時處理電力生產過程中發生的各種電氣設備事故或故障,,一方面應開展經常性的崗位技術培訓活動,定期開展反事故演習和值班時做好各種運行方式下的事故預想,;一方面應掌握處理電氣設備事故或故障的一般方法,。后者在處理電氣設備事故或故障時往往能夠收到事半功倍的效果。下面簡要談談運行人員處理電氣設備事故或故障的一般方法,。1 一般程序法
知識點:特殊型電氣設備
呂 鋒 (河北師大職技學院 石家莊 050021) 孫 楊 (河北省電力公司 石家莊 050021) 1 幾種常見的電氣事故 1.1 觸電事故 1.1.1 電擊 電擊是電流通過人體,,破壞人的心臟,、 中樞神經系統、肺部等重要器官的正常工作而對人體造成傷害,。由于人體觸及帶電導線,、漏電設備的外殼或其他帶電體,以及由于雷擊或電容放電,,都可能導致電擊,。人體遭受電擊所產生的效應和后果的嚴重程度受電流大小、持續時間,、電流通過人體的路徑及電流的種類等的影響,,輕者有打擊疼痛感,重者致死,。 1.1.2 電傷 電傷是電流的熱效應,、化學效應或機械效應對人體造成的傷害。包括電弧燒傷,、燙傷,、電烙印、電氣機械性傷害,、電光眼等不同形式的傷害,。與電擊相比,電傷多屬局部性傷害,但電傷往往與電擊同時發生,。 1.1.3 雷擊 雷擊放電具有電流極大,,電壓極高,沖擊性極強的特點,。雷擊不僅造成設備的嚴重毀壞,,還可能傷及人、畜,,甚至引起
觸電是電力生產人身事故的最主要的一個方面,。概括其專業門類,、發生的途徑或違章形式,人身觸電事故大致有以下十個方面的類型,。 (1)低壓觸電,。發生在用戶照明設備上的低壓觸電最為多見。如進戶線絕緣破損(未能及時進行檢修)使搭衣服的鐵絲器具帶電,、濕手擰燈泡誤觸金屬燈口,、家用電器絕緣破損而帶電,都容易引起低壓觸電,。 (2)感應觸電,。在電氣設備、電力線路上工作,,運行維護人員未按《安規》要求停電(違反安全操作規程),、并驗電采取短路接地措施,或部分停電的設備與帶電設備之間未裝設接地線等,,都容易發生感應帶電而引起觸電,。 (3)誤登帶電設備。電氣工作人員習慣性違章,,在未經許可,、無人監護的情況下,走錯間隔或錯聽,、錯看,,誤登帶電設備。 (4)誤登帶電線路桿塔,。此種類型的觸電是典型的違章作業的后果,。多發生在檢修作業時或維護人員事故巡視時,發現缺陷,,違背《安規》規定,,看錯桿位,、桿號,登桿毫不警惕,,不驗電接地,,接觸設備時發生觸電。 (5)誤碰帶電設備,、導線,。主要是電氣設備上工作的運行、檢修,、試驗人員,,作業中安全措施不夠完善,,如應設臨時遮欄或絕緣擋板而未設,、應使用絕緣套