  • 一起不解的觸電事故????

    因我公司注塑車間增加機臺,原有的電源線發熱嚴重(約70-80度).有一家外協廠幫我們公司加粗電線.從配電柜里到注塑車間主線,斷開負載注塑車間主開關及按下變壓房內的開關后,開關未搖出來(我們電房開關是按下開關后內有電機會傳動斷開的,再把整個開關揺出來)結果就發生觸電差點出人命.那一位師傅能知道這個是為什么嗎, 聽說因為總開關未揺出來時,可能是電容柜放電.

  • 觸電、電擊事故典型案例解析(編寫 賀湘琨)

    案例一 KTV的麥克風電死了人 事故經過:

  • 某基坑工程事故案例分析

    某基坑工程事故案例分析

  • 典型橋梁事故案例及教訓匯集

    典型橋梁事故案例及教訓匯集

  • 看了這些事故案例??!大家有什么感想?

    看了這些事故案例??!大家有什么感想?

    本帖最后由 josiechen 于 2013-7-4 13:39 編輯 案例1:一起電弧燒傷事故

  • 警鐘長鳴?。。◇@心的事故案例~~

    警鐘長鳴?。,。◇@心的事故案例~~

    本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-18 15:51 編輯

  • 深基坑事故案例分析及總結(一)

    深基坑事故案例分析及總結(一)

    本文從實際施工一線對深基坑的施工過程以及常見的問題部分進行深度分析并給出合適的處理措施,,給大家提供一個可以借鑒的資料,,也希望能在施工中減少可以避免的問題。本文全部的內容均已圖片形式發布,,分為三個部分分享給大家,,后面也會把完整版資料貢獻在云盤,提供下載鏈接,,希望對大家的現場作業有一定的幫助哦~下面開始直接上圖~~

  • 深基坑事故案例分析及防治

    深基坑事故案例分析及防治

    主題內容:杭州地鐵深基坑事故案例及防治分析杭州地鐵深基坑事故概況

  • 關于觸電事故的一些常識的分享,大家可以了解一下

    一,、觸電事故的特點: 1,、事故原因大多是由于缺乏安全用電知識或不 遵守安全技術要求,違章作業所致,。 2,、觸電事故的發生有明顯的季節性。一年中春,、 冬兩季觸電事故較少,,夏秋兩季,特別是六,、七,、八 、九四個月中,,觸電事故特別多,。其主要原因不外乎 氣候炎熱,多雷雨,,空氣中濕度大,,這些因素降低了 電氣設備的絕緣性能,人體也因炎熱多汗,,皮膚接觸 電阻變小,,衣著單薄,身體暴露部分較多,,大大增加 了觸電的可能性,,一旦發生觸電時,便有較大強度的 電源通過人體,產生嚴重后果,。 3,、低壓工頻電源的觸電事故較多。據統計,,此類 電源所引起的事故占總數90%以上,。低壓設備較高壓 設備應用廣泛,人們接觸的機會較多,,加上220-380 伏的交流電源習慣稱其為"低壓",,好多人不夠重視, 喪失警惕,,因此容易引起觸電事故,。 二、觸電的類型: 一般按接觸電源時情況不同,,常分為兩相觸電,, 單相觸電和"跨步電壓"觸電。 三,、電流對人體的影響: 電流通過人體后,,能使肌肉收縮產生

  • 清華附中坍塌事故案例分析

    清華附中坍塌事故案例分析

  • 電工常見的觸電案例,,你經歷過嗎?

    電工常見的觸電案例,你經歷過嗎,?

    昨晚九點,,一個相處多年老友打電話來讓我救急,一家小作坊的捻絲機啟動異常,,因為他一直是這家小作坊的外叫電工,,剛巧他今天在外辦事,趕不過來,,而我又對捻絲設備的機電部分比較熟悉,,所以,,他電話打給我讓我去頂替他一下,。 我來到故障機臺,因為這類設備比較熟悉,,所以只看了一下故障閃爍指示燈就大概知道可能那些部位出了故障,。 其實就是一個啟動異常,因為捻絲機在啟動時要三角形Y啟動轉換,而其中一個接觸器輔助觸點接觸不良,,導致在啟動切換時轉換接觸器不動作,,感應器在設定時間內沒測到同步信號,導致設備警報停機,! 此類故障,,也算常規毛病,用萬用表電阻檔連兩分鐘不用就測出了故障點,,因為我沒有備用接觸器,,所以我只得把接觸器的輔助觸點拆了下

  • 發生觸電事故的主要原因是什么

    統計資料表明,發生觸電事故的主要原因有以下幾種: (1) 缺乏電氣安全知識,,在高壓線附近放風箏,,爬上高壓電桿掏鳥巢;低壓架空線路斷線后不停電用手去拾火線,;黑夜帶電接線手摸帶電體,;用手摸破損的膠蓋刀閘。 (2) 違反操作規程,,帶電連接線路或電氣設備而又未采取必要的安全措施,;觸及破壞的設備或?qū)Ь€;誤登帶電設備,;帶電接照明燈具,;帶電修理電動工具;帶電移動電氣設備,;用濕手擰燈泡等,。 (3) 設備不合格,安全距離不夠,;二線一地制接地電阻過大,;接地線不合格或接地線斷開;絕緣破壞導線裸露在

  • 農電人身典型事故案例分析

    北京中電方大公司推出農電典型違規事故案例分析多媒體軟件為了緊密配合國家電網公司的“三防十要”安全生產精神,,北京中電方大科技有限公司與河北省電力公司保定培訓中心合作,,成功推出《農電人身典型事故案例分析多媒體軟件V1.0》。本軟件歸類收集了國內近年來發生在農村電網的大量典型人身事故案例,,結合安全生產相關法規,,采用人物編劇和場景動畫等多媒體手段,對這些典型案例進行深層次分析,。每個案例分析包含事故經過,、事故原因、暴露問題,、防范措施四個多媒體分析環節,。系統特點是:采用人物動畫和虛擬事故場景方式,,生動直觀的再現事故全過程,重點展示事故發生細節,,逼真模擬事故現場,,從而使案例式的安全教育生動形象,寓教于樂,,極大的調動了員工學習的積極性,。本系統緊密圍繞“三防十要”的農網安全生產精神,用典型違章事故案例釋義安全生產相關法規,,使員工更加透徹理解電力安全操作規程,,明白遵循安全生產規程進行現場作業的重要性?!掇r(nóng)電典型違規事故案例分析多媒體軟件V1.0》軟件有網絡版,、單機版兩種形式,其中,,網絡版共有58個典型案例,,單機版共有29個案例。本系統已

  • 觸電事故應準備和響應預案

    觸電事故應準備和響應預案

  • 觸電事故應急準備與響應預案

    觸電事故應急準備與響應預案一,、應急準備 1,、組織機構及職責 (1)項目部觸電事故應急準備和響應領導小組 組長:項目經理 組員:生產負責人 安全員 各專業工長 技術員 質檢員 值勤人員 值班電話: (2)觸電事故應急處置領導小組負責對項目突發觸電事故的應急處理。 2,、培訓和演練 (1)項目部安全員負責主持,、組織全機關每年進行一次按觸,乜事故“應急響應”的要求進行模擬演練,。各組員按其職責分工,,協調配合完成演練。演練結束后由組長組織對“應急響應”的有效性進行評價,,必要時對“應急響應”的要求進行調整或更新,。演練、評價和更新的記錄應予以保持,。 (2)施工管理部負責對相關人員每年進行一次培訓,。 3、應急物資的準備,、維護,、保養 (1)應急物資的準備:簡易單架。 (2)應急物資要配備齊全并加強日常管理,。 二,、應急響應 1、脫離電源對癥搶救 當發生人身觸電事故時,,首先使觸電者脫離心源,。迅速急救,關鍵是“快” 2,、對于低壓觸

  • 典型電力事故與火災案例220個

    收集了典型電力事故與火災案例220個,希望能引起我們的重視!特別是重大的觸電,火災,爆炸,人們都付出了巨大的甚至是血的代價,我們要把它作為前車之鑒.前事不忘,后事之師,吸取教訓,努力做好安全工作!詳情:http://28.cc333.com湖南衡陽“1.26”人身死亡事故 高壓線下建房引發電擊慘劇 熱電廠龍門吊倒塌致3人死亡案宣判 電監會通報2006年全國電力安全事故 農村人身觸電傷亡事故探析 刀閘誤合出事故 接地保護線燒傷人事故 幾起人身死亡事故的反思 警惕用戶自備電源引發人身觸電事故 拉薩電網全停事故分析 沅陵縣洞潭電站單相低壓線路零相帶電事故 私自更換變壓器 違章作業觸電身亡 桃江縣貓嘴彎觸電事故案 一起罕見的室內放電 兩死一傷事故的思考 一顆鐵釘引起的事故 江蘇條堆河退水閘工地特大集體觸電事故 電動機缺相違令動作引起事故 線路PT二次短路引發的PT噴油事故 技術

  • 安全生產事故案例分析PPT

    本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-11 00:38 編輯 安全生產事故案例分析PPT