亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教試驗電壓的計算問題

    請教電纜終端外絕緣雷電沖擊試驗電壓為什么直接用電纜雷電沖擊耐受電壓乘以海拔修正系數,,依據是什么? 提前謝謝您的回復。

  • 電氣試驗技術與試驗方法

    電氣試驗技術與試驗方法

    電氣試驗技術與試驗方法

  • 電氣設備試驗標準及目錄

    純個人整理的僅供參考,,希望能幫助到電氣試驗小白

  • 關于電氣耐壓試驗的危險分析

    高手們:我現在急需一份電氣耐壓試驗的危險分析(JHA),用于10KV電纜和高壓電機的耐壓試驗,,但我第一次寫JHA,,不知道如何下手,哪位高手有這方面的資料可供我參考一下,。非常急啊,。

  • 關于短路強度試驗電源的問題!!!

    大家好,小弟是做電器檢驗工作的,現在有個問題向大家請教: 在做電器元件或者是低壓成套設備短路強度試驗時,對試驗電源有什么要求,是不是有嚴格的限制!!!謝謝

  • 35kV高壓柜該做哪些電氣試驗,?

    公司改造了一個110kV站,,選用了ABB的35kVGIS柜,在交接時應該做哪些交接性試驗呢,?有哪些資料可以學習,,謝謝大俠,!

  • 電氣設備試驗及故障處理實例.

    本帖最后由 cdblql 于 2013-11-19 07:26 編輯 文件格式:PDF文件大?。?3.6 M

  • 10kV環網柜試驗電纜事宜

    要做10kV環網柜形式試驗溫升,動熱穩定都有母線絕緣,、開斷用電纜現在問題:做開斷時,,好像電纜起作用(對試驗結果),開關柜是630A額定,,額定開斷是20kA,,熔斷器組的是125A,31.5kA 那么我怎么選擇試驗電纜,? YJV-8.7/15-1*? ?是多少的好,?

  • 誰有電氣試驗工 王向臣版的

    誰有電氣試驗工 王向臣版的,封面是紫色的??!謝謝

  • 電氣施工二次回路交接試驗內容

    電氣二次回路交接試驗內容由昌暉儀表根據《GB 50150-2016電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》整理,供電氣施工人員參考,。 電氣二次回路交接試驗內容如下列: 1,、測量絕緣電阻; 2,、交流耐壓試驗,。 電氣二次回路測量絕緣電阻規定 測量絕緣電阻,應符合下列規定: 1,、應按GB 50150-2016標準第3.0.9,,條的規定,根據電壓等級選擇兆歐表,; 2,、小母線在斷開所有其他

  • 電氣工程的檢驗與試驗方法(下)

    1.9插座、接線盒和風扇及其附件 插座,、接線盒和風扇及其附件應符合下列規定: (1)查驗合格證,,防爆產品有防爆標志和防爆合格證書,實行安全認證制度的產品有安全認證標志; (2)外觀檢查:開關,、插座的面板及接線盒盒體完整,、無碎裂、零件齊全,,風扇無損壞,,涂層完整,調速器燈附件適配; (3)對開關,、插座的電氣和機械性能進行現場抽樣檢測,。檢測規定如下: ①不同極性帶電部件間的電氣間隙和爬電距離比小于3mm; ②絕緣電阻值不小于5MΩ; ③用自攻鎖緊螺釘或自切螺釘安裝的,,螺釘與軟塑固定件旋合長度不小于8mm 軟塑固定件在承受10次擰緊退出試驗后,無松動或掉渣,,螺釘及螺紋無損壞現象;

  • 電氣工程的檢驗與試驗方法(上)

    1 材料的檢驗與試驗 1.1 電氣設備 電氣設備包括電力變壓器,、高低壓成套配電柜、動力照明配電箱,、高壓開關,、低壓大型開關(2000A以上)、電機(隨設備

  • 電氣設備預防性試驗規程

    電力設備預防性試驗規程大家共享

  • 電氣工程的檢驗與試驗工作方法

    作者:子亞 摘要:電氣工程的檢驗與試驗工作是電氣工程的重要工作之一,,新發布的建筑電氣工程施工質量驗收規范,,更加強調了檢驗與試驗工作的重要性,做好檢驗與試驗工作是我們專業技術人員的重要職責,。 關鍵詞:電氣工程 材料 工程 檢驗 試驗 電氣工程的檢驗與試驗工作是電氣工程的重要工作之一,,新發布的建筑電氣工程施工質量驗收規范,更加強調了檢驗與試驗工作的重要性,,做好檢驗與試驗工作是我們專業技術人員的重要職責,。 1 材料的檢驗與試驗 1.1 電氣設備電氣設備包括電力變壓器、高低壓成套配電柜,、動力照明配電箱,、高壓開關、低壓大型開關(2000A以上),、電機 (隨設備),、蓄電池、應急電源等,。 1.2 電氣材料電氣材料包括母線,、電線、電纜,、電線導管線槽,、橋架、燈具,、開關插座、水泥電桿,、變壓器油,、蓄電池用電解液、低 壓設備等,。設備,、材料進場后,一般抽檢10%,,數量少時應全部檢查,。 1.

  • 一文讀懂電氣試驗調試基礎知識!

    一文讀懂電氣試驗調試基礎知識,!

    1、電氣試驗的作用電力系統包括眾多的電氣設備,,有些電力設備的故障甚至會威脅到整個系統的安全供電,。電力生產的實踐證明,對電氣設備按規定開展檢測試驗工作,,是防患于未然,,保證電力系統安全、經濟運行的重要措施之一,。所謂 “預防性試驗” 由此得名,。對于新安裝和大修后的電力設備進行的試驗,稱為交接驗收試驗,。其目的是鑒定電力設備本身及其安裝和大修的質量,。交接驗收試驗和預防性試驗的目的是一致的。 2,、按試驗目的不同分類 (1)交接試驗電氣設備通常是由專門電氣安裝單位施工安裝的,,安裝結束后,安裝單位在正式移交給使用單位時,,要對電氣設備進行試驗,,這種試驗稱為電氣設備的交接試驗。 (2)預防性試驗預防性試驗是一種針對已投入運行的電氣設備而進行的試驗,。 它主要是以預防為主,,電氣設備不論運行情況如何,經過一定的運行時間后,,都要進行定期試驗,,通常是結合電氣設備的大修或小修來 進行。電氣設備預防性試驗是判斷設備能否繼續投入運行,、預防設備損壞及保證安全運行的重要措施,。 3、按試驗內容的不同分類 (1)特性參數試

  • 電氣設備的絕緣油試驗方法

    電力系統中用油作介質的設備包括變壓器,、帶繞組的互感器等,,其中變壓器屬于電力系統中最重要的和最昂貴的設備之一,也是導致電力系統事故最多的設備之一,。變壓器在發生突發性事故之前,,絕緣的劣化及潛伏性故障在運行電壓下將產生光、電,、聲,、熱,、化學變化等一系列效應及信息。對于大型電力變壓器,,目前幾乎是用油來絕緣和散熱,,變壓器油與油中的固體有機絕緣材料(紙和紙板等)在運行電壓下因電、熱,、氧化和局部電弧等多種因素作用會逐漸變質,,裂解成低分子氣體;變壓器內部存在的潛伏性過熱或放電故障又會加快產氣的速率。隨著故障的緩慢發展,,裂解出來的氣體形成氣泡在油中經過對流,、擴散作用,就會不斷地溶解在油中,。同一類性質的故障,,其產生的氣體的組分和含量在一定程度上反映出變壓器絕緣老化或故障的程度,可以作為反映電氣設備異常的特征量,。 一,、電氣強度試驗 1.電氣性能試驗的意義

點擊加載更多

試驗電氣

試驗電氣專題,為您提供試驗電氣相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與試驗電氣 相關的專業交流討論,,更多試驗電氣相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度