《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-2008中13.1.3的第二條第二款:建筑高度不超過24m的單層及多層公共建筑,,要設置火災自動報警系統。問題:1,、現在正做一個工廠的辦公樓,,建筑層數:二層;總建筑面積約:1022.36平方米,,高6.75m,,水專業沒有消火栓,請問用上火災自動報警系統嗎,?辦公室用上煙感嗎,? 2、工廠的辦公樓算公共建筑嗎,?
商業和公共建筑的空調設計規范
公共建筑,,如寫字樓,、綜合廣場、火車站,、學校,、機場等,供配電設計一般遵循什么規范,?主要是指高低壓部分如何配置,,系統方案如何確定等?盼高手指點
附件是我前天讀《重慶市住宅電氣設計規范》的一些總結,,和GB相差不大,,歡迎大家批評指正。重慶市住宅電氣設計標準二 術語1. 公用/專用配電所,,10KV以下2. 家居配電箱——強電 家居配線箱——弱電 三 供配電系統1. 負荷分3級19層住宅的消防用電荷,、應急用、航空障礙照明,、走到,、值班,、設備機房等為一級負荷;18層一下二級負荷,。
住宅建筑電氣設計規范中: 第6.4.3條中“高層住宅建筑中明敷的線纜應選用低煙,、低毒的阻燃類線纜,。” 是否可以選用阻燃線纜代替,? 第6.4.4條中”,,用于消防設施的供電干線應采用阻燃耐火線纜“是否表明可以選用阻燃耐火線纜,而可以不選用低煙,、低毒的了,? 第6.4.6 條中”建筑面積小于或等于60m2 且為一居室的住戶,進戶線不應小于6mm2,,照明回路支線不應小于1. 5m時,,插座回路支線不應小于2.5mm2 。建筑面積大于60曠的住戶,,進戶線不應小于10mm2,,照明和插座回路支線不應小于2~ 5mm2 ?!叭舭从嬎愠龅碾娏?,是否可以適當降低?
分支電纜與建筑電氣設計規范
金融建筑電氣設計規范Code for the electrical design of financial buildings(征求意見稿-初稿)
海南省公共建筑節能設計規范
河北省公共建筑節能設計規范1/14
建筑電氣的總結,,總結的不錯,,都來下載了學習一下吧
公共建筑和居住建筑中電梯的電氣設計 2005-10-27 摘要:電梯機房一般設置在井道上面。普通電梯的梯井可連通或設開口相連同,,電梯機房也可合并使用,。消防電梯的梯井、機房與其它電梯的梯井,、機房應分別設置,。 電氣控制設備由制造廠成套供應,電氣控制設備的電源進線及控制和配電出線由安裝單位配套,。電氣設計只需為下列用電設備提供電源,、選配斷路器和配電線路。 1 概述電梯機房一般設置在井道上面,。普通電梯的梯井可連通或設開口相連同,,電梯機房也可合并使用。消防電梯的梯井,、機房與其它電梯的梯井,、機房應分別設置,。電氣控制設備由制造廠成套供應,電氣控制設備的電源進線及控制和配電出線由安裝單位配套,。電氣設計只需為下列用電設備提供電源,、選配斷路器和配電線路。1)電梯主電源,;2)轎廂,、機房和滑輪間的照明和通風;3)轎頂和底坑的電源插座,;4)機房和滑輪間的電源插座,;5)電梯井道的照明,;6)報警裝置,。其中對電梯控制柜、轎
《住宅建筑電氣設計規范》7.4.6條規定電氣豎井內應急電源與非應急電源的電氣線路之間應保持不小于0.3m的距離或采取隔離措施,。這個隔離措施條文解釋為穿導管或電纜敷設在封閉橋架里,。這個是否要理解為應急電源和非應急電源要敷設在兩個不同的橋架里呀?而不是采用敷設在一個橋架里中間加隔板的做法呀,?
民用建筑電氣設計應針對不同的工程項目確定合理的設計方案,,保證電氣設施運行安全可靠、經濟合理,、技術先進,、維護管理方便這些基本要求,是設計中必須遵守的準則,;而注意整體美觀,,則是民用建筑設計的固有特性所決定的,也是不可忽視的重要方面,。
那位大蝦有《民用建筑電氣設計規范》,,多謝了
從其它網站上下載的,希望對各位同仁有用!
請問下面這個規范是不是全國都要遵守?還有這個規范里面關于消防的漏電開關是不是強制使用只報警不跳閘的漏電開關,?規范名稱:民用建筑電氣設計規范PDF版本規范編號:JGJ/T16-92主編部門:中國建筑東北設計研究院批準部門:中華人民共和國建設部施行日期:1993-08-01
民用建筑電氣設計規范
民用建筑電氣設計規范-2008
民用建筑電氣設計規范的具體講義,,針對每一章節作了具體分析說明。
一起分享一下08年的電氣規范
公共建筑電氣設計規范
公共建筑電氣設計規范專題,,為您提供公共建筑電氣設計規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與公共建筑電氣設計規范 相關的專業交流討論,更多公共建筑電氣設計規范相關內容請訪問