亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 光伏發電系統電纜選型標準

    由于太陽能光伏發電系統的發電效率不是很高,在實際應用時又會有不少的電能損耗在輸電線路上,,不能使太陽能光伏發電得到最大化的利用,,因此,直流輸送電纜的合理選型對提高太陽能光伏發電利用率,,減少線路損耗至關重要,。在太陽能光伏發電系統中低壓直流輸送部分使用的電纜,因為使用環境和技術要求的不同,,對不同部件的連接有不同的要求,,總體要考慮的因素有電纜的導電性能、絕緣性能,、耐熱阻燃性能,、抗老化/抗輻射性能及線徑規格(截面積)及線路損耗等。同時在系統設計安裝過程中,,還應優化設計,,采用合理的電路分布結構,使電纜走向盡量短且直,,最大限度地降低線路損耗電壓,,實現光伏發電電能的最大利用率,具體要求如下,。 (1)組件與組件之間的連接電纜,,一般使用組件接線盒附帶的連接電纜直接連接,長度不夠時還可以使用專用延長電纜,。依據組件功率大小的不同,,該類連接電纜

  • 【心得】光伏發電直流電纜自燃

    來源:中國招標采購網 www.zbytb.com一項目并網發電已三個多月,最近出現一直流電纜自燃了,,并影響相鄰電纜,,長度約600多米,在一電纜溝轉彎處發生自燃,,幾個意思這種情況,?這根電纜這么長600多米?,!是匯流箱出現還是進線,?匯流箱熔斷器 斷路器有動作嗎匯流箱后,逆變器前,,匯流箱熔斷器及直流斷路器未動作你那電池板的額定電壓是多少,?多少塊一個串,?按600V來算吧,電流達80多A,,你的電纜2*10,,載流量是60多A,截面太小,長期過載,,電纜發熱所致,。

  • 淺析光伏系統中電纜的選取設計方法

    本文主要介紹了光伏系統中電纜選取設計方法,涵蓋在光伏系統中選擇電纜時應考慮因素,,不同環境下如何選擇合適電纜,,以及電纜大小規格設計應該遵循的原則等方面。 一,、光伏系統中電纜的選擇主要考慮如下因素: 1,、電纜的絕緣

  • 光伏組件接入匯流箱的1*4平方電纜能否用硅膠電纜,?

    光伏組件接入匯流箱的1*4平方電纜能否用硅膠電纜?

    光伏組件接入匯流箱的1*4平方電纜能否用硅膠電纜,?如圖

  • 光伏發電系統電纜選型標準的說明

    由于太陽能光伏發電系統的發電效率不是很高,,在實際應用時又會有不少的電能損耗在輸電線路上,不能使太陽能光伏發電得到最大化的利用,,因此,,直流輸送電纜的合理選型對提高太陽能光伏發電利用率,,減少線路損耗至關重要,。在太陽能光伏發電系統中低壓直流輸送部分使用的電纜,因為使用環境和技術要求的不同,,對不同部件的連接有不同的要求,,總體要考慮的因素有電纜的導電性能、絕緣性能,、耐熱阻燃性能,、抗老化/抗輻射性能及線徑規格(截面積)及線路損耗等。同時在系統設計安裝過程中,,還應優化設計,,采用合理的電路分布結構,使電纜走向盡量短且直,,最大限度地降低線路損耗電壓,,實現光伏發電電能的最大利用率,具體要求如下,。 (1)組件與組件之間的連接電纜,,一般使用組件接線盒附帶的連接電纜直接連接,,長度不夠時還可以使用專用延長電纜。依據組件功率大小的不同,,該類連接電纜截面積有2.5mm2,、4.0mm2、6.0mm23種規格,。這類連接電纜使用雙層絕緣外皮,,具有優越的防紫外線、水,、臭氧,、酸、鹽侵蝕的能力,,優越的全天候能力和耐磨損能力,。 (2)蓄電池與逆變器之間的連接電纜,要求使用通過ul測試或tuv認證的多股軟線,,盡量

  • NBT 42073-2016 光伏發電系統用電纜

    NBT 42073-2016 光伏發電系統用電纜

  • 開關與電纜怎么配合的???

    保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的?比曉得是怎么的,?比如25A的開關應該用6平方的線吧,?其他的呢?原理是什么???

  • 這個標注,,是電線還是電纜?

    這個標注,是電線還是電纜,?

    大家好,,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,還是三芯的電纜,?謝謝,!

  • 3+2電纜與4+1電纜的區別

    3芯+2電纜與4芯+1電纜的區別,就同樣情況下,,載流量哪個大一點啊,,有人說3芯電纜用在高壓上,,可04DX101上有0.6/1kV載流量啊。,。

  • 求教各位關于電纜的問題

    一臺280KW電動機,,設計用電纜為3根3×185+1×95sc150fc的電纜,請教這個能縮減數量嗎,?還有為什么要用3跟呢,?電機是280KW,采用變頻啟動,在設計圖上有個電流是800A,,代表什么意思,?先謝謝各位了!??!

  • 150mm2的電纜怎么并接??

    150mm2的電纜怎么并接??

    150mm2的電纜怎么并接??,需要用什么電纜接頭,?最好有圖片或者圖紙,?圖上畫圈部分(開關出線)可以并接150mm2的電纜么?,?萬分感激!!

  • -------電纜選擇問題?

    2個配電室:1,、總進線柜斷路器800A,,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器,?還是也用800A的斷路器,?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,,選哪個,?2,、總進線斷路器1250A,,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器,?還是也用1250A的斷路器,?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,,選哪個,?

  • 請教關于電纜的一些問題

    1.電纜有1-3kv的,有6kv的,,有10kv的,,到底是按照什么劃分的,,有什么區別?2.查找電纜載流量的時候有纜芯數,,有單芯的,,雙芯的,三或四芯的,,如果是五芯電纜怎么查詢,?3.yjv22 和 vv22 有什么區別 4.配電時候,3+2形式和4+1形式有什么區別

  • 求救:電纜可以這樣穿管嗎,?

    我們有一個小泵房,內有5臺水泵,,功率比較大,,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,由配電室引入泵房,,我打算全程穿100的管埋地敷設,,長度在20來米,這樣的話需要拐兩個彎,,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,,但我覺得這樣應該沒什么問題。不知道我這樣做到底可不可以,?望大蝦們賜教?。〔粍俑屑ぃ,。,。?!

  • 請教各位有關電纜的問題

    我公司有一在建食堂工程,,從室外配電室到室內配電箱用的4*50的帶鎧電纜,現在需要在食堂北側建一員工宿舍,,考慮用電直接從食堂接過去,,但是食堂里面的配電箱到宿舍的走線難度比較大,領導考慮從室外埋設的4*50電纜上直接外接到宿舍中,,請問各位高人這樣做可行么,?如果可行的話要采取什么方式來外接呢?小弟在此不勝感激

  • 關于電纜穿什么管的問題

    以前做設計大部分電纜,出橋架后都是穿鍍鋅鋼管,包括導線!上次有施工單位說能否改成KBG管,,于是就同意他們除了埋地敷設,,防爆區內電纜敷設外都可以改成穿KBG管敷設!前兩天給管間廠家打電話,經咨詢KBG管只有16,、20,、25、32,、40,、50著幾種型號!問各位大俠你們現在選擇穿什么管的原則是什么呢,?能否詳細地說明下?謝謝

  • 關于3+2電纜和4+1電纜的問題

    我請教各位一下,,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么區別,為什么在有的地方用3+2電纜,,在有的時候用4+1電纜,?

  • 5芯電纜選擇3+2還是4+1,?

    某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,,還是選4*70+1*35的纜,? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,,加我時請注明:電氣)

  • 電纜的型號--------不滴流

    油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一,、用途代碼-不標為電力電纜,K為控制纜,,P為信號纜,; 二、絕緣代碼-Z油浸紙,,X橡膠,,V聚氯乙稀,YJ交聯聚乙烯 三,、導體材料代碼-不標為銅,,L為鋁; 四,、內護層代碼-Q鉛包,,L鋁包,H橡套,,V聚氯乙稀護套 五,、派生代碼-D不滴流,,P干絕緣,; 六、外護層代碼 七、特殊產品代碼-TH濕熱帶,,TA干熱帶,; 八、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么

  • 怎么才能減少電纜的干擾

    我辦公室房頂上是電纜,,我用電腦時因為干擾顯示屏老晃,,誰知道怎么才能減少干擾啊,謝謝拉樓頂有個鐵架,,半米高,,架空,四線全塑電纜

點擊加載更多

光伏電纜

光伏電纜專題,,為您提供光伏電纜相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與光伏電纜 相關的專業交流討論,更多光伏電纜相關內容請訪問

土木在線論壇