去年在安徽搞了一小段時間,,做了個高層基礎和地下室隨便拍了幾張,,供大家參考,,指點!筏板基礎,,上部28層 為什么發帖:說明一下,本人其實剛剛畢業不久,,但在學生期間盡量利用假期在工地上增加時間經驗,,在學校期間很渴望有這樣的圖文并茂的論壇來供學習,但是那時能參考的圖片不多,,系統的照片也有限,,在此我拍了這些并不是很精彩的照片,并不是為了大家給我灌水或者謀取什么利益,,只愿能為在校學生提供一個學習平臺,,將心比心,肯定有很多想學習的同學們需要,,在此也望大家能多多指教,,多多交流,讓菜鳥的我有一天也能夠成為雄鷹翱翔在建筑業的領空,! 向各位前輩敬禮
請教一個問題:11層剪力墻住宅,,有個入土1.4M(總2.6M)的地下室,考慮出土部分較多,,不作為嵌固端,,(對否?)問題1:整外圈擋土墻需要建模計算嗎,還是將上部剪力墻伸到基礎頂即可,?,?問題2:上部剪力墻厚是200,,地下室外墻最小要250,地下室層模型外墻需要按實際(250)墻厚來輸嗎,?
小弟剛入施工一?,?jīng)驗不足,最近即將接手一個工程的地下室裝修工作,,由于是新手什么都不太清楚,,求大師能出來指導傳授一下經驗,哪些方面需要注意的,,或者說一些經驗吧,,該準備什么。,。,。需要了解什么工藝。,。,。謝謝了:lol
高層 地下室樓蓋160 我見負筋全部都拉通了,。 只有局部很密的附加負筋沒拉通。 是考慮到板太厚易產生溫度裂縫,?還是有其他得什么考慮啊,,有什么布置原則么? 謝了~
多棟高層住宅僅通過地下室相連,,地下室作為車庫,,地上無裙房,如何建模,?
請教下地下室防火分區的面積最大是多少,,我查了規范是500㎡設有自噴系統的滅火系統可以增加1倍,但是設計院出的通知是地下室4000㎡分一個防火分區,,所以迷惑的很求大神幫忙解釋下
我自己做的設計,,供新人學習,用理正計算的,。
本人現接觸一工程,,地下室-10.90,樁承臺基礎和樁筏基礎,,由于地下水位較高,,防水板按水壓力扣板自重,按無梁樓板計算成本,,板厚算至1.0m,板中配筋D25@100雙向,,故承臺拉梁配筋很小,,查了相關貼和參考資料,不知是否可考慮扣除部分活載,。荷載計算:防水板的計算:算水壓=地下水標高-地板底標高,水浮力-底板自重,,得出來的荷載再算配筋,以上是手算,,是否需用pm建模全一層樓板試下比較,。另外,想請問,,如果防水板做到1.0米厚,,是否可以取消拉梁。無梁樓板算柱網尺寸約8.0*8.0米,,請各位過路大俠指點,。
我現在正在做一個項目,,大底盤半地下室(一萬多平),,上部有十棟住宅,這個地塊四周都是市政路,,因為整個場地是個斜坡,,半地下室依地勢而建,所以,,地下室有一邊是完全露出來的,,面對市政路(市政路比地下室底板還低),左右兩側是順著地勢慢慢升高的地面,,另一面則完全被埋在地下,,整個地下室頂板覆土1.5m。上部住宅有高層(18層),、多層(6層),,其中高層有三棟布置在半地下室完全露出的這邊,,而且是最外邊,現在就有個疑問,,這幾棟高層該怎么算,,要是地下室頂板算錨固端(規范要求的地下室作為錨固端的要求容易滿足),因為這幾棟的地下室部分是完全外露的,,所以好像不是太合適,,但是如果不算錨固端,那該如何計算呢,?我自己的想法是,,有三種計算方式,但是好像都不是太妥當:1.整個地下室作為一層,,上部住宅作為多塔結構(即大底盤上的多塔結構),,但是這樣按規范就算復雜高層了,有一棟高層和
請教各位一類高層地下一層做餐飲的話,,廚房是否需要單獨列一個防火分區,,還有別的什么特別注意的事項沒有,最短疏散距離是否能按照地下商店來做,,我查了些規范,,沒找到相關內容,請有做過的設計師幫忙提點一下
最近我做了一個高層,,變壓器室設在地下室,,我想是在施工中就把變壓器吊進去,還是要求建筑專業預留坡道還是有什么辦法,?如建設單位使用中變壓器維修或徹底報廢時,,將變壓器移出又該怎么辦?請高人指教,,謝謝了,。
高層結構如果帶著地下室一起計算,參數設置為2層地下室,,約束填-3,,計算結果應該是和不帶地下室是一樣的把?但計算出來的結果為啥有比較大的差別,?
最近看到一套三十二層的剪力墻結構,,地下二層。嵌固端位于地下室頂板,,PKPM默認將加強區延伸至地下一層,,但圖紙中的加強區一直從基礎底部算起,也就是地下二層全都設置約束邊緣構件,??挂?guī)6.1.10規定,,底部加強區部位的高度,應從地下室頂板算起……當結構計算嵌固端位于地下一層的底板或以下時,,底部加強部位尚宜向下延伸到計算嵌固端,。pkpm出于保守將加強區默認延伸至地下一層。高規還規定地下一層以下可降低抗震等級,,不低于四級,。想請教下各位,象圖紙中將地下部位全部算入加強區,,可否有依據,?
在高層建筑的地下室中,出現相鄰房間高差,,有時候的高差出現在框架梁中部,,而不是在柱子或者剪力墻所在的位置,那么針對這個高差部位的梁板支承關系及做法,,大俠們都是怎么處理的呢,?
1. 高層建筑地下室中的混凝土澆筑施工 應該合理安排混凝土的施工計劃及工序,并且要合理地留置施工縫,,在澆注混凝土時應當保證要連續進行,。此外,混凝土在下料時,,應當避免混凝土下料時過厚,、不對稱及不均勻等情況。如果出現了這種情況,,就容易導致振搗作用的長度和半徑不夠,,而且容易使混凝土漏振、不均勻,、不密實,,,使之產生蜂窩,、孔洞的現象,。地下室中的墻板混凝土一般采用趕漿法,。由于混凝土的流向不是可以控制的,,所以在施工的時候,可能還在這里施工,,但是混凝土已經流到了十幾米之外的地方,。尤其是在墻壁與頂板同時進行澆注時,這種情況可能會更加嚴重,。也許等到澆注到那兒的時候,,也許早就過了初凝,。還有一個問題就是在當墻壁與頂板必須同時澆注時,正確的做法應當是先澆注墻壁,,等到墻壁的混凝土完全完成后再進行頂板的澆注,。 2. 高層建筑地下室中的降排水施工 一般來說,高層
如果一個高層建筑,,地下室與首層剛度比不滿足嵌固要求,,設計為基礎嵌固,這時候地下室的剪重比達不到最小剪重比要求,,對整棟樓進行地震剪力放大調整嗎,?
《高層建筑混凝土結構技術規程》JGJ 3-2010第12.1.1 高層建筑宜設地下室。高層建筑對水平荷載有更大的敏感性,,相較于一般多層建筑高層建筑需要更好的嵌固性能,,其受力性、穩定性,、功能性,,都要求高層建筑的基礎部分應有較大的埋置深度,結合這一部分埋置深度做成地下室更符合經濟性能的要求,。 《建筑地基基礎設計規范》GB 50007-2011: 5.1.2 在滿足地基穩定和變形要求的前提下,,當上層地基的承載力大于下層土時,宜利用上層土作持力層,。除巖石地基外,,基礎埋深不宜小于0.5m。
圖紙簡介: 六度區,,框剪結構,地下室梁板柱及詳圖全套 投稿網友: ljpdream 上傳時間: 2013-12-16 圖紙省份:
問:高層鋼結構帶地下室的做法? 答:設置過渡層,。 相關高鋼規
本人設計一個8層框架結構,,其中地下一層,,而方案在地下室頂板開了一個占整個定板約百分之35的洞口,想問一下此地下室能否案嵌固端考慮,如不按嵌固端考慮,,在設計時應如何設計,,注意些什么?請詳細一點,。還有,,在本方安三層有,瑪瑙浴,、水晶浴,,石浴、木炭浴,、荷栽如何取,,取多少?
高層地下室
高層地下室專題,,為您提供高層地下室相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高層地下室 相關的專業交流討論,更多高層地下室相關內容請訪問