亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 地下室層高怎樣設計最好

    搞地下室層高設計時,,怎么定高度才能既不浪費錢又不翻車,? 規范說“要2米2”,,

  • 結構師問地下室層高問題

    本人結構師,現在一個地下似乎車庫有2個方案,,有梁板和無梁板,,使用時要求凈高有2.2m1、有梁板梁高800,,次梁600,,那么層高就是2.2+0.8+0.4+0.1=3.5m其中0.4走設備,0.1地板找坡2,、無梁板,,板厚450,那么層高就是2.2+0.45+0.7+0.1=3.45m,,其中0.7走設備,,0.1地板找坡問題:為什么無梁板的走設備需要0.7m,其具體是怎么來的,,能否搞個圖說明一下,?因為有的設計院說0.6就可以搞定,有些所0.7才能搞定,。這個層高涉及到埋深和抗浮問題,。有梁板是說管道貼梁底走,打彎的地方在板格內,,無梁板則無這個優勢,。

  • 基礎層層高及地下室層高設置

    問題補充:跪求大神指點求問這個工程的基礎層層高、底標高地下室層高,、底標高是多少沒做過地下室,,很迷茫,另外地下室怎么畫啊,,跪求指點,,高分!

  • 35層建筑地下室最經濟的層高是多少,?

    35層超高建筑有15棟,上部住宅下部商場,,地下2層車庫,;地下室層高最經濟的高度是多少?

  • 關于地下室配筋率的疑問

    規范規定地下室外墻配筋率不宜小于百分之3,,有疑惑這個百分之三指的是哪,?一般地下室外墻要求雙層雙向配筋了。地下室外墻一般怎么計算?pkpm應該不能計算吧,?請教高手?。?!

  • 關于地下室設計的有關資料

    資料挺好用的,,方便大家以后設計參考。

  • 關于地下室抗浮怎么計算

    我最近做了一個地下室,,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數,。活載沒有考慮,。做出來的地下室底板特別大,,有1000厚,特別不經濟,。因為是框架結構,,地下室為混凝土擋土墻。請教各位高手: 1,、活載是否不考慮抵抗浮力,? 2、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力,? 3,、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力? 4,、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算,?在這里謝過各位!

  • 高層建筑地下室變電所層高問題

    高層建筑地下室變電所層高,,我指去掉梁后的凈高,,一般大家要求是多少,有沒有具體的規范條文,?最低要求是多少,,我聽過是凈高不低于3.5m

  • 關于地下室設計的一些要點

    關于地下室設計的一些要點,里面有幾篇文章,,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,,希望對做大地下室有幫助

  • 求關于地下室的一些規范

    我們家想蓋一個別墅型的小樓,地上三層地下就一層,,現在關于地下室的一些規范沒查到,例如通風要求之類的,,我剛剛大學畢業……這些還需要學習 希望大家能幫幫忙,,如果能給我一個地下室很全的規范就更好啦!太感激了

  • 無梁樓蓋地下室(2.8米層高)橋架怎么布.

    現有無梁樓蓋地下室(2.8米層高)一個,根據規范橋架距地大于2.5米,距頂0.3米,與其他管道交叉0.3米.我無論怎么設計都違規!(唉!)前兩條還勉強過得去,最后一條通風管(0.4~0.5米高)怎么辦,求高手指點!謝謝!

  • 地下室頂板選型材料分析及層高經驗值

    本帖最后由 結構老盧 于 2013-11-11 14:31 編輯 前段時間做的一個地下車庫,不同頂板結構選型的主材用量分析,,受條件限制,,不能代表全部情況。都去我空間領紅包啊,。,。。,。

  • 請問34層高樓是否必須設有地下室

    請問有沒有高規里有沒有明確規定34層高樓必須設有地下室,?或者說必須有一部電梯要到地下室?可以給出具體規范條例嗎,?謝謝,,如果沒有地下室,消防撲火時水往哪排,?

  • 某地18層高層帶地下室框剪結構施工圖

    圖紙簡介: 學習高層的好資料,帶有一層地下室,,全面的學習高層結構施工圖繪制,,地下室頂板配筋平面圖,地下室墻,、柱平面配筋圖,,墻柱配筋圖,梁配筋平面圖,,板配筋平面圖,,機房屋頂層板配筋平面圖……等圖紙。 投稿網友: cemco188cem 上傳時間:

  • 7.4m共享空間,5.15m地下室層高設計,,可以借鑒

    7.4m共享空間,,5.15m地下室層高設計,,可以借鑒

    挑高共享空間,無處不在的空間美學逸趣:獨棟一二層共享空間高達7.4m,,可以靈活布置,。 地下室層高5.15m形成獨有的夾層空間,,靈動且氣勢卓絕,,局部可以設置夾層,。

  • 某9層高層建筑地下室火災危險等級怎么判定

    如題 地下室有人防部分 小于1000平米,車庫屬于中危2級,,還有泵房機房等功能用房,,以及雜物間,,按照建筑本身等級中危1級么,因為建筑物本身是中?級的

  • 請教一個地下室配電房層高的問題(急)

    當配電房坐在地下室一層時,采用的是上進上出的出現方式?,F(xiàn)有以配電房,,高壓柜2200mm,地下室梁下高度3.2m(梁下到伐板的高度),,施工單位說橋架高度不夠,。我們是這樣計算的,2200柜子上方800,,是高壓橋架,,橋架自身高度300mm;高壓電纜進線還要求有個轉彎半徑,,這個半徑按照10D計算,,鋁芯240電纜半徑就要求是800m。2200+800+300+800mm,,這都要求4.1m,。考慮到橋架和電纜之間轉彎半徑做小點(橋架開口離電纜遠一點),,最低3.8m,。請教各位,你們都是怎么做的,。如何滿足地下室的高度問題,。急用。這個問題在鄭州很普遍了,。

  • 為何而發帖?安徽高層地下室

    為何而發帖,?安徽高層地下室

    去年在安徽搞了一小段時間,做了個高層基礎和地下室隨便拍了幾張,,供大家參考,,指點,!筏板基礎,上部28層 為什么發帖:說明一下,,本人其實剛剛畢業不久,但在學生期間盡量利用假期在工地上增加時間經驗,,在學校期間很渴望有這樣的圖文并茂的論壇來供學習,,但是那時能參考的圖片不多,系統的照片也有限,,在此我拍了這些并不是很精彩的照片,,并不是為了大家給我灌水或者謀取什么利益,只愿能為在校學生提供一個學習平臺,,將心比心,,肯定有很多想學習的同學們需要,在此也望大家能多多指教,,多多交流,,讓菜鳥的我有一天也能夠成為雄鷹翱翔在建筑業的領空! 向各位前輩敬禮

點擊加載更多

地下室層高

地下室層高專題,,為您提供地下室層高相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與地下室層高 相關的專業交流討論,更多地下室層高相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度