現在有一個地下室生活間污水(多人使用的小餐廳),,,排出系統無法做重力流,,需要加什么啥規格的污水泵?用不用在生活間放一個粉碎機?請有經驗的前輩講解下,。
現在設計院設計的首層和負一層衛生間排水通過管道收集后接到設置在負二層的污水泵房的集水池內,,再由污水泵抽到室外管網,現在主要問題是污水進入集水池無格柵,,無提籃,,無攪拌混合設備,污水泵為干式安裝,,一是污水容易在集水池內沉積,,二是污水泵前無切碎裝置,容易堵塞,,請問此設計是否合理,,該如何解決?
地下室低于水平面,污水管道(即市政排污管道,,也可以說下水道流入管道),,高于地下室的地面,一般在地下室的天花板下方不到一米處,,如果想在地下室裝修衛生間,,就要考慮怎樣將污水克服重力抽到頭上去,,抽到天花板那里去。 怎么樣解決這個問題呢,,在以前有個方法,,就是在地下弄一個蓄水坑,用水泥砌起來,,在地面上用一個農用水泵抽,。這種方法是可以解決問題,但是弊端非常多,。 1 占空間,,地下室想利用起來肯定想多一些空間,但是砌蓄水坑,,會占很大地方,,占用很多空間。
各位同仁及兄弟們,現我在設計工作中遇見一問題,希望得到大家的提示: 現有一綜合樓,1,、2層為商場,,3樓以上為商住樓,還有一個地下室,。其中地下室分為兩部分,,一部分為車庫,另一部分為辦公室,。在辦公室部分上設有一衛生間,,由于地下室太低,污水無法排入室外化糞池及市政管網,。因此只能采用水泵把污水排出,現在的問題是地下室污水是直接排入集水坑后用水泵排進化糞池呢,?還是需要先預處理后直接排進市政污水管網,?
現在有個項目是地下一層的餐飲,,地下二層的人防,做出的排水方案是廚房中洗菜,,洗完,,切菜等排水點下方,做小型隔油器,,經過隔油后排入壓力排水管道中,。但是地面排水溝的排水只能直接進入到位于地下一層的污水集水坑,經潛污泵排出,,在室外設置隔油池,,進行隔油處理,。業主對于這種排水方案提出,廚房地面的排水進入集水坑后會對泵及壓力管道產生影響,,業主說地面的排水是含油廢水排放的主要途徑,,想問問大家 ,我地面的污水先提升后隔油可以么,?
本帖最后由 caidong00 于 2014-10-10 16:36 編輯 地下室污水排水,,如下圖。因為是別墅群地下室,,污水集水坑位置請教怎么放,?集水坑大小怎么確定?等等一系列問題,請各路大神幫忙,,拜謝,!
污水提升設備通常用于解決地下室,,地下室商場,地鐵站等排水的難題,,設備直接安裝在設備間或集水坑內部,,那么地下室為什么需要安裝污水提升設備? 我們都知道排污很多時候就是利用高度差使得污水因重力自然下流,這也是衛浴間的排污管通常被稱作下水管的原因,。而地下室來說,,下水管顯得有些無所適從了,因為比市政排污管位置更低的它無法通過重力將污水自然導入市政排污系統中,。 在污水提升器出現之前,,人們也想到了一個解決地下室排污問題的好辦法,那就是通過修筑集水井,,將地下室污水全部導入其中,,然后由井中的提升泵將污水提升排放到主排污管中。但這也帶來了很多使用中的弊端,,最為迫切的有兩個方面,,一是異味問題,集水井無法密封嚴實,,易出現異味;二是水泵維修問題,,污水沒有分流處理,各種污水匯聚集水井,,其中存在的雜質容易纏繞水泵,,需定期檢修維護,而水泵直接浸泡在臟水中,維修就更為麻煩,。 但是污水提升器的出現卻很好地避免了集水井的排污方式所帶來的弊端,。污水提升器是集箱體,控制器與水泵于一體,,箱體除了進出水口外基本是全密閉狀態,,即使是小型污水提升器箱體表面所設計的
本人是搞污水處理設備管理的,我廠廠內污水泵房使用的三臺污水泵長期以來一直電流過高,維持在50A以上,請問最可能是什么原因,是選泵的揚程過高還是額定流量過小,還是其他原因?我見壓力表顯示是12~15KG,泵額定揚程為21.2米.三臺泵一起開的時候流量計顯示是653方每小時,而沒臺泵的額定流量也只有141方每小時.
案例情況:市政污水管道,,現下游需進行檢測,因無法斷水,,所以進行導流,。問題:管道使用氣堵封堵,氣堵帶有旁通管,。導流過程中,,不使用潛水污水泵,而是使用軟管連接到井上,,然后連接污水泵,,將污水導流到管道下游。請問這種情況下,,對于污水泵以及連接氣堵和污水泵的軟管有什么要求呢?使用污水泵的過程中,,軟管是否會出現干癟的情況呢?望各位不吝賜教,,萬分感謝,!
地下商場設置公共衛生間,污水該如何排出室外呢,?
請問污水泵的流量最小的可以在多少,,有沒有10-50L/h左右的另外,,流量是不是可以通過調節閥門來控制?,??,? 還有水泵是不是可以跟液位計接在一起,??請教大家,,不勝感激咯
污水泵概述污水泵屬于無堵塞泵的一種,,具有多種形式:如潛水式和干式二種,目前最常的潛水式為WQ型潛水污水泵,,最常見的干式污水泵如W型臥式污水泵和WL型立式污水泵二種,。主要用于輸送城市污水,,糞便或液體中含有纖維。紙屑等固體顆粒的介質,,通常被輸送介質的溫度不大于80℃,。由于被輸送的介質中含有易纏繞或聚束的纖維物。故該種泵流道易于堵塞,,泵一旦被堵塞會使泵不能正常工作,,甚至燒毀電機,從而造成排污不暢,。給城市生活和環保帶來嚴重的影響,。因此,抗堵性和可靠性是污水泵優劣的重要因素。 和其它泵一樣,葉輪,、壓水室,、是污水泵的兩大核心部件。其性能的優劣,,也就代表泵性能的優劣,,污水泵的抗堵塞性能,效率的高低,,以及汽蝕性能,,抗磨蝕性能主要是由葉泵和壓水室兩大部件來保證。 污水泵結構介紹:1,、葉輪結構型式:葉輪的結構分為四大類:葉片式(開式,、閉式)、旋流式,、流道式,、(包括單流道和雙流道)螺旋離心式四種, 開式半開式葉輪制造方便,當葉輪內造成堵塞時,,可以很容易的清理及
有一別墅,,地下層為車庫,,車庫內有一集水坑,現需在集水坑內放入潛水泵,,用來排除地下車庫的污水,,主要是下雨天時的雨水,請教各位,,此污水泵的流量應如何確定,?請多多指教,感謝!
剛剛開始設計高層建筑小區水泵房,,對此有一些疑問想請教各位有經驗的設計師,。1、水泵房的供應和保護范圍大體是多少,?2,、變頻水泵單泵流量和一個變頻水泵組泵數量是怎樣確定的?3,、變頻水泵揚程如何估算,?4、生活水箱的體積如何計算,?5,、平時集水坑潛污泵流量是如何計算的?設計時遇到的疑難點,,希望有熱心網友指導,,謝謝。
有一個化工廢水PH在3-4之間,,調節池在地下4.5m,,請問用什么泵合適。不銹鋼潛污泵,、自吸無堵塞泵,、還是其他的。請教各位大蝦指導,。
污水泵停電就反轉是什么意思,?整個地下室43集水井(共86個污水泵,,一主一備,泵2.2KW ),。平時都沒事,,就是一停電就反轉,不是全部都反轉,,就是偶爾有幾臺反轉,,把相線一調就正轉。這種情況有誰遇到過,?我初步認為是控制箱問題,,但廠家說不會出這種情況,控制箱就幾個繼電器,,咋解決有誰知道?急!謝謝,!
地下室污水提升器對于一些家庭來說早已不在陌生,。它是對地下室開發與利用中排水系統中必不可少的一環,能夠快速的幫助我們在地下室新建衛生間,、洗衣房,、水吧等。那么,,地下室污水提升器是怎么工作的呢?下面,,小編就來為大家介紹一下地下室污水提升器工作的一些原理。 作用與結構:地下室污水提升器主要可用于地下室及遠離排水立管不具備自流排放污水的地點衛生潔具污水的排除,也可用于車輛,、船舶等排水條件不好的場合,。它由粉碎切割泵、橡膠質的貯水囊,、污水的進,、出口以及止回閥等相關功能組成的自動一體化污水提升設備。 開關控制:地下室污水提升器泵的啟,、停是通過集水箱中的液位變化,,讓壓力感應氣孔內壓力的變化傳至壓力傳感器,若有污水進入貯水囊,壓力感應氣
小型自吸污水泵常用于工業生產過程中對排放污水進行輸送,、提升等,具有耐酸堿,、耐腐蝕性,,對于特殊的介質,具有防爆的性能,。這樣的小型自吸污水泵使用廣泛,,選型及報價也非常受大家的關注,下面美寶小編為你解答小型自吸污水泵選型要求,。
地下室的生活想要更加豐富?那就得做個大改造了,,像是地下室衛生間,地下室廚房,,地下室健身房等等,,有了這些場所的存在,我們就得考慮地下室的排水問題了,。 地下室的排水與一樓以上的排水不同,,是需要被提升到樓上的主排污管道中才能被排放出去的,因此一般地下室的排水需要我們多做些準備才可以,。
我們在地下室設計圖出來后,,污水提升泵確定要訂購之后,,我們就要進入機器的安裝流程了,那么一般污水提升泵的安裝流程大致為什么樣的呢? 1. 勘測現場情況 在這個步驟中我們會根據排水量和揚程(排水的高度)來確定機器的擺放位置,,是地面安裝還是坑內安裝?這都是我們在最開始都要確定好的,。 2. 與裝修公司確定水電布置 在機器確定好擺放位置后,污水提升泵的技術人員就需要根據設計的圖紙與裝修公司的水電工進行對接,,讓水電工預留出污水提升泵需要的進出水管,,通氣管以及電源的位置,這樣方便后期的安裝,。 3. 在水電結束后進場安裝 在水電都鋪設完后,,污水提升泵的機器本體的安裝就可以提上議程了,這時候安裝工人會上門安裝,,將各個潔具的排水管同機器的進水管相連接,,并在安裝完成后進行2-3次的排水測試,沒有問題才算是機器完全的安裝完成,。 4. 在機器安裝
地下室污水泵
地下室污水泵專題,,為您提供地下室污水泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室污水泵 相關的專業交流討論,,更多地下室污水泵相關內容請訪問