地下室設置溫度變形縫??p寬30mm,。問題是,施工后混凝土的收縮,,至少會導致縫寬大于50mm(具體和縫的距離有關),,這個時候的變形,還只是混凝土的干縮變形。還沒有涉及到混凝土隨著溫度的變形問題,。這樣就是使得為了適應溫度變形的30mm縫,,實際上成為了50mm縫。在適應溫度變形之前,,變形縫的止水帶什么的都已經提前達到極限了,,這樣如果繼續溫度變形導致縫寬增加時,止水帶無法正常工作,。那么在施工的時候,,怎么才能避免這種情況的發生呢?提前預估干縮變形,,把變形縫寬預留到只有10mm,??,?假如混凝土沒有那么大的干縮變形,,只留10mm又不好施工,至少連中埋式止水帶的環都有20~30mm了,。請大家一起討論一下,!謝謝!
地下室樓面變形縫節點詳圖.rar
請求專家幫幫我出出漏私?,這里具體情況是:主樓與地下室車庫連通口部位變形縫處,,由于施工中采用的橡膠制水帶質量差,現在一個連通口字形四面漏水,,懇請專家指點解決方案.
本帖最后由 dengken205 于 2017-7-6 00:48 編輯 地下室底板外墻上設置了變形縫,。那么底板和外墻外防水卷材,,在變形縫這個位置怎么收頭?變形縫本來就只有30mm 防水卷材怎么在縫的位置收呢,?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-15 20:41 編輯 圖不知道掛沒,,地下室頂板漏水,上面是二次結構的攪拌機用地,,求大神指導下是什么原因導致漏?不勝感激啊
本人現在做一個純地下室,柱網8.1mX8.1m,,頂板厚度250mm,。頂板上覆土2米多,局部有四米覆土?,F(xiàn)在板內布井字形梁,。永pkpm施工圖算出來的板在框架主梁處的支座負筋為500,即為構造配筋足夠。但是用PKPM有限元分析,,支座負筋需要2000左右,。差距很大。公司之前做板厚160,180,,頂板覆土一米左右較多,,當時都是直接用施工圖模塊生成的板配筋。我用有限元分析后發現板厚不大,,覆土較薄時計算結果卻是差別不是很大,。但現在板厚較厚,覆土較厚時,,差別非常大,。請問有沒有有經驗的前輩指導一下。下面附上pkpm施工圖模塊的配筋結果以及有限元計算的配筋結果,。
地下室要頂板覆土有1米,,想子啊覆土上方種植大型喬木,為了怕地下室頂板積水,,喬木的根系被泡爛掉,,現在甲方要求,在地下室頂板上做暗溝排水?,F(xiàn)在好像有專門生產那種排水板的東西,,就是在地下室頂板上鋪上滿滿的一層多孔的塑料,這樣就可以滿足要求了嗎,?還有一種做法就是,,用UPVC管,扎很多孔,,然后用土工布包裹,,在地下室頂板上做管網,接到集水井去,。不知道水友們都怎么做得,,地下室頂板排水。希望你們說說自己的做法,。及優缺點
現有一個大型的地下車庫,,上面有花園,,請問一下排水系統什么設置啊,?真?zhèn)€小區都是地下室的那種,。每一個想法和思路現在,求救啊,。
由于是一個小區的大地下室,,算地下室頂板配筋是我是單獨建一個模型來算的,,沒有上部結構,那么算的時候是否要考慮地震作用(偶然偏心和雙向地震作用)和風載作用,?
七度區,,一宿舍,,框架結構,地下一層為車庫 ,,地上六層,, 地下室頂標高0.000,室內外高差 0.900M,,地下室頂板板厚 取100MM計算 可通過 ,。我想問一下,地下室頂板板厚有沒有必要加厚,?如果有必要取多厚合適呢,?另外,抗規上提到的“地下室頂板做嵌固端“是指什么情況,,即什么情況下才需要把地下室頂板做嵌固端,?
地下室頂板設翻梁加覆土,設翻梁后,,梁與梁之間會形成一個個坑,,該如何考慮排水呢,假如在靠近板底的梁上開設過水孔,,然后將水排入排水溝是否可以呢,,如果可以,排水溝是否該找坡,,坡度多少合適呢,?而且在小區內,也該考慮地面雨水的收集,,是否也可排入排水溝呢,,因為以前從來沒做過類似工程,買來許多圖集也找不到一點頭緒,,感覺像是在閉門造車,。希望有高人指教一二,多謝啦.
各位高手來指導一下,我現在做的一個地下室,,頂板覆土1.5迷,,綠化園林部分活載怎么考慮呢?按要求,,園林部分考慮種植荷載5kpa及施工荷載的較大值,。可是我不知道該取多大的施工荷載,,有誰知道怎么取?。〖卑,?!
地下室頂板一般設計時板面裂縫控制為0.2mm,但對于板頂覆土較厚的情況,按0.2mm控制則配筋非常大,為節約鋼筋,采用一些措施:如板頂增設100厚的C20素混凝土(配雙向6@200鋼筋網)剛性防水層,、采用纖維混凝土等之后,將裂縫控制等級降為0.3mm,。大家認為是否可行,?就這個問題與大家討論。謝謝,!
住宅小區下全部是地下室,,地下室頂板上面是綠化和一些硬質景觀,頂板排水如何處理,,我們這邊一般是敷設排水板,,地下室頂板不找坡,沿著地下室頂板四周設置暗排水溝,,在排水溝內間隔50米用de110的UPVC管將集水引到室外雨水井,,請大家指點一下,這樣做行嗎,,還有其他方法嗎,?
圖紙簡介: 該圖紙為地下室工程防水變形縫比較常見的做法,圖紙內容主要包含:底板,,頂板,、立墻,,平直縫,階梯縫,,企口縫等構造大樣,。 投稿網友: hdeternal1 上傳時間: 2014-05-15 <
一項目,2層地下室+3層裙房+26層塔樓,裙樓與塔樓間設有變形縫.但基礎沒有設變形縫.后在甲方要求下,在裙房和塔樓之間設有后澆帶(樓層里的變形縫仍然存在)。 現在設計人員認為在地下室外墻處變形縫仍要設,而甲方認為外墻處的變形縫可不設,。 我自己的想法是: 因為基礎沒設縫,,此變形縫應不是沉降變形縫;如是溫度變形縫,地下室外墻應該受溫度影響比較小,,再加上后來設了后澆帶,,緩和了混凝土的收縮應力。 我認為地下室外墻就沒必要再設變形縫了. 大家能否說說,,我的想法對嗎,,或者是其他的一些觀點,請指教,,謝謝,!
地下室外墻過長或上部結構變化較大時,在地下室外墻某段做了變形縫,,對于變形縫處的防水處理,,《地下工程防水技術規范》GB50108-2001中規定,對于變形縫處必須做中埋式止水帶防水,。如果我剪力墻在端部做暗柱的話,,暗柱的箍筋就與中埋式止水帶位置沖突。那么這時暗柱的箍筋改如何處理,?詳見附圖暗柱的配筋這個處理不知道行不行,?這樣的話,箍筋就是斷開的,,在柱截面中部向柱里彎折進去15d,。這樣的話暗柱的箍筋就不是封閉的了。不知道大家都是怎么處理變形縫處的鋼筋的,?見暗柱箍筋詳圖:
如題,,地下一層為人防,,室內外高差900mm,地下室頂板處樓板可以不斷開嗎,?哪位高手不吝賜教,多謝了,。
地下室頂板限荷40KN/M2,現在其上面做一花槽(此花槽長60米左右).:先砌兩間距1200(墻中心間距),960高的墻,墻上現澆120厚鋼筋砼板,在板上兩邊再砌間距1200,高1200的墻,上面1200高V型槽里填種植土. 我是這樣處理的:我是按簡支考慮(取1米長為計算單元),兩墻底為支座,先算出每墻墻底壓力,然后與地下室頂板限載比較,此方法可行不?簡單計算如下:(未計鋼筋砼板)將填土化成簡支線載:16*1.2*1=19.2kn/m砼板面以上墻體自重:1.2*19*.37=8.44kn/m砼板面以下墻體自重:0.96*19*.37=6.75kn/m所以墻底壓力:(19.2*0.6+8.44+6.75)/0.37=72KN/M2>地下室頂板限載40KN/M2此法可行不?
如圖所示的柱網布置,,地上16層地下一層,樓電梯間采用剪力墻筒體,,下面有幾個問題,。1、PKPM中結構形式算框剪,,還是框筒,。2、基礎形式筒體部分采用筏基,,其他部分采用柱下獨基加抗浮板(或者說防水板),,獨基與筏基是必須要用地基梁拉成整體嗎、有無強條要求,,JCCAD 需要進行彈性地基梁驗算嗎,。3、主要一點,,關于嵌固端,,如果不以地下室頂板而是以基礎頂面作為嵌固端,主樓范圍內地下室頂板厚度取多少,。地下室頂板不做嵌固端時需要考慮地震作用對地下室的影響(聽一個老總說的,,好像是這么講,記不清了),,是否有這么一說,。