  • 消防弱電電線電纜國標下差

    消防弱電電線電纜國標下差多少為合格,,有規范要求嗎,?比如zr_rvs2*1.5的電線下差多少為合格,,在哪能查出規范要求,!

  • 這個標注,,是電線還是電纜,?

    這個標注,,是電線還是電纜?

    大家好,,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,,還是三芯的電纜?謝謝,!

  • 電線桿上這個東西是什么?

    電線桿上這個東西是什么,?

    像個風扇,上面好像有鏡片,,誰知道是什么啊

  • WDZ-byj3x10是電纜還是電線

    有沒有用過的,,到底是電線還是電纜

  • 電線都燃了為什么空開不跳閘?

    空開即空氣斷路器,,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備,。并能在線路發生過載、短路,、欠電壓的情況下保護線路安全,。   空氣開關的原理: 空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,,而不是電線的發熱量,!   在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方、4平方,、6平方的線纜,,對于單相電源來講1kW約為4.5A,2.5平方的線纜(單芯銅線)額定載流量為16-25A(根據線纜長短有一定的差異,,根據經驗50米以上的線纜需要在額定電流選擇上增加一個線徑),,4平方電線線纜載流量25-32A、6平方的線纜載流量在32-40A,。   因為電纜存在電阻,,電流流過電纜會產生熱效應,線徑越小也就意味著線纜的電阻值越大,,電纜的熱效應也就越大,,在線纜散熱條件一定的情況下,根據線纜熱效應公式Q=I2Rt電流越大電阻就要求越小,。   電線燃燒了空氣開

  • 請教電纜或者電線的選配?。?!

    各位大蝦你們好,,我是一個做空調行業的,由于很多方面都要用到關于電的知識,,特別是選配線的問題,,就是選多大的線,幾芯啊,,什么的,。想請教大蝦們,我可以知道,,空調的額定電流等,,匹數等,,但可能不是你們電上的那個匹,!希望大蝦們指點或者知道下載個什么計算軟件之類的,謝謝了,!

  • 關于電線能否在橋架中走,?

    這個問題讓大家見笑了,好象印象中叫法都是什么電纜橋架的,,沒有什么電線橋架的.現在有這樣一個工程,,電表箱到商鋪的各配電箱原先是通過護套管鋼管各自到每一間的,現在由于建筑的更改,,原先預埋的鋼管全部報廢了,,現在方案是通過橋架到各個商鋪,原先設計的是5根單芯銅線,,現在電線能否通過橋架到各自的商鋪,?要是不行\為什么?

  • ?,?這些電線的符號代表什么意思?。??

    ,?,?這些電線的符號代表什么意思啊,?,?

    這是一個照明配電箱里面的接線圖的局部想請問一下:1 這個 “BV-2*2.5 SC15 CC O.5KW” 從左到右分別是什么意思啊,?2 HUM18-63/1P10A是空氣開關嗎,?有相關的空氣開關的資料嗎?這個HUM18-63/1P10A從左到右又分別是什么意思呢,?望能詳細解答,xiexie!!!!!!!!

  • 關于電纜、電線的幾個問題

    下面幾個問題請大家幫助解答，給點兒提示也行,,特急,,先謝謝了: 一、4-UTP+2RVB2×0.5-PC25-FC (平面圖中標注)是什么意思,?特別是“4-UTP”中“4”是什么意思,?““2RVB”中“2”是什么意思? 如果平面圖中量得此線1米,,則工程量(配管,、配線)怎么算? 9UTP-PC32+9*RVB2*2.5-PC25(系統圖中標注)又是什么意思,?何以出現二個穿管管徑,? 二、CEC是什么敷設方式,?BV-2×2.5-PC16-CEC 三,、WM是什么敷設方式?BV3*2.5-PC20-WM 四,、SCC是什么敷設方式,?BV-2*2.5-SC20-SCC

  • 求助關于電線的一個小問題

    求助關于電線的一個小問題:我在圖紙上看見有線這樣表示 L,PE-BV-500/5X6-PC25-FC,WC 是正確的表示嗎? 如果是我可以理解成BV-0.6/0KV-5X6-PC25-FC,WC

  • BV電線的替代產品是什么,?

    不知道大家有沒有《21世紀建筑電氣設計手冊》這本書,,在淘汰產品列表里面(下冊P1510),列有現在常用的BV線,,并注明(淘汰或限制發展),,曾經做過一個上海的工程,當地的審查意見也對采用BV導線提出疑義,,那么現在提倡用什么型號的導線呢,?

  • 關于電線,、電纜的阻燃類型

    設計圖紙中經??梢钥吹紺級阻燃和B級阻燃的標注,請問級阻燃和B級阻燃分別是原來的阻燃還是耐火,?,??級阻燃和B級阻燃哪個阻然級別更好呢,?

  • 關于美標管道和國標管道

    美標管道后面的5S,,10S下面的數字是什么意思。詳見附件,。我看和國標的管道不一樣,。國標的一種規格的管道包括好幾種壁厚嗎,?哪位高手能解釋下嗎?

  • 關于電線、電纜算量的問題

    在做預算的時候,,照明回路,、插座回路,系統圖上標的是BV-500 3*2.5mm2 PC20WC-CC,,總配電箱到戶配電箱之間BV-500 3*6mm2,,PC25 WC-CC, BV-500 3*2.5,3*6是銅芯線還是電纜?算量的時候是不是3*管的量,?還是等于管子的量,?

  • 關于電纜電線互換的要求

    我從事成本工作,現在發現在相同條件下,,有的樓盤入戶用電線,,有的用電纜(相同規格),兩者從造價上相差較大,,請大伙發表看法,!

  • 如何選泵,?(國標S1上的問題)

    同仁們,,你們是否遇到同樣的問題:從國標S1上選給水泵的時候給出的是個值范圍,你們是如何選的,?我的選泵是這樣的,,不知可行不?加入計算流量5.8L/s,揚程62.3m查S1中206頁,,選65DL-4Q=30t/hH=64m因為計算的結果是介于國標上給的范圍值中,,我選上面給出的值,但是有時候會出現計算值給國標上的值相差比較大時,,不知道你們是如何選的,?比如你們計算出流量12.2L/s,揚程62.3m時如何選,?,??