高手們,,你們好。小弟有事想請教如何確定一根多芯電纜的電纜截面,,這是確定電纜穿管管徑的唯一參數啊,。比如一根 YJV-5X6 電纜,,你如何確定它的穿管管徑。說的詳細點,。,。。我給你要用到的查詢用表
3根120平方的電纜和2根50平方的電纜如果是多芯的一根電纜。,??梢赃@樣表示嗎?YJV3*120+2*50那如果3根120平方的電纜和2根50平方的電纜都是獨立的單芯電纜應該怎么表示呢?總結下如何在圖紙上區分出送標注的電纜是多根單芯的電纜還是一根多芯的電纜,?望各位大俠指教?。?/p>
平時在設計時電纜的選擇基本都是選用多芯的,一次見到了一位老同志設計的廠房低壓配電系統圖,里面全用了單芯,要知道單芯電纜的標稱載流量比多芯的高多了,但有點擔憂,單芯電纜在布線時要求按品字型擺放才不致產生渦流之類的問題,因此大膽問了一句"現在廠房施工用的都是單芯電纜?"得到的結果是肯定的,。疑惑更多了,,于是又問了院里的老總,得到的又是另一說法“盡量使用多芯電纜”,。究竟哪種做法較多呢,?哪位大哥可以說說看啊,?謝了~
現有一臺75KW電機電流計算I=P/(1.732*U*COSφ)=146A中等偏小截面銅芯電線每平方安全載流量約4-4.5A之間,,需配電線截面S=146/4.5=32平方選35平方線問題:35平方選我應該選單芯線還是多芯線呀?我是新手,,一點不懂的,!這個電機是工廠里的用電設備!只是借這個來問問題,,實現上是有7臺功率大小不等的用電設備,!
電纜載流量有單芯和多芯之分,單芯有平行和品行敷設,,多芯有2,,3,4根之分,我想知道的是查載流量表的時候具體應該查那個呢,。比如插座回路,,照明回路。三相四線和三相五線的情況,,具體是查哪個呢,,希望有詳細的解答,謝謝各位大大了,。
請問無屏蔽層的多芯電纜怎么搖絕緣和打耐壓呢?現在有批舊1800V的直流電纜想拿出來用,,請問應該怎樣做試驗呢?搖表的L線接電纜線芯的話,,E線接哪呢? 打耐壓的話應該打多少V,?怎么接線呢,?
有人給介紹一下多芯電纜的分類嗎,? 我比較關心的是那種十幾、二十芯以上的,,甚至幾十芯的,。 一般這些有什么分類,怎么分類的,。這些分類用在什么地方,,我是說什么行業的什么地方。 有沒有什么介紹這類問題的網站或者地址,。 針對這種多芯的,,有專門的測試儀器嗎?需要專門的測試儀器嗎,? 多芯電纜希望對導通,、耐壓、絕緣,、接線關系這些功能進行測試的情況多嗎,? 有誰知道嗎? 給點資料,,謝謝。
請問各位,天正電氣里面那個工具能對電纜進行下圖的標注,,不勝感激
8.4.19 若采用單芯導線作固定裝置的PEN干線時,,其截面對銅材不應小于10mm2,,對鋁材不應小于16mm2。當用多芯電纜的線芯作PEN線時,,其最小截面可為4mm2,。請問:該規范中當用多芯電纜的線芯作PEN線時,是指什么,,是指電纜3x6+2x4電纜中的截面4嗎,?PEN干線,如何理解,?
看了很多樣本,,一般與之分支電纜最大到120,難道這就是極限,?那樣的話,,其實住宅樓的話也帶不了幾層啊。是不是廠家還能定做更大規格的
對于新安裝的電纜或運行中重新裝接線盒或拆過接線頭的電纜線,,應檢查電纜屬同一相的兩個端頭,,工程上常用兆歐表進行檢查。其試驗接線如圖8-3 所示,。 檢查時,,將電纜乙端的一相纜芯接地,在甲端用兆歐表分別檢查三相端頭對地電阻,,其中電阻值為零的端頭即為與乙端接地的一相同屬于一相的
絕緣電線,、多芯電纜在墻上槽盒中的載流量在墻上的金屬槽盒中敷設了不同截面積的絕緣電線或多芯電纜,,絕緣電線(或多芯電纜)的組數大于20,請問是否要乘以IEC_60364-5-523銅芯電線電纜載流量標準中的成組降低系數,?如果要乘的話,,那么絕緣電線(或多芯電纜)的載流量將會變的很小。我們公司現在用的金屬線槽里敷設的好多電機電線(或多芯電纜),,組數
保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的,?比曉得是怎么的?比如25A的開關應該用6平方的線吧,?其他的呢,?原理是什么啊,?
大家好,,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,,還是三芯的電纜?謝謝,!
3芯+2電纜與4芯+1電纜的區別,,就同樣情況下,載流量哪個大一點啊,,有人說3芯電纜用在高壓上,,可04DX101上有0.6/1kV載流量啊。,。
一臺280KW電動機,,設計用電纜為3根3×185+1×95sc150fc的電纜,請教這個能縮減數量嗎,?還有為什么要用3跟呢,?電機是280KW,采用變頻啟動,在設計圖上有個電流是800A,,代表什么意思,?先謝謝各位了!??!
150mm2的電纜怎么并接??,需要用什么電纜接頭,?最好有圖片或者圖紙,?圖上畫圈部分(開關出線)可以并接150mm2的電纜么?,?萬分感激!!
2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,,計算負荷小于700A,,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器,?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,,選哪個,?2、總進線斷路器1250A,,計算負荷小于1000A,,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器,?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A,;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個,?
1.電纜有1-3kv的,,有6kv的,有10kv的,,到底是按照什么劃分的,,有什么區別?2.查找電纜載流量的時候有纜芯數,,有單芯的,,雙芯的,三或四芯的,,如果是五芯電纜怎么查詢,?3.yjv22 和 vv22 有什么區別 4.配電時候,3+2形式和4+1形式有什么區別
我們有一個小泵房,內有5臺水泵,,功率比較大,,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,由配電室引入泵房,,我打算全程穿100的管埋地敷設,,長度在20來米,這樣的話需要拐兩個彎,,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,,但我覺得這樣應該沒什么問題,。不知道我這樣做到底可不可以?望大蝦們賜教??!不勝感激!?。,。?/p>