  • 關于四芯電纜使用問題建議

    在電氣設計中常見做法都是選用五芯電纜到設備配電箱,,可不可以選用四芯電纜到設備配電箱,。從MEB總等電位箱引出一根扁鋼到各個末端配電箱pe接線端子排代替銅芯pe線,。這樣做法是否可行,,如不合理請詳細講解原因,。

  • 四芯電纜與3+1芯電纜的區別

    接三相電動機用什么形式的電纜,?按低壓系統保護導體截面的選擇,,是否16平方以下的電纜保護導體只能選四芯或3加同樣截面的1芯,?

  • 四芯電纜,零線截面大小?>

    四芯電纜,零線截面大小?>3X50+1X ?3X95+1X ?3X120+1X ?3X 150 +1X ?3X180 +1X ?特別著急,誰告訴一下我

  • 低壓電纜四芯與五芯的問題

    小弟剛學,,請教一下,,低壓電纜為什么有的用四芯,有的用五芯,,哪種用四芯,,哪種又用五芯呢?

  • 三相電在什么情況可用四芯電纜,?

    五芯纜的用途好理解,但四芯在三相時用在什么地方,?是消防動力方面,?我碰到一設計做的不少消防動力為四芯纜(我勉強地解釋為:火災時,超載和漏電設備仍要運轉,,故用不著PE線,。但細想也還有問題,漏電也不比火災危害程度低啊),。請大師幫我解惑,。[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-9 15:35 編輯 ]

  • 從泵房的動力配電箱配電,,為什么選擇四芯電纜

    現有五個220V,,0.5kw的軸流風機,從泵房的動力配電箱配電,,為什么選擇四芯電纜,?我認為三芯就夠了,零+火+地,。使用場所是消防泵房

  • 四芯鎧裝電纜的鋼鎧可以替代地線為臨時電源供電嗎,?

    我這里現在要實施一項變電所改造工程,需要做一個臨時電源,,由另一個變電所提供的兩路3*70+1*35的鎧裝電纜為重要負荷提供臨時電源,。對于施工現場的接地問題現在有兩種意見:一是就地找一個接地極,一是使用電纜的鋼鎧作為地線,,請問諸位大俠,,哪一種方式符合規程規定,還有其他的解決辦法嗎,?

  • 請教:四芯電纜,、外加一導線,可作為TN-S系統供電嗎,?

    看到一個帖子,,內容如下: 老工房改造,原供電系統為TN-C(三相四線),,現設計為TN-S(三相五線),;距離較遠,為節省費用,,有人提出,,在原有四芯電纜基礎上,外加一根合適的單線作為PE線,。 請問: 1. 有無這種做法,; 2. 不可以的話,,是何種理由。 我還想問的是:若如此做,,是否符合有關標準規范,,是否存在問題。

  • 四芯電纜的配電箱可否加設一根接地線

    施工單位施工臨時用電從一級配電箱出線用了四芯電纜無接地線,。由于工期緊張,,現在初步設想在一級配電箱處打入接線扁鐵和敷設一條接地線,單獨引出到二級配電箱和三級開關箱,。不知這樣是否可行,,理論上只要接地電阻滿足要求應該是可行的,在其它用電設備再加設重復接地裝置,。請大家談談看?。這樣做可行嗎。

  • 路燈四芯鎧裝電纜加一根BV16線,,鎧是否接地

    我所監理的工廠現正在做路燈照明,,原來設計是五芯帶鎧電纜,,甲方為了省錢,改用四芯帶鎧電纜外加一根BV16線做為保護接地使用,,請問電纜的鎧是否接地,,是一處接地還是在所有的燈桿處都要接地。請各位前輩指教

  • 開關與電纜怎么配合的啊,?

    保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的,?比曉得是怎么的?比如25A的開關應該用6平方的線吧,?其他的呢,?原理是什么啊,?

  • 這個標注,,是電線還是電纜,?

    這個標注,,是電線還是電纜,?

    大家好,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,,還是三芯的電纜,?謝謝!

  • 3+2電纜與4+1電纜的區別

    3芯+2電纜與4芯+1電纜的區別,,就同樣情況下,,載流量哪個大一點啊,有人說3芯電纜用在高壓上,,可04DX101上有0.6/1kV載流量啊,。。

  • 求教各位關于電纜的問題

    一臺280KW電動機,,設計用電纜為3根3×185+1×95sc150fc的電纜,,請教這個能縮減數量嗎?還有為什么要用3跟呢,?電機是280KW,采用變頻啟動,,在設計圖上有個電流是800A,代表什么意思,?先謝謝各位了?。?!

  • 150mm2的電纜怎么并接??

    150mm2的電纜怎么并接??

    150mm2的電纜怎么并接??,,需要用什么電纜接頭?最好有圖片或者圖紙,?圖上畫圈部分(開關出線)可以并接150mm2的電纜么,??萬分感激!!

  • -------電纜選擇問題,?

    2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,,計算負荷小于700A,,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器,?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A,;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個,?2,、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,,我方饋電柜我用1600A的斷路器,?還是也用1250A的斷路器,?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,,選哪個,?

  • 請教關于電纜的一些問題

    1.電纜有1-3kv的,有6kv的,,有10kv的,,到底是按照什么劃分的,有什么區別,?2.查找電纜載流量的時候有纜芯數,,有單芯的,雙芯的,,三或四芯的,,如果是五芯電纜怎么查詢?3.yjv22 和 vv22 有什么區別 4.配電時候,,3+2形式和4+1形式有什么區別

  • 求救:電纜可以這樣穿管嗎?

    我們有一個小泵房,,內有5臺水泵,,功率比較大,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,,由配電室引入泵房,,我打算全程穿100的管埋地敷設,長度在20來米,,這樣的話需要拐兩個彎,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,,但我覺得這樣應該沒什么問題,。不知道我這樣做到底可不可以?望大蝦們賜教??!不勝感激!?。,。?/p>