亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • -3層地下室如何處理防水問題

    某個商業樓有三層地下室,,均再自然地面以下,,北面、東面,、西面已經回填完畢,,除了南面因要往南再接現在還沒有動,做了護坡,,未回填,,因現在不知道什么時候再往南施工,,所以一直沒有動,現在地下水和生活用水一直再滲,,而且水量很大,,再-3層底板處做了一道1M多高的擋土墻,現在再坑底用了好多個潛水泵抽水,,每年抽水費用近20W,,-1層仍舊有人辦公,層高均3.3M,,目前想考慮個措施,,保證水不能淹沒到-1層,用什么辦法處理,,而且不想投入費用太大,,因?yàn)檫€要考慮以后接樓問題,-3層長度為55M,-2層長度為80M,-1層長度為80M,,-2和-1層都已經用輕質墻封閉,。

  • 關于地下室開挖防水問題處理

    關于地下室開挖防水問題處理

    別墅已經建成,業主說庭院有點小,,想外擴,,外擴尺寸2600*3600.想請教一下,(1)外墻與底板的防水怎么做,?(2)裝飾公司建議做兩層底板,先澆一層300厚的,,再澆一層150厚的,,中間做卷材防水。這樣會不會對砼的粘結有害,?(不考慮浪費問題)(3)新增外墻與原有外墻連接處怎么處理防水問題,?在線等~~~請高手指教~~~~

  • 地下室防水卷材連接問題

    三層地下室,地下水位在-2~-3m,。地下室約12m深,。底板有做防水卷材,但是在澆筑底板的時候(底板要突出外墻1m左右),,混凝土將本應該上翻的防水卷材壓在下面,。導致底板的防水卷材不能和側壁的防水卷材連成一體。底板800mm厚,,想要鑿開混凝土取出防水卷材在連接是很困難的事情,。 請教一下各位大哥,遇到這樣的事情應該要怎么處理呢,?

  • 關于地下室獨立基礎防水問題

    關于地下室獨立基礎防水問題

    這個是地下室基礎形式,,請問獨立基礎這塊要用防水卷材包貼嗎,,例如磚胎模那里,和獨立基礎底部,?

  • 請教各位老師:地下室防水問題

    我對此一概不懂,,可是領導偏要我帶人在樓體內挖一100平米地下室做倉庫,用磚墻砌筑,,請問各位老師:外墻和地下室地面防水如何做呀,,要簡單,實用啊,。

  • 和大家探討一個地下室防水施工的問題

    現場采用apf防水卷材,,但是現場沒看到刷聚合物防水砂漿。工人說干濕作業都可以,,他們昨晚涂了,。我想問下大家,這樣施工是否允許,?有什么依據,?會造成什么后果?

  • 關于地下室消防水量的取值問題

    現在新出的消防規范說地下建筑體積大于25000立方,,消防水量要去到40L/S,,那問題來了,地下車庫算不算地下建筑,?消防水量應該是否應該按地下建筑的容積來確定消防水量,?

  • 地下室后澆帶防水的問題請教,?

    地下室后澆帶防水的問題請教?

    后澆帶用止水鋼片,,或者外貼式橡膠止水帶,,或者用緩膨型遇水膨脹止水條,這幾種材料的止水效果有什么區別嗎,?哪種效果最好,?是否可以互相替換?

  • 關于地下室外墻防水的問題

    關于地下室外墻防水的問題

    本帖最后由 super張 于 2015-12-29 23:48 編輯 @csccbjs @木榮古兒 這個問題,,我來回答可能沒有說服力,,所以發出來讓大家來討論討論。下圖中:1,、刷什么樣的基層處理劑,,要怎么刷,才能讓

  • 酒店地下室防水施工的做法問題,?

    如圖,,藍色線條為地下室外防水位置,條基離地板的高差普遍有3m,,基坑開挖之后,,如果按照設計要求進行砂卵石回填,一方面成本高,,另一方面工期長,。經與設計溝通,這部分區域留空,,那地下室防水如何施工呢,?這個節點有沒有更優化的設計\施工方法?

  • 急:地下室消防水池的防水問題,?

    高層建筑地下室做一個水防水池,池內防水問題如何解決,?(水池兼生活用水),,水池內的剪力墻如何防水,請教各位前輩,,謝謝啦,,急待解決!,!

  • 關于地下室及屋頂防水材料的問題!

    關于地下室及屋頂防水材料的問題采用自粘性防水材料和普通SBS防水卷材價格差別有多大?兩者之間性能差別有多大?自粘性防水材料工藝是否成熟?自粘性防水材料是否屬新材料試用階段?自粘性防水材料是否廠家足夠多,避免壟斷?

  • 地下室底板后澆帶兩側防水問題

    請問:地下室底板后澆帶兩側防水能否使用“鋼板止水帶”,?是使用“遇水膨脹止水帶”好還是使用“鋼板止水帶”?(說明原因)[ 本帖最后由 xiong-818 于 2010-8-16 14:37 編輯 ]

  • 有關地下防水的一些問題

    1.規范要求防水必須由專業隊伍施工,,這一點在檔案上如何體現出來.2.地下防水工程施工時,,必須保持地下水位穩定在基底0.5米以上,若施工時不做降水措施時,,地下水位在基底0.2米處,,對于施工質量有什么影響嗎.3.防水混凝土的施工縫為什么必須留在高出底板表面不小于300mm.4.若在混凝土配合比時,,要采用60天強度,,需要設計出具變更手續嗎.

  • 關于地下室側墻防水保護的問題

    圖集很多都是30厚苯板保護,我們單位用的120頁巖磚保護,,結構說起到嵌固作用,,毛線啊,大家都是怎么做的,。,。:handshake

  • 請教這個模板還有地下室防水砂漿的問題

    請教這個模板還有地下室防水砂漿的問題

    請請教一下各位,一般地下室的側壁防水什么時候開始做,?我這邊地下室混凝土澆筑完成5天右左拆模板就馬上開始施工了,,應該是為了盡快回填,,這樣有影響嗎?另外我想問問這個地下室剪力墻模板中間為什么要留一段不封呢,?請各位指點

  • 地下室防水底板最小配筋率問題

    剛進甲方工作,,一個項目,兩層地下室,地下室抗浮水位高差6.9m,樁基礎配防水底板做法,,底板厚450,,C30,三級鋼,。設計院做出來用14@150雙層雙向通長(配筋率2.28%),,板底再附加支座鋼筋。但我算出來雙層雙向可用12@150(配筋率1.67%),程序計算裂縫也能達到0.2mm以內,,砼規8.5.2 臥置于地基上的混凝土板,,板中受拉鋼筋的最小配筋率可適當降低,但不應小于0.15%,。但設計院說此條不適用于防水底板,,只適用于筏基等天然基礎。最后設計院還是堅持他們的做法,。各位有何看法,?

  • 地下室消防水池施工預留問題

    地下室鋼筋混凝土水池,水泵吸水口用柔性防水套管,,水池的進水管還有通氣管在水池頂板上,,請問是事先預留一個孔洞呢,還是直接放套管,,套管要加翼環嗎,?急求解答!

  • 地下室消防水池的人孔問題

    此地下室6級人防 復土0.8m 高3.5m 考慮到設消防取水口 現在把人孔開在水池頂部 想問問大家這樣的做法合理嗎? 人孔(取水口)需要怎么樣的處理. 能不能幫幫忙發個圖來看看呢. 郵箱[email protected]

  • 帶防水層的地下室接地問題,?

    請問帶防水層的地下室如何利用基礎鋼筋做接地?是不是瀝青質防水層的可以用基礎鋼筋做接地體,,而橡膠或塑料類的防水層基礎鋼筋不可以做接地體,?

點擊加載更多

地下室防水問題

地下室防水問題專題,為您提供地下室防水問題相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與地下室防水問題 相關的專業交流討論,,更多地下室防水問題相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度