像如下電線表示什么意思,?BV-500,BV-450V/750V,BV-300V/500V3相配電可以選用BV-300V/500V電線嗎?
關于架空絕緣電纜或電線的討論最近遇到這樣的問題,,關于施工現場臨時用電電源的問題,,由于計劃的改變,項目分區開發的次序發生了變化,,導致臨時箱變的位置遠離當前的開工區域,,距離約為550米。施工臨時用電需求約為470KVA,,功率因數取為0.65,。要求是將電線或電纜架空敷設。如何用最節省的電線或電纜選擇來將電源送到施工場地,,滿足電壓損失等方面的要求,。是用BXF絕緣電線,?還是BV?還是架空絕緣電纜(JKV,?JKY,?JKYY?),?還是其它的一些選擇,?我感覺用BXF或BV都不劃算,用架空絕緣電纜,,又沒有對應的電阻,、感抗等參數來計算電壓損失。我找到一些關于架空絕緣電纜的文章,,附后,。歡迎大家的寶貴意見。
辦公樓的多媒體箱進線配管,出現PVC管和金屬電線管混接,。這種情況允許嗎,?為什么? 據說成都這邊消防大隊處罰過這種情況,。 兄弟們,,姐妹們幫忙解解惑!
RV線與RVV線在型號上雖然很相似,只相差一個字母,,但在用途上它們的區別還是很大的,,不僅區別于適用范圍,另外還包括護套及顏色等一些細微的區別,。 RVV電線電纜 RV超軟絕緣導線,,全稱銅芯聚氯乙烯絕緣連接軟電線電纜;其導體是采用多股細銅線,,絕緣是聚氯乙烯混合料,,截面范圍一般在0.3~70平方之間,一般在工業配電領域有著廣泛的應用,。 RVV線全稱銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套軟電纜,,又稱輕型聚氯乙烯護套軟線,俗稱軟護套線,,是護套線的一種,。RVV電線就是兩條或兩條以上的RV線外加一層護套,。 工業絕緣電線 1、導體結構 RV線是單芯軟線,,而rvv是多芯柔性電纜,由兩條或兩條以上的RV線組成,。 2,、外層護套 RV線外層是沒有護套的,而RVV線外面是有一層PVC護套的,。 3,、電線顏色 RV線標示顏色有紅,、白,、藍、綠,、棕,、灰、黑等等,,而RVV線有黑色與白色,。 4、額定電壓
建筑電氣工程施工質量驗收規范GB50303-2002中15.2.2規定:當采用多相供電時,,同一建筑物,、構筑物的電線絕緣層顏色選擇應一致,即保護地線(PE線)應是黃綠相間色,,零線用淡藍色;相線用:A-黃色,、B-綠色,、C-紅色??稍趯嶋H應用過程中,,線徑較大的導線(大于35mm2以上的導線)比較難按規范中所要求的顏色進行配置,所以采用相序牌或標示牌進行標示區分,,部分供電公司的改造工程多數采用這種方法,!我參加的其中一個工程,也是如此做法,,甲方卻不認可,認為必須按規范去做,,要不就需要我們提供相關規范來支持我們的做法,,我知道這是習慣做法,,我找不到這方面的資料,不知有哪位兄臺有這方面的資料,,或在這方面有其他的看法,請發表您寶貴的意見,,不勝感激,!
今天去現場交底碰到一個較勁的甲方,要求我把疏散應急照明回路的焊接管改為穿PVC管暗敷,?!督ㄖ阑鹪O(shè)計規范》2001版中10.1.4條規定這樣寫到“消防用電設備的配電線路應穿管保護。當暗敷時應敷設在非燃燒體結構內,,其保護層厚度不應小于3cm,,明敷時必須穿金屬管,并采取防火保護措施”,;這條規范中只強調了明覆要穿金屬管,,而暗敷時,且保護層厚度滿足3cm,,就沒有明確說明穿什么管材,。甲方憑此條認定規范允許穿PVC管。但我又翻了一下此條文說明,,其這樣寫:“在設計中,,消防用電設備配電線一般是金屬管埋設在非燃燒體結構內。這是一種比較經濟,、安全的敷設方法。對穿金屬管保護厚度不小于3cm,,主要是參考火災實例和實驗數據確定的”,。我又翻了《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92中第24.8.5條明確規定“應急照明等消防線路,應采取穿金屬管保護,,并宜暗敷在非燃燒體結構內,其保護層厚度不應小于3cm,。當必須明覆時,,應在金屬管上采取防火保護措施”。更郁悶的是,這個甲方老總的女婿號稱認識的設計院朋友和他說的,,消防線路暗敷穿PVC,,明覆穿鋼管。現在甲方一口認定我們設計院設計中存在浪費,,要求我們變更,。請問在其它條件滿
在一個工地完工后,,我們將配電線路絕緣電阻表上交主管看同,可是主管看了說不可能有那么高的阻值,,理由是電纜電線每規格都的一定的絕緣電阻值,,線路越長絕緣電阻就會越小,,對于人們測量出來的1000兆歐數量表示懷疑,,我想想也對,但找不到相關的資料,,請大家幫忙提?/p>
1,,弱電用PVC管過道,圖紙上說明用C15的混凝土包封,,請大神指點一下此做法出自哪本圖集或規范,。2,電線接頭是否必須搪錫,,求出處,。3,一個端子上可以壓接兩個電纜接頭銅鼻子么,?低壓電纜如何連接,,求圖集號,。
知識點:絕緣配合
現有一6kv線路,,離真空加熱爐的距離8米,安全距離是1.5倍的桿高,,現在做方案就是增加一個電桿,,我想把離真空加熱爐最近的2檔距的電線換成絕緣的,不知是不是可以?還有,,就是概算方面的問題,。如果可行的話,那個方法能省錢,。先謝謝了,!
有一污水處理工程,,戶外設備(功率小,3KW)電線需穿管埋地,,走線之處沒有建筑物及重物等,,也不是馬路,沒有車輛過往,,土壤呈弱酸性,,可否使用PVC管穿線埋地?若可以,,需埋地多深,?有規范要求么?期待高手指導[ 本帖最后由 cgy918 于 2009-5-17 22:00 編輯 ]
10kV架空絕緣配電線路的有關規定1,、架空絕緣配電線路所采用的導線應符合GB12527,、
銅芯絕緣電線穿管時的選用
剛畢業接觸線路電氣設計,這幾天一直被關于選擇絕緣子噸位的計算困擾,,看了不少資料,,各有各的不同,沒找到一個統一的,,主要困惑就是,,噸位的計算需要就算四個么,最大使用荷載,,常年荷載,,斷線,斷聯,,他們對應的荷載都怎么計算,,用導線的安全系數計算,還是用比載計算,,懸掛點有必要考慮1.1的系數么,,找了兩篇不同的計算方法,麻煩大家幫么?,到底每一項都該怎么計算http://www.doc88.com/p-69120046293.html[ 本帖最后由 wqjgz2012 于 2012-11-13 10:48 編輯 ]
知識點:絕緣的擊穿
電線電纜絕緣護套局部缺陷如何修復 日常使用電線電纜我們會經常遇到絕緣破裂或局部有缺陷的情況,那么,,遇到這些問題應該如何解決呢,?陜西電纜廠教大家一個簡單易用的方法: 用刀修整缺陷,并剖割成45°角的坡形狀大小一致的塑料塊,,放在修補區上,,用鉗子或螺絲刀固定好,然后用熱風速焊槍連續焊好,,用銅片壓實,、壓緊、壓平,。焊接塑料時,,注意焊槍熱風溫度不要太高,以免修補處塑料焦燒,。修好后的缺陷處經火花機試驗,,不擊穿為合格。 用刀在塑料層缺陷部位割成45°角的坡形,,去形狀,、顏色、厚度一致的塑料塊或條,,用鉗子或螺絲刀固定好后,,用熱風速焊槍接好,然后用銅片壓實,、壓緊,、壓平,最后經火花機試驗,,不擊穿為合格,。 把塑料缺陷用刀刮平,凹陷部分用相同的塑料條在熱風塑焊槍的作用下填平,,然后用銅片在缺陷修復處壓平,、壓緊、壓實,,經火花機試驗,,不擊穿為合格。
PVC電線穿線管用于室內正常環境和在高溫,、多塵,、有震動及有火災危險的場所,不得在特別潮濕,,有酸,、堿、鹽腐蝕和有爆炸危險的場所使用,,使用環境溫度為-15℃~+40℃,,PVC電線穿線管優良的機械性能,優良的抗腐蝕性能,,PVC電線穿線管耐壓強度高,、工作壓力超過2.5Mpa。
硬化聚氯乙烯管,,也叫PVC管,,是一種常用的電線導管。它由聚氯乙烯樹脂作為主要原料,,經過一系列工藝加工而成的管材,。本文將從PVC管的特點、優缺點,、分類以及應用領域等方面進行詳細介紹,。
架空絕緣配電線路施工及驗收規程
各位大哥,我在淄博干了個活,,22層的高檔住宅,,地下一到四層是銀座商城。設計套管使用鍍鋅鋼管,、房地產公司想節約資金,,意改為PVC套管,各位大哥給個建議,,用PVC管有哪些弊端,??,?小弟先謝謝了,。