要檢測1mm直徑的鉆頭是否斷了,,用接近開關還是光電開關,?有冷卻液流過,用光電行嗎,?[ 本帖最后由 gzeali 于 2011-5-16 08:09 編輯 ]
求助:我們打算用一個光電接近開關控制一個繼電器的動作,,就這么簡單,。接線方法是:光管棕色接直流24V電源正極,,藍色接負極,黑色反饋線接繼電器線圈一端,,線圈另一端接電源負極,。光電管是PNP型的,空載時,,萬用表測黑色跟負極電壓24V,,接上繼電器之后,沒動作,,線圈電壓為0.5V,。擋住光電管之后,電壓為零,。繼電器也是24v直流的,,但就是沒反應,這個問題糾結了好久,, 請論壇大神幫助,。
接近開關如何選擇和檢測
這個接近開關是幾線制的?上面兩個電阻起什么作用,?怎么接線呢,?[ 本帖最后由 cctvksb 于 2012-6-30 23:31 編輯 ]
本人有一工程,,某設備有24個24V兩線制接近開關,各接近開關之間距離較近,,如果采用單信號連接,,則需要24根電纜將各信號引至PLC現場站;有沒有其它什么裝置或者控制方法,,可以采用一路或者較少電纜將信號引至PLC現場站,?比如:增加現場端子箱,端子前為多芯單根電纜,,端子后一小段采用單根電纜分別引至各開關……
1.概述 接近開關是一種毋需與運動部件進行機械接觸而可以操作的位置開關,,當物體接近開關的感應面到動作距離時,不需要機械接觸及施加任何壓力即可使開關動作,,從而驅動交流或直流電器或給計算機裝置提供控制指令,。接近開關是種開關型傳感器(即無無觸點開關),它即有行程開關,、微動開關的特性,,同時具有傳感性能,且動作可靠,性能穩定,,頻率響應快,,應用壽命長,抗干擾能力強等,、并具有防水,、防震、耐腐蝕等特點,。產品有電感式,、電容式、霍爾式,、交,、直流型。 接近開關又稱無觸點接近開關,,是理想的電子開關量傳感器,。當金屬檢測體接近開關的感應區域,開關就能無接觸,,無壓力,、無火花、迅速發出電氣指令,,準確反應出運動機構的位置和行程,,即使用于一般的行程控制,其定位精度,、操作頻率,、使用壽命、安裝調整的方便性和對惡劣環境的適用能力,,是一般機械式行程開關所不能相比的。 它廣泛地應用于機床,、冶金,、化工、輕紡和印刷等行業,。在自
圖下可以混用嗎
幫我推薦一種光電開關吧。最近我在找一種光電開關,,U型的,,要有兩組發射接收在一塊的,我想用在自動糾偏上,。不知道有沒有這種樣子的,,我找了好多地方都沒有嘛,。要是有品牌,型號和代理商就更好了,。
我們工廠要求在一個鐵架子上,,使用一個鐵制夾具將一個大鐵罐夾住,,里面灌入清洗液,然后用一個電機帶動,,將大鐵罐左右搖擺進行清洗,,現在我需要用2個接近開關進行左右限位。要求必須使用220V電壓,,并且要防水,。 請問一下大家,我如何選擇接近開關的型號,?如果接近開關難以實現用其它機械行程開關之類的又該用什么型號的,?我以前是干高壓的,沒接觸個過這東西,。
我有一臺設備,。上面用到了接近開關,。接近開關的三線的NPN,電感式常開的,。是直流6—36V的,。我也是因為原來的線斷了,就換了一個新的,。換上后我就隨手將它放在機器上,。卻發現開關后面的指示燈有點亮了。我拿開后又不亮了,。按理說:應該是接近開關的前端在靠近金屬時后面是指示燈才亮的,,開關才會工作。我想是不是開關是連接線離進線電源太近的原因,因為機器上有強電380V,,導致接近開關有干擾,。可是我將接近開關的線遠離強電線后,,在放在機器上開關還是有點亮,。就因為開關這樣,有時候會導致機器上了小繼電器誤動作,。我想請問一下,,這是什么原因,它為什么會這樣,。如果是有干擾,,那我該如何抗干擾呢。
用過反射式光電開關的都知道,只要它落灰太多,,就會無法發出信號,,由于我廠的設備運行環境有不少紙屑,導致光電開關常常誤事,,不得不經常擦,,有沒有不怕臟的反射式光電開關呢?請高人指點,!
PLC與接近開關組成的柴油機測速系統,。以前也做過幾次,但第一次遇到這種情況,!接近開關型號:E2E-X5MF1(PNP,,M12,非屏蔽,,400HZ),;柴油機轉速1500rpm;飛輪上的盤車孔有8個,,盤車孔直徑17mm深度39mm;1.PLC程序和接近開關在公司試驗過,,正常運行,;2.接近開關裝上柴油機運行后,接近開關指示燈常亮,,PLC監視的轉速在剛開機和停機的時候才有點反應(200rpm),。柴油機正常運行時,接近開關脈沖數為0,PLC顯示速度為0rpm,。3.將接近開關間距調大后,,再次試驗。接近開關指示燈有規律的忽暗忽明,,PLC監視的轉速600-800rpm波動(實際轉速1000rpm),,接近開關脈沖數波動較大;將接近開關間距再次調大后,,指示燈熄滅,,脈沖為0;#分析原因:a.看圖,。此接近開關為非屏蔽式,,周圍金屬可能對接近開關有影響;b.飛
接近開關(Proximity Switch)又稱接近傳感器,它可以檢測物體的存在與否,,以便讓控制器了解目前機構的有無,、位置或者是它也可以被設計成計數感測,在輸送帶上計算物品通過的數量,,它的用途非常廣泛,,特性也非常優異,如:動作周期快速,、非接觸感測,、小型化設計、耐環境,、低價格等,,許多制造商便積極投入研發生產,種類及外型琳瑯滿目,,有長方型,、四方型、圓柱型,、圓孔型,、溝型、多點型等,,動作形態又分常開(NO)及常閉(NC),,一般接近開關都是非接觸型,依原理可分成以下5種類型: 1.高頻振蕩型接近開關(Inductive sensor) : 高頻振蕩型傳感器由檢測元件﹑檢波單元﹑放大單元﹑整型單元和輸出單元等組成,。這種傳感器內部安裝的檢測元件是由檢測線圈和高頻振蕩器組成﹐加電后檢測線圈產生一個交變的電磁場﹐當金屬物體接近電磁場時﹐金屬表面的磁通密度發生變化而產生感應電流——渦流﹐渦流產生的磁通總是與檢測線圈的磁通方向相反,。由于渦流的作用﹐使檢測線圈能耗增加﹐品質系數下降﹐振幅降低﹐以至振蕩器停振。反之﹐當金屬物件遠離這個作用區時﹐振蕩器又開始振蕩,。檢測電路檢測到振幅器
如果輸入的COM接負極,就選NPN的,,如果PLC輸入的COM端接電源的正極,,就選PNP的。 PNP與
單位里面生產流水線使用的接近開關上面一般都標有接線圖、種類,、型號等,,可是由于廠商安裝結束后,都將商標撕掉了,,使得我無法知道是NPN還是PNP,,也不知道型號,現在請教各位高手幫助一下如何測量是NPN還是PNP的,。謝謝
我在一臺非正式廠商生產的傳動生產線,為了達到工件自動退出,使用了兩個二線式接近開關串聯使用(共有兩個功能),我第一次看到這樣的串聯式接近開關控制,不知道是否會因起以后因為性能不好出現問題,所以咨詢一下各位高手遇到這樣的使用方法嗎?謝謝
如果使用國外產品的最好說明什么品牌,,比如說德國施克 樂易 圖爾克 倍加福等,,韓國的奧托尼克斯等,因為我也不掷具體那種接近開關更好一些,,一些國外產品我不太清楚價格和性格的關系,。看看大家都在使用什么品牌的,,謝謝?。?!
光電接近開關