預制分支電力電纜安裝00D101-7
二,、預制分支電纜的優點和應用1.預制分支電纜的優點 從上面的介紹中可以看出,,預制分支電纜是在專業化工廠的生產流水線上,用專業的生產設備和各種專用模具進行生產和制作,。制作完成后的分支接頭聯接處,,和主、分電纜原有的外護套層有效的粘結成一個整體,。因此,,與傳統的施工現場處理電纜分支接頭或比較先進的母線槽技術相比,具有以下的諸多優點:1)分支接頭的絕緣處理費用大幅度降低,;2)現場施工費用大幅度降低,;3)現場施工周期、時間大量縮短,;4)現場施工人員,、設備減少;施工人員技術要求條件下降,;5)不受施工現場的空間,、環境條件的限制;6)分支聯接體的絕緣性能和電纜主體一致,,絕緣性能優越,,可靠性高;7)具有更高的抗震,、防水,、耐火性能;8)供電安全,、可靠,、一次有效開通率可達100%;9)適用范圍廣,、品種規格多,;10)用戶可以方便的選擇各種規格、型號,、截面,、長度的電纜,作為主,、分支電纜任意搭配,;11)具有更直觀的維護操作性。
本人現遇到一個小區配電工程,設計采用的是一次預制成型的電力電纜,。何謂“預制成型的電力電纜”,?從設計圖紙上看:比如,,從箱變低壓總出線到各棟樓的電纜,進每個樓單元要從主電纜分叉,,現在有這樣的廠家有生產這樣的分叉電纜嗎,?圖紙特別標明采用“廠家一次預制成型的電力電纜”。如果有,,那么在訂貨采購與實際應該用也不一定做到長短完會準確,;再一方面如果就算完全準確了,采購的電纜那不像是一根樹枝一樣開叉,,一堆電纜亂七八糟,,而設計要穿管埋地敷設,那么這樣的電纜能穿得管進嗎,?哪位大俠有這方面施工和設計經驗,,求教!在線等……
一棟30層的住宅樓,一梯四戶,。照明干線是選擇預制分支電纜,、還是用單芯電纜加導線分流器?這兩種配電方式價格差多少,?要自己有實際經驗的,網上的我自己已經搜了不少信息了,。有說預制分支電纜好的,,有說導線分流器好的。正因為看花了眼,,才想在這里請教大家的實際經驗,。
[url=]00D101-7預制分支電力電纜安裝[/url]
如題,,我覺得預制分支電纜就不需要橋架了吧那是不是很浪費?還有就是,,一個小高層,,是采用預制分支電纜好呢,還是普通電纜就行呢我怎么覺得普通電纜就挺好的呀,,而且只一根上去就行,,預制分支電纜還得五根上去
有2個配電箱P=96kW,kx=0.75 cosφ=0.85 Ijs=128.7A,,使用預制分支電纜供電,,請問如何確定主電纜的截面?是否按照總的Ijs=2×分支的Ijs, 就是總的Ijs=128.7×2=257.4A,,那么預制分支電纜的主截面就是YFD-YJV-150的電纜,,分支電纜就是70的電纜。請教一下這樣算對不對,。
1,、 敷設安裝與質量控制 按傳統的電纜敷設方式將主干電纜和支路電纜(電線)敷設到位,電纜基本固定以后即可安裝穿刺線夾,。一般的穿刺連接器的安裝位置沒有特別的要求,,只要方便施工、不影響其它電纜的排列和日后擴容即可,。在分支處剝?0-50 厘米的護套,,在指定線芯上用穿刺連接器分支,若是鎧裝電纜在將外皮鋼鎧切斷安裝穿刺連接器,,再將兩端鎧裝做等電位連接并密封,。整個安裝過程不需要專用工具,不需要對導線和線夾做特殊處理,操做簡單、快捷,與常規接線方式相比,少了剝除絕緣層,、涮錫或壓接(除鎧裝電纜焊接接地外),、絕緣包扎等工序;需要的安裝空間很小,可以大大提高安裝效率,節省人工和安裝費用,。每相線T接只需二分鐘完成,。穿刺連接器雖剛在我國應用幾年,但是它已在國外成熟使用30 年,,且已通過CQC 質量認證,。只要是合格的產品在力矩螺帽被擰掉即表示導線芯已與穿刺連接片可靠連接。預分支電纜出廠時纏繞在電纜盤上,,分支電纜隨主電纜一同綁扎,。在敷設時,分支電纜和主電纜一起移動,,必須時刻注意對分支電纜的保護,。因此在敷設電纜時應格外小心,難度較大,。安裝后從外觀上無法看出主分電纜接頭是否已可靠連接,。若某連接處
圖集名稱: 預制分支電力電纜安裝圖集號:00D101-7 圖集介紹: 單價: 編制單位:備注:
如題,,分支線的規格小于主干線的規格。印象中電纜變徑后,,長度若大于3m,,需裝設保護開關,,但一時找不到相關規范依據了。請大家幫忙?/p>
本帖最后由 勞武 于 2016-1-20 20:47 編輯 馮曉波 陳星 摘 要 闡述了在高層建筑中預制分支電力電纜的安裝,,包括預制分支電力電纜在電氣豎井內敷設對土建的要求,、加工訂貨須注意的問題,以及施工中注意事項等,。 關鍵詞 預制分支電力電纜 安裝 電氣豎井 敷設
7305_4109_00D101-7_預制分支電力電纜安裝
請問 電纜轉接箱-電表箱采用(預制分支電纜) 主截面185平方 分支16平方 工程量和定額應如何計算 小弟QQ 48917718 多多指教 我在計算中是 分開計算 : 185平方電纜單獨計算套定額 16平方電纜單獨計算套定額我出于無奈這樣計算 請教高手正確的應該如何計算!,! 謝謝
作者:張國棟 北京城鄉建設集團建興建筑公司 張國棟 摘要 文章介紹了預制式分支電力電纜的組成,,介紹了它的優點和使用中的各項要求,以便更好地在工程中加以應用,。 關鍵詞 電力電纜 連接 預制式 使用 在一個單位建筑工程中,,從樓內設置的配電室低壓柜引出的電源到各樓層的配電箱,它們之間的配電方式在前幾年的設計中,,經常采用BV導線穿鋼管暗設的方式,。近幾年來,隨著用電負荷的大量增加,,在配電系統的設計中,,較多地出現了在電氣豎井里使用電力電纜沿橋架或沿線槽敷設的配電方式。使用電力電纜的配電方式,,具有獨立性強,、容量大、使用時間長,、維護方便等優點。 在建筑物共用部位的電氣豎井中,,電力電纜的配電一般沿橋架或沿線槽敷設,。垂直敷設中的電纜分支引出至各樓層配電箱及用電設備時,分支電纜或分支導線要與垂直主電纜進行可靠的連接,。 垂直主電纜與分支線路的連接方式一般有:纏繞連接法,、套筒連接法 。在使用纏繞連接方法時,,垂直主電纜與分支線路連接時要經過削皮,、纏繞連接、涮錫,、包扎,、固定等多道工序,,由于垂直主電纜
預制分支電纜與穿刺分支電纜的優 缺 點 2005-11-10 毛漢文 這篇文章被閱讀了< 3 >次 電氣設備最容易產生故障,甚至誘發火災,,絕大多數都發生在接頭之處,。各類電纜的連接更是如此。電氣設備的(包括電纜)接頭有四種方式:1,、 繞包連接即將導線絞合在一起,;2、 彈性連接即利用金屬的彈性壓力接觸,;3,、 機械連接即利螺銓力將接頭連接;4,、 壓縮連接即利專用工模具壓制接頭,。根據理論與實踐證明,壓縮連接是四種連接方式中最佳的一種,,即最可靠的一種 ,,一般中、高壓系統中必須采用壓縮連接,。預制分支電纜的連接是采用最佳的壓縮連,,工廠化制作,特點是:1,、 壓縮連接,,接觸緊密,連接件能補償接頭熱脹冷縮的應力(即發熱鼓脹它相應鼓脹,,冷卻收縮它相應收縮使接點始終接觸緊密),,接觸電阻小且不會變化。2,、 壓縮連接后,,在極短的時間內進行真空除氧注塑,使連接頭全密閉,,嚴格地與空氣中的氧隔離,,接觸處不會
3芯+2電纜與4芯+1電纜的區別,就同樣情況下,,載流量哪個大一點啊,,有人說3芯電纜用在高壓上,可04DX101上有0.6/1kV載流量啊,。,。
一臺280KW電動機,設計用電纜為3根3×185+1×95sc150fc的電纜,請教這個能縮減數量嗎,?還有為什么要用3跟呢,?電機是280KW,采用變頻啟動,在設計圖上有個電流是800A,,代表什么意思,?先謝謝各位了!??!
大家好,,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,還是三芯的電纜,?謝謝,!
保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的,?比曉得是怎么的,?比如25A的開關應該用6平方的線吧?其他的呢,?原理是什么?。?/p>