本人是搞給排水的,,目前在做一個工業冷卻循環水的施工設計,,以前未接觸過這個領域不是很懂特來請教~冷卻循環水量是18m3/h,當地夏季濕球溫度?8℃,,冷卻塔進出水溫度38/32℃,。我按照國標圖集選的是圓形逆流冷卻塔,,為了保險選的型號是CDBNL3-100,即名義循環量是100m3/h,現有以下幾個問題1.這個型號明顯偏大,,請問會帶來什么后果.是不是循環量越大,,冷卻效果就越好,?2.這種型號的冷卻塔集水盤很淺,我擔心循環水泵啟動時會瞬間吸空,,產生氣蝕現象,。那么有沒有必要設置一個循環水箱。3.冷卻塔進水口需要的壓力多大,,才能保證其在運行時不濺水或者飄水,。請多多指教,謝謝~
本人目前在做一個工業冷卻循環水的施工設計,,以前未接觸過這個領域不是很懂特來請教~冷卻循環水量是18m3/h,當地夏季濕球溫度?8℃,,冷卻塔進出水溫度38/32℃。我按照國標圖集選的是圓形逆流冷卻塔1臺,,為了保險選的型號是CDBNL3-100,,即名義循環量是100m3/h,現有以下幾個問題1.這個型號明顯偏大,請問會帶來什么后果.是不是循環量越大,,冷卻效果就越好,?2.這種型號的冷卻塔集水盤很淺,我擔心循環水泵啟動時會瞬間吸空,,產生氣蝕現象,。那么有沒有必要設置一個循環水箱。3.冷卻塔進水口需要的壓力多大,,才能保證其在運行時不濺水或者不飄水。請多多指教,,謝謝~
冷卻塔組成 (1)淋水填料將需要冷卻的水(熱水)多次濺灑成水滴或形成水膜,,以增加水和空氣的接觸面積和時間,促進水和空氣的熱交換,。水的冷卻過程主要在淋水填料中進行,。(2)配水系統將熱水均勻分布到整個淋水填料上,熱水分布均勻與否,,對冷卻效果影響很大,。如水量分配不均勻,不僅直接降低冷卻效果,,也會造成部分冷卻水滴飛濺而飄逸到塔外,。(3)通風設備在機械通風冷卻塔中利用通風機產生預計的空氣流量,以保證要求的冷卻效果,。(4)空氣分配裝置利用進風口,、百葉窗和導風板等裝置,引導空氣均勻分布于冷卻塔整個截面上,。(5)通風筒通風筒的作用是創造良好的空氣動力條件,,減少通風阻力,,并將排出冷卻塔的濕熱空氣送往高空減少濕熱空氣回流。機械通風冷卻塔的通風筒又稱風筒,。風筒式自然通風冷卻塔的通風筒起通風和將濕熱空氣送往高空的作用,。(6)除水器將排出濕熱空氣中所攜帶的水滴與空氣分離,減少逸出水量損失和對周圍環境的影響,。(7)塔體
請教,,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊,。感激啊,。[email protected]。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,,沒有資料,,請同仁賜教啊。
我做的太原工商銀行的空調設計,,其中要用到一臺流量125的冷卻塔,現將太原空調設計計算參數告訴大家,,有經驗的幫忙選選~~~室外計算(干球)溫度31.2度室外計算(濕球)溫度23.4度室外計算(相對濕度72%
圖紙簡介: 冷卻塔基礎圖是供安裝時用來做基礎安置冷卻塔的圖紙,。 投稿網友: hnlingke 上傳時間: 2013-06-20 圖紙省份
濕式冷卻塔加裝擋風板的數值研究
我現在有個工程,,有逆流式冷卻塔安裝,想知道具體的原理,,冷卻水的溫度范圍是多少,?3-8C? 那么供給水的溫度又是多少,?室外的空氣溫度對冷卻有影響嗎,?如果室外溫度和濕度都很大,能起到冷卻作用嗎,? 那位好心人,,給說說,給解惑啊 謝謝,,再次謝謝啊
一,、冷卻塔工作室噪音故障:1、故障原因分析:長期使用,,冷卻塔內的潤滑油不足或者缺失,;風機風葉選裝不穩定,,位置發生變化,在高速選裝的時候風葉觸碰到
適合中小型水量,、多水源分散布置的循環冷卻水系統使用,,布置十分靈活方便。 1,、標準設計工況:干球溫度31.5,,濕球溫度28,大氣壓力99400Pa,,進水溫度42,,出水溫度32; 2,、層疊式高效圓塔專用填料的選用,,使該類冷卻塔達到結構緊湊,占地面積小,、布置靈活方便的設計目的,; 3、采用機翼型空腹結構大直徑,、大面積,、低轉速、低動壓玻璃鋼風機葉片,,使用該類冷卻塔具有節能,、低噪的顯著特點; 4,、超低噪聲冷卻塔于進出風口及淋雨區設置高效降噪裝置,,使同級別冷卻塔有效降噪達5dB(A); 5,、大量高強FRP
之前有個酒店工程使用了無電機的冷卻塔,,原設計方案使用有電機的,直接換成無電機的冷卻塔,,水泵不變,,利用余壓推動。也不知道是真節能還是假節能,。還是只是冷能耗放在水泵里了呢,?[ 本帖最后由 mofeiquan 于 2011-6-8 11:52 編輯 ]
冷卻塔及其管道的安裝如下圖,最近該冷卻塔管道焊接時,,因消防設施配備不完善,,工人違規操作導致填料起火,,是經驗教訓啊。消防形勢嚴峻!!![ 本帖最后由 gjrkiller 于 2011-4-18 23:32 編輯 ]
現廣州有一臺水冷螺桿機60HP(制冷量190KW,冷凍水流量33m3/h,冷卻水流量41m3/h),問選用一臺逆流式圓塔60冷頓(水流量46.8m3/h,風量25200m3/h),還是選用80冷頓(水流量62.64m3/h,風量27000m3/h)合適,?或者再選大些100冷頓,?工況不同下如何修正。謝謝各位指點,!
10噸閉式冷卻塔的優點: 1,、冷卻介質全封閉循環,可防止雜物進入冷卻管路系統和冷卻介質的蒸發損耗,。 2,、用軟水作為冷卻介質,不結垢,,不
請教各位大蝦:因場地限制,,冷卻塔只能放置在室外,冷卻泵在室內,,室外地坪低于室內地坪,;問題是:如何設計管路,以及注意哪些問題要求冷卻水管路內充滿水,,不影響起泵,;也不至于讓冷塔的積水盤做太大
冷卻塔平衡管研究和改造
在夏季使用中央空調,,如果冷卻塔出水32度,回水35度,。那么如果冷卻塔回水達到15度的時候,,出水會多少度? 如果需要相關參數的話,,可以自行設定,,比如環境溫度之類的。但水泵的流量,,揚程是和冷卻塔及整個系統匹配的,。關鍵是打算用冷卻塔升溫,是否行得通,。
閉式冷卻塔,,或稱密閉式冷卻塔,也稱封閉式冷卻塔,簡稱閉塔,??捎糜谡麴s塔、冷凍機的制冷劑冷凝和甘油冷凝等工藝蒸氣的冷凝,,也可用于汽輪機,、蒸汽噴 射式冷凍機、蒸發罐和廢蒸汽冷凝器等設備中的水蒸汽的冷凝,,還可作為空壓機水冷器,、發動機套管水冷器、變壓器油冷器和壓縮機排氣冷卻等冷卻器用途,。 分享一下閉式冷卻塔在電業的應用: 1,、作為汽輪機乏汽冷凝器; 2,、與汽輪機的貓爪,、主汽門、中聯門,、水泵座,,水泵軸承、風機軸承,、發電機,、電動機等需冷卻的裝置或設備配套; 3,、變壓器的油冷器,。