亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 地下室大體積混凝土施工質量控制

    某工程22層,,地下室一層,裙樓4層,,地上建筑面積

  • 地下室大面積土方開挖施工質量控制

    地下室大面積土方開挖施工質量控制

  • 超長超大地下室混凝土裂縫施工質量控制

    超長超大地下室混凝土裂縫施工質量控制

  • 地下室底板冒黃水質量問題,,急

    地下室底板冒黃水質量問題,,急

    某一會所地下室停車場,,底板結構為反梁,,結構按設計圖要求做了卷材防水處理,然后回填摻4%水泥的石屑填平反梁面,,然后結構砼找坡。2007年施工完畢交付使用,。由于施工質量不到位,,且結構找坪的砼沒有摻金剛砂,地面有返砂現象,。在實際2011年8月,,甲方組織了地坪漆施工,厚度為2mm,,目的是為了杜絕地面起砂現象,。地坪漆施工前幾年使用過程中,地面沒有明顯的滲漏?,F(xiàn)在發現地坪漆地面偄銊e局部有起泡返黃水的現象(如圖),。鑿開表面地坪漆,發現底面有點濕,,再往下鑿,,聽說是下面是干的,請大家幫忙找出原因及處理辦法,,分析到底是結構底板滲漏還是地坪漆質量問題,,不勝感激.我個人懷疑是地下室底板有水氣揮發出來,,由于原來沒做地坪漆前可以揮發到空氣中,做了地坪漆后沒地方揮發所以導致這樣,,請各位幫忙分析解決,,謝謝

  • 屋面防水的施工質量控制

    論文簡介: 一,、屋面防水技術的施工方法 二,、主要施工技術要點控制 投稿網友:tmdflyj 上傳時間: 2013-09-21

  • 關于地下墻的施工工序質量控制及措施

    本帖最后由 csccbjs 于 2015-6-13 20:40 編輯 為確保地下墻的施工質量,,必須認真做好下列關鍵工序質量控制工作: 一,、槽段成槽開挖垂直度質量控制 為達到地下墻的垂直度要求,,在成槽前調整好成槽機的水平度和垂直度。成槽過程中,,利用真砂成槽機上的垂直度儀表及自動糾偏裝置來保證成槽垂直度,。 初始挖槽精度對整個槽壁精度影響很大,,要求分包單位在成槽過程中遵守:抓斗入槽,出槽應慢速均勻進行,,嚴格控制垂直度,確保槽壁及槽幅接頭的垂直度符合設計要求,。 成槽時,,避免在開挖槽段附近增加較大地面附加及振動荷載,以防止引起槽段坍塌,。成槽過程中,,應加強觀測,如發生較嚴重局部坍塌對環境造成影響時,,應將槽段及時回填后經處理重新開挖成槽,。成槽機掘進速度不宜過快,,以防槽壁失穩,,當挖至槽底2~3米左右,應用測繩測槽,,防止超挖或少挖,并進行泥漿置換和泥漿質量檢測,。 規范規定地下連續墻垂直度≯3‰,,成

  • 600MW機組汽水質量控制標準

    水樣名稱 分析項目 單位 標準 期望值 備注凝結水泵出口 YD μmol/l ≈0 氫電導率經氫離子交換后25℃鈉為有精處理標準 O2 μg/l ≤100 ≤30 氫電導率 μs/cm ≤0.3 ≤0.15 SiO2 μg/l ≤20 ≤10 鈉 μg/l ≤10 凝結水經粉末覆蓋過濾器處理后 氫電導率 μs/cm ≤0.15 ≤0.10 凝結水回收:水質無色透明YD≈0μmol/l鐵≤500μg/l SiO2 μg/l ≤15 ≤10 鈉 μg/l ≤5 鐵 μg/l ≤5 除氧器 O2 μg/l ≤7 給水 YD μmol/l ≈0 氫電導率 μs/cm ≤0.15 ≤0.10 溶解氧 μg/l ≤7 SiO2 μg/l ≤20 ≤10 N2H4 μg/l ≤30 PH 9.2-9.6 9.3-9.5 鐵 μg/l ≤15 ≤10 TOC μ

  • 大型居住小區地下室底板混凝土的施工質量控制

    論文簡介:大型居住小區地下室底板混凝土的施工質量控制 投稿網友:xiuzhifu820 上傳時間: 2013-07-21

  • 求助關于地下室防水防潮

    請問各位大哥大姐有沒有關于地下室防水防潮方面的資料啊現在有些樓盤,,特別到了梅雨季節,,地下室的管道上都是水滴,,差不多都快成了水簾洞了,,可以從哪些方面來防水防潮。

  • 關于地下室底板防水疑問

    目前高層地下室底板均采取不同要求的防水設計(伐板基礎),,一般是在防水砼施工前需要做復合卷材防水,,常見的圖集為中南標05ZJ311-28-2大樣。關于底板防水卷材施工時,,有沒有必要在基礎梁,、承臺內做防水卷材,,請高手指點,或則發圖片,。謝謝!

  • 地下室頂板裂縫控制這樣可以嗎,?

    地下室頂板一般設計時板面裂縫控制為0.2mm,但對于板頂覆土較厚的情況,按0.2mm控制則配筋非常大,為節約鋼筋,采用一些措施:如板頂增設100厚的C20素混凝土(配雙向6@200鋼筋網)剛性防水層、采用纖維混凝土等之后,,將裂縫控制等級降為0.3mm,。大家認為是否可行,?就這個問題與大家討論。謝謝,!

  • 關于成套檢驗的質量控制

    本人是搞成套檢驗的,,一些品質控制的想法做PPT

  • 防水工程的質量控制要點

    摘要:介紹防水工程質量控制要點,,各類防水材料施工質量控制要點,、鋪貼方法及各道工序的質量控制要求,。 關鍵詞:防水工程,;基層;卷材,;找平層,;防水層;質量控制 防水工程是一門比較復雜的工程技術,,對建筑工程的使用功能起著至關重要的作用,。筆者根據若干基建項目的工程管理實踐,對建筑屋面,、地下室,、衛生間等提出建筑防水工程質量控制要點,。 有關部門對防水工程出現滲漏現象分析結果顯示,滲漏原因中由于材料不良造成的約占25%,,由于施工粗糙造成的約占45%%,,由于設計存在問題造成的約占20%,建筑防水工程質量滲漏問題已成為常見的質量通病,,應引起注意,。 1、基層控制要點 防水層是依附于主體結構基層的,,其質量好壞直接影響防水層的質量,,主體結構和找平層的剛度、平整度,、強度,,表層坡度的準確與否,表面有無起砂,、起皮,、裂縫,基層的含水率等都是保證防水層施工質量的基礎,。 2,、防水層施工作業條件的控制要點

  • 建筑給水排水質量控制論文

    一、施工準備工作首先,,應該了解圖紙,,熟悉圖紙,觀察土建結構圖,,裝修的建筑圖,,有關設備的專業圖,對比每一種管道的坐標,,看是否有交叉情況并研究管道的排列情況是不是合理的,。及時解決設計和施工過程中出現的問題。營業執照,、企業資質等級證書和專業許可證及崗位證書等承包給水排水工程單位的資料首先應該被工程師審查,。其次,工程師也要審查這些承包單位的相關施工證明文件,,例如,,對于給水排水工程技術和給水排水工廠來說,當地城市建設委員會頒發的“崗位證書”是至關必要的,,而對于安裝電工和電焊工來說,,勞動部門頒發的“特種作業人員操作證”同樣是必須的。如若不符合這一類的規定,,檢查單位應行使權力不讓此類單位承包相關工作,。專業技術人員并有合格證書的在整個施工的過程中不能少于全部人數的50%,。土建工程在按照相應要求施工的過程中,應該在給水排水管道的出入口處,,把基礎的每個位置標高同時對每個不同的尺寸都要留出孔洞,。在堆砌磚墻的過程中,要按照有關規定在暗裝的管道留出墻槽,,相對應的在明裝的管道留出通過墻的孔洞,。為了保證施工的質量,需要在施工前做好每個環節的檢查核實工作,。要對施工的每個隊伍

  • 隧道工程防水設計與質量控制

    第一,,增加機械保護裝置??梢栽诜浪宓膬葌然蛘咚淼赖倪厜?增加機械保護裝置,。當然,首先要保證這種材料的耐高溫、耐穿透能力,如果具備這兩方面的能力,可以保證在鋼筋操作的過程中,防水板不至于受到損壞,同時還可以減輕防水板的檢修負擔,使檢修引起的防水薄弱環節能夠進一步減少,。 第二,要在中心增加排水盲管,。為了使底部富水盲區的水得到降低,可以在底部增加縱向以及環向的排水盲管,采用這種設計,可以避免隧道底部的基石長時間被泡在水里,避免基巖出現翻漿、軟化等現象,可以把隧道底部的積水進行排除,避免隧道出現翻漿冒泥或者出現斷板的現象,。 第三,及時進行維護,。如果隧道不會有地下水的腐蝕、不會出現冰凍

點擊加載更多

地下室防水質量控制

地下室防水質量控制專題,,為您提供地下室防水質量控制相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與地下室防水質量控制 相關的專業交流討論,更多地下室防水質量控制相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

藻類生物膜

田園裝修風格效果圖