  • 這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎,?

    請問這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎,?我們是廣西行天電氣有限公司座落于南寧市高新技術開發區,是目前廣西唯一具備密集型母線槽生產的廠家,。 廣西行天電氣有限公司位于“綠城”南寧高新技術開發區高新六路15號,,是一家新型的高新技術先進企業。注冊資金1680萬,,占地面積10000平方米,,建筑面積6000平方米,公司自成立以來,,引進和培養優秀的科技人員,、管理人員達100多人。公司專業生產電纜橋架,、密集型母線槽,、高低壓配電箱及開關柜等,是一家集開發,、設計,、生產、銷售,、服務于一體的綜合性大型電氣設備企業,。 公司引進國內先進生產設備,精湛的生產工藝,,始終遵循“以市場為導向,,以客戶為中心的經營理念”為客戶提供高效優質的服務。最優的產品質量,、最優惠的產品價格、最快的生產工期,、最好的售后服務是我公司生存和發展的宗旨,。公司憑借

  • 母線與電纜,,有什么優勢在哪?

    母線(母線槽)是由銅,、鋁母線柱

  • 電纜施工為什么首選母線槽

    電纜很多時分會需要運用到一些線槽,,而咱們需要收買這個設備時分,首選肯定是母線槽了,。那么為何要選用母線槽而不是其它線槽呢,?小編今天就來給咱們逐個答復,。咱們在了解母線槽的運用規模的時分,就可以看得出母線槽的超卓功用優勢,,和其構造特征有著很大的聯絡,,所以咱們假定想要更多的了解母線槽,就要從去構造特征上面來了解,。在中國經濟高速打開的今天,,母線槽的作用是非常明顯的,為了對其非常好的進行運用,,下面給大伙盛大介紹母線槽的構造特征,。 在大跨距的設備中,母線槽的優勢體現的酣暢淋漓,,母線槽本身的外觀是比照細巧的,,對于有關的設備來說,就給了它更大的空間,,而母線槽具有主動賠償的聯合和單螺栓夾緊端子,,有超卓的可調性,所以在設備過程中母線槽的運用是非常便當的?母線槽的可靠性也是其主要特征之一,,任何設備假定運用中不能保證工作人員的安全,,對工程來說是會發作很大的影響的,而母線槽選用的是空氣絕緣方法,,并且其內部選用的是高強度的工程塑料,,然后提高了母線槽抗動,設備時假定呈現誤操作的情況,,接頭處的分外構造也可以幫到很大的忙,。 <

  • 電線,、電纜及母線安裝通病與預防

    電線、電纜及母線安裝通病與預防

    1),、質量通?。篈、管口無護圈,,穿線時絕緣層被管口損壞B,、多股導線接頭連接不壓接線耳,不搪錫,,造成接觸不良,,通電后易發熱 防治措施:A、管口不加護圈禁止導線穿管,;B,、用壓接鉗在線端壓接線耳,,否則線端必須搪錫處理后才能接線。 2),、質量通?。壕€頭未套號牌或號牌長短不一,字跡模糊不清,,字體不端正防治措施:使用專用號牌或用E型管現場加工號牌,,下料應力求長短一致,使用不退色的標記筆書寫標記號,。 3),、質量通病:橋(梯)架上多根電纜排列不整,,互相交叉擠壓,,固定不牢固

  • 請教:電纜和母線是怎么連接的?

    請教高手一般的3x240+2x150電纜和密集型800A的母線是怎么連接一起使用的?他們的駁接點采用什么電箱??在1.2mx0.8m大小的電井中可不可以做此類的駁接箱?

  • 請教有關電纜與母線排連接問題

    現有一變電所改造施工,,新增高低壓開關柜各一臺。由于新增開關柜型號,、尺寸等與舊開關柜均不同,,現在考慮用電纜將新增開關柜與原系統母線排連接,請問電纜與開關柜連接處,,應做何要求,?如何在圖中說明,還有這應遵守那種規范,?GJBT-283(戶內電纜電纜終端頭)能否適用于該處,?麻煩各位幫忙指點,再次感謝,!

  • 封閉母線和電纜連接的問題

    1,、目前在相隔1.5m房間的兩個配電柜之間聯系采用的是電纜連接,兩端均采用電纜頭?,F(xiàn)在要求改成使用封閉母線連接,,不知道這樣的要求需要什么樣的技術理由?要求就是擔心萬一電纜的一段出現故障,,將會影響兩端連接的配電柜的送電,即整個送電系統停電,,但是到目前為止,,未發生停電或者事故?這樣的擔心怎么用技術上的或者理論上的知識來解釋呢,?在線等····

  • 電纜,、母線電抗阻抗值的查找與計算.

    電纜,、母線電抗阻抗值的查找與計算.

    最近領導讓做一個短路電流的計算,、校驗表格。需要查找電纜,、母線等三相電阻/阻抗,;單相電阻/阻抗的數據??上Х艘恢芰?,還差這幾個粉色區域的數據,前輩們有沒有什么計算的辦法,,把這些數據搞到手?。?/p>

  • 選擇母線槽還是選擇傳統電纜,?

    選擇母線槽還是選擇傳統電纜? 想要清楚選擇母線槽還是選用電纜之前

  • 母線槽能否沿電纜溝內敷設,?

    一工程,高層醫院,,要省錢,,選用油浸變壓器在室外安裝,離本建筑15(中間包括6米道路)米,,低壓配電室設在醫院地下,,為節省投資,我想用母線槽(載流3000A)沿電纜溝敷設至建筑屋地下配電室,,不知可行否,?急

  • 關于母線橋和電纜連接的問題

    同一個電氣室里,兩排電氣柜之間的母線要連接,,一般有兩種做法:做母線橋和用電力電纜連接,,電流在400A左右的時候用哪種更合適?電氣柜是固定單元式的,,如果用電纜連接會不會柜子里沒有空間走電纜,?麻煩各位幫幫忙。

  • "電纜母線"與矩形母線的區別?,?,?

    請問哪位大俠知道"電纜母線"與矩形母線的區別?,?,?電纜母線與電纜線有區別嗎?我是一剛接觸母線的新手:Q ,。哪位能幫我解釋一下:handshake

  • 電纜和母線能混合在一起布置嗎?

    請教一個問題,電纜和母線能混合在一起布置嗎?比如說從發電機出來的是銅母線,要從樓板下經過接到配電柜上,但樓板下同時又有很多的電纜,兩者間會有矛盾,或者要求有一定的距離嗎?

  • 輸送大電流時共箱母線與電纜那個合算

    小弟現在做一個水泥廠的高壓配電,。由于外部因素,全廠只能設置一個110/6.3kV 40000kVA的總降壓站,。最遠的一個中壓配電室到總降壓站的距離大約有500m,負荷約20000kW,,電流約2000A。小弟考慮兩種送電方案: A: 采用2000A的封閉母線,,架空敷設 B: 每相采用4根400平方的單芯電纜,,根據寶勝電纜提供的資料:每根400平方的6kV電纜,兩端屏蔽,,三相程三角形排列的時候載流量為685A,。4根并聯為2740A,考慮0.75的系數,,載流量為2055A,。電纜架空敷設。 考慮到在相同截面的情況下銅排的載流量要大于電纜,,再加上共箱母線采用空氣絕緣,、電纜是交聯聚乙烯絕緣,小弟覺得共箱母線一定便宜,。結果一詢價,,把小弟搞暈了。 根據廠家提供的資料:2000A的6kV共箱母線,,6000元/米,,500m合計300萬。 6kV單芯電力電纜, YJV-6/6-400 每相4根,,總長度:6km,單價:311.5元/米,。合計:186.9萬元,再加上 橋架150元/米,500米,。合計7.5萬元,。總價不到200萬,。 為什么電纜比共箱母線還

  • 輸送大電流采用共箱母線和電纜那個合算

    小弟現在做一個水泥廠的高壓配電,。由于外部因素,,全廠只能設置一個110/6.3kV 40000kVA的總降壓站。合計7.5萬元??們r不到200萬,。 為什么電纜比共箱母線還

  • 高層建筑敷設多拼電纜與母線的問題

    母線槽在電井內敷設地下變配電室的低壓開關柜出線到電井的這么一段路1照樣是母線槽2多拼電纜+母線始端箱該采用哪種?同樣,,柴油發電機出線到變配電室的應急低壓開關柜是采用多拼電纜還是母線槽,?(兩房間相距20米)