蘭定筠編的《注冊巖土工程師專業考試復習題解》里面有《復合地基技術規范》的內容,他放在地基處理這一部分的,,但是在網上看到沒有《復合地基技術規范》,,我到底是該準備這本規范呢還是不準備,你們覺得呢,?謝謝,。
地基設計規范的P80頁是否有誤?里面寫的C=0.866d,但是按等面積來算應該是C=0.886d,,這里是怎么回事,?請大家談談見?/p>
本人接到一工程,,六層框架帶半地下室,基底土層承載力標準值fak=180kPa,,往下10m左右有一層粉砂層,,中間幾層記不住了計算軸力標準值6800kN,設計值8000kN,,設計師建議采用復合地基,,考慮4.0m*4.0m獨立基礎,厚度1.0m,,采用9根10.0m左右400預應力管樁(承載力標準值約550kN),,計算復合地基承載力約為500kPa,其他地下室底板0.5m,,直接落于土層本人菜鳥,,想像各位請教:1. 復合地基采用預應力管樁,能否達到與土共同作用的效果2. 是否僅需滿足獨立基礎之間的沉降差要求,,3. 如果可以這樣做,,怎樣計算和處理獨立基礎和底板之間的沉降4. 如果采用復合地基,還需要計算或者注意什么,?希望各位前輩指教,,在下不勝感激
A.0.1 本試驗要點適用于單樁(墩)豎向抗壓載荷試驗、單樁(墩)復合地基豎向抗壓載荷試驗和多樁(墩)復合地基豎向抗壓載荷試驗,。A.0.2 進行豎向抗壓載荷試驗前,,應采用合適的檢測方法對復合地基樁(墩)施工質量進行檢驗,必要時應對樁(墩)間土進行檢驗,,應根據檢驗結果確定豎向抗壓載
地基處理規范CFG樁承載力驗算:樁間土承載力,,如果有好幾層的情況怎么辦呢,我看有的教材上是按樁頂那層土的承載力計算,,我想問一下為什么不是按土層加權平均
3.0.5第3條 “作用效應應按承載力極限狀態下作用的基本組合,,但其分項系數均為1.0”這樣子的話,當分項系數均為1.0,,承載力極限狀態計算公式(3.0.6-3)不就和正常使用狀態下標準組合的公式(3.0.6-1)一樣了嗎,?請指教
7.1.1 高壓旋噴樁復合地基適用于處理軟塑~可塑的黏性土、粉土,、砂土,、黃土、素填土和碎石土等地基,。當土中含有較多大直徑塊石,、大量植物根莖或有機質含量較高時,不宜采用,。7.1.2 高壓旋噴樁復合地基用于既有建筑地基加固時,,應搜集既有建筑的歷史和現狀資料,、鄰近建筑物和地下埋設物等資料。設計時應采取避免樁體水
8.1.1 灰土擠密樁復合地基適用于填土,、粉土,、粉質黏土、濕陷性黃土和非濕陷性黃土,、黏土以及其他可進行擠密處理的地基,。8.1.2 采用灰土擠密樁處理地基時,應使地基土的含水量達到或接近最優含水量,。地基土的含水量小于12%時,,應先對地基土進行增濕,再進行施工,。當?shù)鼗恋暮看笥?2%或含有不可穿越的砂礫夾
10.1.1 石灰樁復合地基適用于處理飽和黏性土,、淤泥、淤泥質土,、素填土和雜填土等土層,;用于地下水位以上的土層時,應根據土層天然含水量增加摻和料的含水量并減少生石灰用量,,也可采取土層浸水等措施,。10.1.2 對重要工程或缺少經驗的地區,施工前應進行樁體材料配比,、成樁工藝及復合地基豎向抗壓載荷試驗,。樁體材料配合比試驗應在現場地基土中進行。10.1.3 豎向承載的石灰樁復合地基承載力特征值取值不宜大于160kPa,,當土質較好并采取措施保證樁體強度時,,經試驗后可適當提高。10.1.4 石灰樁復合地基與基礎間可不設墊層,,當?shù)鼗枰潘ǖ罆r(shí),,基礎下可設置厚度為200mm~300mm的墊層,填土路基及柔性面層堆場下墊層宜加厚,。墊層宜采用中粗砂,、級
第一篇:多樁型復合地基計算方法探討作者:閻明禮 研究員
《復合地基處理及其工程實例》復合地基處理及其工程實例.part1
請問大家,地基規范和樁基規范中,,有不太相同的地方按找哪個規范為準呢,?比方說樁基規范中5.8.3,基樁成樁工藝系數是否和地基規范中的工作條件系數是一回事呢,?按照哪個取值呢,?還有一處,,就是圓樁換算成方樁的問題,二者也說的不一致,,到底是b=0.866d還是b=0.8d呢,?
什么也不說了
如果某工程,,用淺基礎承載力差一些,用樁基礎又明顯浪費,,大家會用復合地基嗎復合地基好像沒有官方的規范和規程哦那么,,是不是復合地基已經被拋棄不用了啊還是有什么好的軟件啊ps 同濟的啟明星這個軟件怎么樣啊本人初工作,知道的很少,,望各位前輩不吝賜教十分感謝
在做復合地基(如CFG樁)的基礎設計時,其地基承載力是否需要對其特征值進行深度和寬度的修正???既《基規》(GB 50007-2002)公式5.2.4是否對天然地基和復合地基都有效???
水泥攪拌樁復合地基,,在計算下臥層的時候對下臥層進行承載力修正,有效重度取什么值,,是天然土的有效重度還是復合地基土的有效重度,?謝謝大家了
某工程設計簡介:采用柱下獨立基礎,地基為旋噴樁復合地基,, 復合地基fspk=220kPa,。樁徑Φ400,單樁豎向承載力特征值估算為Ra=300kN,,最后值應通過現場單樁載荷試驗確定,。旋噴樁樁身水泥土強 度:在標準養護條件下,28d齡期的立方體抗壓強度平均值fcu=7400kPa,。樁端持力層為卵石層,,樁端須進入卵石層0.5m,旋噴樁按1.4m以正方形布樁,。旋噴樁的樁長普遍7米左右,。檢測結果為:1、樁身完整性滿足要求,;2,、復合地基承載力特征值fspk不小于230kPa,滿足設計要求,;3,、單樁豎向承載力特征值Ra為175kN,樁身試塊的強度標準值為4.2MPa,,不滿足設計要求,。疑問:1.對于旋噴樁復合地基的柱下獨立基礎來說,單樁豎向承載力特征值是否必須滿足設計要求,?2.如果單樁豎向承載力特征值必須滿足設計要求的話,,那么較好的處理方案有哪些,?
復合地基處理
樁筏和復合都有樁,,計算時都有側摩阻力、樁端阻力,,是不是樁筏是含有承臺的,,復合地基是不含有承臺的?樁筏是不是承載力更高一些,? 哪位大師能告訴我,,多謝了。
復合地基規范
復合地基規范專題,,為您提供復合地基規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與復合地基規范 相關的專業交流討論,更多復合地基規范相關內容請訪問