配電箱里接的是DOSP IIIA型保護器,,是arrow牌的,,我的接線圖對嗎?
10kV線路保護監測接線圖
空調漏電保護器接線方法: 1,、根據不同的電氣設備的供電方式選用不同的漏電保護器 單相220V電源供電的電氣設備,,應選用二極二線或單極二線式漏電保護器。 三相三線式380V電源供電的電氣設備,,應選用三極式漏電保護器,。 三相四線式380V電源供電的電氣設備或單相設備與三相設備共用的電路,應選用三極四線或四極四線式漏電保護器,。 2,、根據電氣線路的正常泄漏電流,選擇漏電保護器的額定漏電動作電流 選擇漏電保護器的額定漏電動作電流值時,,應充分考慮到被保護線路和設備可能發生的正常漏電流值,。 選用的漏電保護器的額定漏電不動作電流,應小于電氣線路和設備的正常漏電電流的最大值的2倍,。 漏電保護器的額定電壓,、額定電流、短路分斷能力,、額定漏電電流、分斷時間應滿足被保護供電線路和電氣設備的要求,。
總配電箱漏電保護器接線圖(市電).rar
如圖:1,、3接點為電源,5,、6接點為保護常閉觸點,,7為啟動常開觸點,9、10為輸出端?,F(xiàn)在請問2,、4接點和8接點是接什么的。6接點接保護出口,,7的常開接點一般在實際中怎么用呢,?請高手幫我解答一哈!謝謝,!
電機自耦降壓的啟動原理:電機啟動時利用自耦變壓器來降低加在電動機定子繞組上的啟動電壓,。待電動機啟動后,再使電動機與自耦變壓器脫離,,從而在全壓下正常運動,,從而實現電機的降壓啟動。 自耦變壓器一般由兩組抽頭可以得到不同的輸出電壓(一般為電源電壓的80%和65%),,啟動時使自耦變壓器中的一組抽頭一般用65%抽頭,,接在電動機的回路中,當電動機的轉速接近額定轉速時,,將自耦變壓器切除,,使電動機直接接在三相電源上進入全壓運轉狀態。 電機自耦降壓啟動接線圖,,適用于任何接法的三相異步電動機,,可以按允許的啟動電流和所需的啟動轉矩來選擇自耦變壓器的不同抽頭實現降壓啟動,而且不論電動機的定
現有一22KW的雙速電機,,有快,、慢二種轉速,一次接線需要幾個接觸器,,如何接線,,哪位有這圖,請發給我,,我的E-MAIL是[email protected],。急!急,!急,!
電機保護器的作用是給電機全面的保護,在電機出現過載,、缺相,、堵轉、短路,、過壓,、欠壓,、漏電、三相不平衡,、過熱,、軸承磨損、定轉子偏心時,,予以報警或保護的裝置,。 寧波市海曙巨龍電氣廠自主開發成功的UL系列智能型電動機保護器,開創了無源化電子式電機保護器的先河,,深受廣大用戶的厚愛,,被譽為神奇的保護器,在廣大用戶中樹立起良好口啤,,并榮獲多項專利,。“科技創造價值”的理念滲透于每一個巨龍員工,,巨龍科技人員花了整整五年的心血,,凝聚了智慧結晶的巨龍JL-200系列微機智能型相序保護器,以超一流的性能,,令人難以置信的價格,,奉獻給社會,給電機保護事業帶來福音,。巨龍JL-200系列微機型電動機綜合保護器的推出,,必將掀起智能電機保護的狂潮,開創電動機保護領域的新紀元,,為巨龍人造福于人類作出應有的貢獻,。 一、 電機保護器選型基本原則 目前,,市場上電動機保護產品未有統一標準,,型號規格五花八門。制造廠商為了滿足用戶不同的使用需求派生出很多的系列產品,,種類繁多給廣大用戶選型帶來諸多不便,,用戶在選型時應充分考慮電動機保護實際需求,合理選擇保護功能和保護方式,,才能達到良好的保護效果,,達到提高
單相浪涌保護器接線圖_浪涌保護器安裝接線圖單相浪涌保護器接線圖_浪涌保護器安裝接線圖單相浪涌保護器接線圖_浪涌保護器安裝接線圖
一種變壓器,有一個匝數比,,所以是不是真的等于流出的電流中的電流,。電流互感器不會完全匹配的變壓器匝數比,所以總是會有的不平衡電流的變壓器差動繼電器的工作線圈,。 變壓器需要的勵磁電流,。將有一個小的電流流動,即使在變壓器的初級,,次級開路,。 變壓器有一個浪涌電流。有一個時間段后,,變壓器通電直到對稱地以交替的核心中的磁場,。這種浪涌的大小和長度依賴于芯中的剩余磁場和變壓器的交流周期中的點重新通電。 大型變壓器可能是10或20倍的滿載電流最初,,它可能需要幾分鐘的時間減少到可以忽略不計值,。 變壓器差動的繼電器克制線圈。動作電流的值是一組特定的百分比高于約束線圈中流動的電流,。出于這個原因,,變壓器差動繼電器的比例差動繼電器說。你會發現,,第一次通電時,,變壓器,沒有任何電流流過CT2,。通過約束和操作線圈的CT1的次級電流I1s流動,,并防止操作,除非是非常高的電流,。 克制線圈還可以防止由于自來水的變化,,變壓器的輸入與輸出電流的比例可以不斷改變的繼電器動作。<
圖紙簡介: 本圖是一套高壓一,、二次系統圖紙,,主要包括高壓一次圖,PT并列裝置原理圖,,電動機控制柜接線圖,,分段備自投原理圖,圖紙比較多,,比較詳細的介紹了高壓柜的保護配置,,歡迎大家下載。 投稿網友: ybwyp 上傳時間: 2014-
自畫一個電機正反轉的二次原理接線,,供參考一下,,帶遠方就地控制,及PLC自動控制,。
收錄于話題 與時俱進的話,,有必要裝自復式過欠壓保護器,。在電壓異常時,,它可自動斷開電路,以保護相應的電器,;在電壓恢復正常時,,它又可自動接通電路,讓相應的電器通電并繼續運行,。
圖紙簡介: 電動窗簾管狀電機法國Somfy及國產電動智能控制及接線圖紙,,歡迎大家下載... 投稿網友: gonguorong 上傳時間: 2013-06-28
其實是這樣,主線圈的1(2)接副線圈的2(1),這樣就正傳,,反過來 主線圈的1(2)接副線圈的1(2),,這樣就反轉,
圖紙簡介: 保護裝置PA140控制負荷開關,,二次原理圖以及接線圖,。負荷開關廣泛應用于變壓器的投切控制。 投稿網友: lingfeng2008 上傳時間: 2014-07-02
圖紙簡介: DMP3211型線路保護測控裝置原理接線圖一張,,是采用直流操作電源,,簡單表述了斷路器的合分閘壓力監測部分。 投稿網友: godlovesarah 上傳時間: 2014-07-07
大俠們,,請教一下,配電箱這樣做法,,有什么問題呢,?指點一下!