回復大鼻子的接線圖,1、您哪個強啟相線接在斷路器后面,?是不是也可以接在斷路器后面呢,?而不像你說的蓄電池充電線電源側(強啟動相線沒給蓄電池充電)必須有開關保護,加在前面有個不是好處的好處就是斷路器故障的話依然可以點亮,。2,、您哪個消防信號接的位置是不是有點不對,消防線路提供的一般是24DC的有源開關信號,,你直接把消防信號接到220V電源里面是否可取,。個人覺得采用數據二總線和DC24V電源引來,在配電箱處加一個輸入/輸出模塊(GST的8301模塊,,類似于控制排煙風機)模塊給出一個24V的有源信號,,由8301提供電源給中間繼電器(我沒有接觸過有24V的接觸器),再有中間繼電器控制接觸器,。3,、有部分人認為觸點容量不夠,這個回答是不是有點牽強了,。
這是設計院出的施工圖,,是用于二類電梯高層樓盤的應急燈接線系統圖,小弟有點看不明白,。1,、圖中控制變壓器TC1原邊一端沒接線應該無法工作哈,是不是應接N線省略沒畫啊,,設置控制變壓器(降壓)是否就是為了火災時給出消防強啟信號KM1向應急燈回路供電,,真是這個作用那增加這塊不是多余嗎,反正都是從前端雙電源轉換開關得電嘛,。2,、圖中下面接應急燈采用的是4線連接,其中的定時開關是什么東西?。ㄒ郧爸灰娺^雙控開關),,定時開關左邊的小燈也是開關自帶的信號燈嗎,定時開關是得電延時還是斷電延時,。3、麻煩各位大俠給小弟分析哈它的工作原理,,謝謝了,!
住宅建筑規范 8.5.3 當應急照明在采用節能自熄開關控制時,必須采取應急時自動點亮措施,。條文說明8.5.3 出于節能的需要,,應急照明可以采用節能自熄開關控制,但必須采取措施,使應急照明在應急狀態下可以自動點亮,,保證應急照明的使用功能,。國家標準《住宅設計規范》GB50096—1999(2003年版)第6.5.3條規定:“住宅的公共部位應設人工照明,除高層住宅的電梯廳和應急照明外,,均應采用節能自熄開關,。”本條從節能角度對此進行了修改,。集中型電源應急照明系統04D202-3P19頁給出了接線圖,,有一種 電子聲光控開關 ,現在市場上有沒有這種產品,?以前畫圖都是用單極雙控開關,。
先上傳自己畫的圖,,讓大家點評下,,有問題么?
圖紙簡介: 本設計中應急照明設備用應急照明及消防(疏散)應急照明兩個不同等級設置,,其中消防(疏散)應急照明采用UBS216V(直流)應急照明電源系統,。本圖中的應急照明都是最常用的,希望對大家有所幫助 投稿網友: wweioo778 上傳時間:
大俠們,,請教一下,,配電箱這樣做法,有什么問題呢,?指點一下,!
圖紙簡介: 高壓母聯柜的原理接線圖,以后還會陸續更新的 投稿網友: hjaghx 上傳時間: 2013-09-20 圖紙省份:
電表是電力計量的基本裝置,經過網上收集,,基本的接線方式都齊了,,供大家參考。
各位前輩好??!我是新手,看了廠家給我發來的低壓二次接線圖,,上面有一個端子板的表,,特別是表頭部分,,分了四列。也看了一下書,,關于每列代表的明確分類還不是特別清楚,,書上說的和實際做的不一樣啊,!因此,,麻煩大家幫么看給解釋一下,謝謝啦?。,。 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 編輯 ]
請高手指教這個接線圖都每根線都什么意思啊,,為什么要這么接啊,,為什么跟電子整流器和蓄電池上的接線不一樣呢?
以前畫得比較亂,現在已經修改了一下,,已經改為多線接線圖,,比較直觀。請繼續提寶貴意見,。以下是地址:http://www.dqsj.com/Soft_Show.asp?SoftID=3234
本帖最后由 hhg2005 于 2015-11-17 20:32 編輯 請問下,,這個1#圖是不是錯了,圖上的KA不是中間繼電器,,就是2#圖上的斷路器,。再問下,這種應急照明過來的信號就是個“開點”的信號嗎,,不是DC 24V的嗎,?問題3:圖上這個“HB-DYV”是火災監控嗎,設計圖紙的人說是,,有點怪,。
論文簡介:火災報警設備的各種接線圖解各種線接什么位置都有詳細說明 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19
這是一個油浸變壓器,高壓側線圈如何連接的,,歡迎大家指教,。
圖紙簡介: 本補償接線圖適用于工廠用電設備的電容補償及小區用電補償,補償柜簡單,,制作方便,,效果良好。補償后功率因數能達到供電部門要求,。 投稿網友: tcmxyec 上傳時間: 2013-08-20
圖紙簡介: 快速響應,,選用進口晶閘管作為投切開關,響應速度在20ms內,能及時補償無功功率及濾波ZBWKN+電容保護+模組 投稿網友: zbdq_123 上傳時間: 2013-10-22
圖紙簡介: 本圖紙包含有:10kV經濟型預裝式開閉所配置結線圖,10kV經濟型預裝式開閉所平面圖,,10kV戶內開閉所電源進線柜二次接線圖,,10kV預裝式開閉所基礎1-1剖面圖,10kV進線柜二次接線圖等,,可供參考,。 投稿網友: wofatfat 上傳時間:
求低壓母聯柜的二次接線圖,QQ1029009294
應急燈接線圖
應急燈接線圖專題,,為您提供應急燈接線圖相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與應急燈接線圖 相關的專業交流討論,更多應急燈接線圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題