  • TT系統保護接地標準問題

    工作中遇到一個問題 :一個面積為40X50平方米的工作區域內 ,使用柴油機發電機供電 .電力系統是TT系統, 為了安全起見使用了漏電保護裝置( I額 =200 mA),并在用電設備的金屬外殼上做了保護接地. 按照<<低壓配電設計規范>> GB50054 - 95 上說的Ra*Ia不大于50V就可以了. 但是公司的安全部門非要按接地電阻值4歐的標準來驗收. 我也理解這樣子要求的原因是為了保證漏電保護失效的情況下還能保障人員的安全,然而現實條件來說達到這個標準很難,起碼是有限的工作人員和有限的工期內不可能實現. 我想請教一下對于我這種保護接地點離發電機工作接地點距離在50M范圍以內 并且在不安裝漏電保護的情況下,到底要怎么確定保接接地電阻值,有什么法定依據或是標準依據么?

  • 電氣設備保護接地的技術標準

    對于電壓與用途分別不一樣的電氣設備,,在沒有特別要求時,,祥泰電氣提示通常只需要一個總的接地體,堅持等電位聯接的原則,,把建筑物的金屬管道,、構件連接到總接地體上; 1)為確保設備與人身安全,,各個電氣設備必須按照國家標準采取保護接地,。且保護接地的線僅用于進行規定的保護接地或工作接地外,不可用于其他,; 2)接地中有特別要求的,,例如中壓系統和弱電,經小電阻或者用中性點接地時,,祥泰電氣提示必須按照相應專項的規定來實行,; 3)人工的總接地體千萬不可在建筑物內,接地時必須按照接地的最小接地電阻的需求來設置總接地體所具備的接地電阻

  • 關于防雷接地標準圖集的廢止和更新

    關于防雷接地標準圖集的廢止和更新

    防雷接地的標準圖集即將廢止,,建設部文件見附件,。誰有新的圖集,還請?jiān)谶@里發一下,,先代表大家謝謝你?。?/p>

  • 電源的接地一般標準介紹

    一般規定 智能化系統設備的供電與接地應做到安全可靠,、經濟合理,、技術先進。 設計要素 應對智能化系統設備進行分類,,根據分類配置相應的電,。 為滿足將來擴容的需要,,電源設備機房應留有裕量。 供電電源質量應符合國家現行有關規范和產品使用的技術條件的規定,。 根據智能化系統的規模大小,、設備分布及對電源需求等因素,采取UPS分散供電方式或UPS集中供電方式,。 電力系統與弱電系統的線路應分開敷設,。 應采用總等電位聯結,各樓層的智能化系統設備機房,、樓層弱電間,、樓層配電間等的接地應采用局部等電位聯結。接地極當采用聯合接地體時,,接地電阻不應大于1Ω,;當采用單獨接地體時,陵地電阻不應大于4Ω,。 智能化系統設備的供電系統應采取過電壓保護等保護措施,。<

  • 關于一個電氣接地的問題

    近日小弟在與同事在關于電氣接地的制式問題進行了一次辯論,有一個電氣線路是三相四線制,,由于線路非常老,,采用的是TN-C制式,也就是零線接地線合用的保護接零方式,,由于木質室外配電箱時間長了老化,,需改成不銹鋼配電箱,另外打接地線和不銹鋼表箱外殼連接,,按小弟的理解這配電箱的接地變成了TT制的了,,而同事說配電箱里的零線又沒有和外殼相接沒有問題的,各位電氣達人請問這樣的說法對嗎,?

  • 電氣裝置接地的一般規定

    電氣裝置的分類:1)交流標稱電壓500kV及以下發電,、變電、送電和配電電氣裝置(含附屬直流電氣裝置)簡稱為A類電氣裝置,;2)建筑物電氣裝置,,簡稱為B類電氣裝置。規范復習的內容主要是電氣裝置接地的要求和方法,。

  • 為什么有的接地,,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢,?

    為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?

  • 關于接地標準和接地規范的討論,大家都來說說

    工業供電系統是比較復雜的,,尤其是有變頻器,、可控硅整流器、電焊機,、高頻電爐等用電設備的系統,,如果接地做的不好輕者干擾模擬信號,嚴重的甚至?xí)龤lc,。這里先說說PLC的供電,,一般300、400PLC都有獨立的電源,,它的輸入電壓一般是220V AC,,按目前國內的供電方式接一個L和一個N似乎就可以了,其實這樣做是忽視了工廠里的N(工作零線)的復雜性,,很多人也許認為零線的電位就是零,,其實不然,工廠里的N線由于種種原因對真正的零（大地）是有電位?,而且很不穩定,,所以最佳的供電方式應該用一臺帶初次級靜電屏蔽的雙繞組變壓器,用兩個火線(R/S)把380V變成220V再通過一臺濾波器供給PLC的電源模塊,。再來說說PLC的接地問題,,大家把地線想得很神秘,其實不然充其量就是一個等電位基準線,,對三相五線制

  • 電氣設備接地保護裝置安裝標準

    1,、保護接地:是為了避免由于電氣設備絕緣損壞后,在設備金屬外殼上和電纜的鋼帶(或鋼絲)上會產生危險電壓,,造成人身觸電事故的發生,。輔助接地:配合檢漏保護系統進行保護性能檢測、試驗用的接地設施。

  • 下載IEEE80變電站接地標準(英語原版)

    前些日子在搞變電站接地設計,,地網和避雷針設計的方法同國內還是有些不同,,供大家參考。

  • 防雷接地標準規范及對應防雷措施

    我們都知道雷擊對于建筑傷害威脅是巨大的,,所以為了使建筑物(含構筑物,,下同)防雷設計因地制宜地采取防雷指施,防止或減少雷擊建筑物所發生的人身傷亡和文物,、財產損失,,做到安全可靠、技術先進,、經濟合理,,制定本規范,即防雷接地標準規范,。

  • 防火封堵標準-江蘇地標

    防火封堵標準--江蘇地標

  • A類電氣裝置接地的一般規定

    1 電力系統中電氣裝置,、設施的某些可導電部分應接地。接地裝置應充分利用自然接地極接地,,但應校驗自然接地極的熱穩定,。按用途接地有下列4種: a) 工作(系統)接地; b) 保護接地,; c) 雷電保護接地,; d) 防靜電接地。2 發電廠,、變電所內,,不同用途和不同電壓的電氣裝置、設施,,應使用一個總的接地裝置,,接地電阻應符合其中最小值的要求。 注:本標準中接地電阻除另外注明外,,均指工頻接地電阻,。3 設計接地裝置時,應考慮土壤干燥或凍結等季節變化的影響,,接地電阻在四季中均應符合本標準的要求,,但雷電保護接地的接地電阻,可只考慮在雷季中土壤干燥狀態的影響,。接地裝置的接地電阻可按附錄A計算,。4 確定發電廠、變電所接地裝置的型式和布置時,,考慮保護接地的要求,,應降低接觸電位差和跨步電位差,,并應符合下列要求。 a) 在110kV及以上有效地接地系統和6~35kV低電阻接地系統發生單相接地或同點兩相接地時,,發電廠,、變電所接地裝置的接觸電位差和跨步電位差

  • 智能樓宇的電氣維護與接地

    在修建物供配電規劃中,接地系統規劃占有主要的位置,,因為它關系到供電系統的牢靠性,,安全性。不論哪類修建物,,在供電規劃中總包括有接地系統規劃,。并且,跟著修建物的請求不一樣,,各類設備的功用不一樣,,接地系統也相應不一樣。特別進入90年代后,,很多的智能化樓宇的出現對接地系統規劃提出了很多新的內容,。在常用的幾種接當?shù)胤ㄖ?,哪一種能夠適宜智能化樓宇呢,?咱們無妨剖析一下下面幾種接地系統。 1 TN-C系統 TN-C系統被稱之為三相四線系統,,該系統中性線N與維護接地PE合二為一,,通稱PEN線。這種接地系統雖對接地毛病靈敏度高,,線路經濟簡略,,但它只適宜用于三相負荷較平衡的場所。智能化大樓內,,單相負荷所占比重較大,,難以實現三相負荷平衡,PEN線的不平衡電流加上線路中存在著的因為熒光?、晶閘管(可控硅)等設備引起的高次諧波電流,,在非毛病情況下,會在中性線N上疊加,,使中性線N電壓動搖,,且電流時大時小極不安穩,形成中性點接地電位不安穩

  • 淺析防雷接地及電氣安全

    在任何給定時刻,,世界上都有1800場雷電在發生,,每秒大約有100次雷擊。在美國,,雷電每年會造成大約150人死亡和250人受傷,。全世界每年有4000多人慘遭雷擊,。在雷電發生頻率呈現平均水平的平坦地形上,每座300英尺高的建筑物平均每年會被擊中一次,。每座1200英尺的建筑物,,比如廣播或者電視塔,每年會被擊中20次,,每次雷擊通常會產生6億伏的高壓,。 每個從云層到地面的閃電實際上包含了在60毫秒間隔內發生的3到5次獨立的雷擊,第一次雷擊的峰值電流大約為2萬安培,,后續雷擊的峰值電流減半,。最后一次雷擊之后,可能會有大約150安培的連續電流,,持續時間達100毫秒,。 經測量,這些雷擊的上升時間大約為200納秒或者更快,。通過2萬安培和200納秒,,不難計算得到dI/dt的值是每秒10^11安培??梢娎纂娛遣豢勺柚沟钠湮:σ彩菬o窮大的,,所以我們要不但提高防雷技術,提高防雷意識并曾加防雷措施,。

  • 防雷接地與電氣接地的區別

    防雷顧名思義就是防止雷電直擊或側擊,,接地就是將雷電流引入大地。電氣接地分為保護接地和工作接地,。保護接地是防止設備漏電引發外殼帶電發生觸電事故,,將漏電電流引入大地。工作接地是為了設備的正常運行,,將中性點直接與大地連接,,形成0電位點(比如變壓器)。 一,、接地 接地(earthing)接地指電力系統和電氣裝置的中性點,、電氣設備的外露導電部分和裝置外導電部分經由導體與大地相連??梢苑譃楣ぷ鹘拥?、防雷接地和保護接地。 二,、工作接地 工作接地就是由電力系統運行需要而設置的(如中性點接地),,因此在正常情況下就會有電流長期流過接地電極,但是只是幾安培到幾十安培的不平衡電流,。在系統發生接地故障時,,會有上千安培的工作電流流過接地電極,,然而該電流會被繼電保護裝置在0.05~0.1s內切除,即使是后備保護,,動作一般也在1s以內,。 三、防雷接地 防雷接地是為了消除過電壓危險影響而設的接地,,如避雷針,、避雷線和避雷器的接地。防雷接地只是在雷電沖擊的作用下才會有電流流過,,流過防雷接地電極的雷電流幅值可達數十至上百千安

  • 電氣接地有哪些規范及要求?

    知識點:建筑電氣設計規范

點擊加載更多

電氣接地標準

電氣接地標準專題,,為您提供電氣接地標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣接地標準 相關的專業交流討論,,更多電氣接地標準相關內容請?jiān)L問