亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 我發一點電氣安裝驗收標準

    我這里是電氣安裝驗收規范指南,,不知道大家看了好不好,?大家有沒有電緮電線目前的價格表呢?

  • 室內裝修電氣線路設計安裝

    一,、導線的選擇 導線的選擇應根據住戶用電負荷的大小而定,應滿足供電能力和供電質量的要求,并滿足防火的要求,。用電設備的負荷電流不能超過導線額定安全載流量。 一般按每戶住宅的用電量在4~10KW的水平,每戶進戶線宜采用截面積為10mm2的銅芯絕緣線,分支回路導線截面不應小于2.5mm2銅芯絕緣導線,。對特殊用戶則應特別配線,。為使所有的用電裝置都能夠可靠接地,應將接地線引入每戶居民住宅,接地線采用不小于2.5mm2的銅芯絕緣線。在房屋裝修中,所有線路都應采用銅芯絕緣線穿管暗敷設方式,。 特別需要注意的一點是,許多住戶在裝修時將室內的線路,、開關等都更換一新并加大容量,往往忽略了進戶線,這將影響居室的供電能力并帶來不安全的因素。

  • 室內消火栓安裝標準圖集

    發“室內消火栓安裝標準圖集”一份

  • 電氣裝置安裝工程試驗標準

    電氣裝置安裝工程試驗標準PDF

  • 電氣安裝工程工藝標準(2004)

    (分享)這是一個比較新的電氣安裝工程工藝標準(2004),,希望對大家有用啊?。,。。,。,。。,?!

  • 室內消防管道及設備安裝工藝標準

    室內消防管道及設備安裝工藝標準

  • 為什么要安裝電氣火災系統,?

    一,、 電氣火災事故嚴重危害人們的生命和財產、作為領導您絕不會讓它存在您的企業 隨著經濟的快速發展和生活水平的大幅度提高,用電設備不斷增多以及用電負荷的不斷加大,,隨之因電氣原因導致的火災事故也在逐年攀?。?jù)公安部消防局《中國火災統計年鑒》數據統計,自1993—2002年共發生電氣火災203780起,,占整個火災比例25%,。2005年1—9月統計數字,重大火災中因電氣造成的火災占總數的近30%,。2007年因電氣原因引起的火災最多,共45703起,,是1993—2002十年間平均數量的2倍多,平均每天127起,,占火災總數的30%左右,,尤其是在重特大火災中,,電氣火災的比例高達50%左右,。 從城市絢爛的夜景到工廠機器的轟鳴,,電力的應用已經滲透到我們生活工作的每個角落,。電就像空氣陽光一樣與人們的生活息息相關,。然而當我們在享受文明成果的同時,,危險也在悄悄地一步步地向我

  • 室內電氣配線要遵循哪些規則,?

    1.室內配線必須采用絕緣導線或電纜。 2.室內配線應根據配線類型采用瓷瓶,、瓷(塑料)夾,、嵌絕緣槽、穿管或鋼索敷設,。潮濕場所或埋地非電纜配線必須穿管敷設,,管口和管接頭應密封;當采用金屬管敷設時,金屬管必須做等電位連接,,且必須與PE線相連接,。 3.室內非埋地明敷主干線距地面高度不得小于2.5m。 4.架空進戶線的室外端應采用絕緣子固定,,過墻處應穿管保護,。距地面高度不得小于2.5m,并應采取防雨措施,。 5.室內配線必須有短路保護和過載保護,。對穿管敷設的絕緣導線線路,,其短路保護熔斷器的熔體額定電流不應大于穿管絕緣導線長期連續負荷允許載流量的2.5倍。 6.室內配線所用導線或電纜的截面應根據用電設備或線路的計算負荷確定,,但銅線截面不應小于1.5mm2,,鋁線截面不應小于2.5m。

  • 室內散熱器組對與安裝施工工藝標準

    依據標準: 《建筑工程施工質量驗收統一標準》 GB50300-2001 《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》 GB50242-2002 1,、范圍 本工藝標準適用于灰鑄鐵長翼型,圓翼型,、柱型和M132型散熱器組對與安裝,,鋼制扁管型,、板型、柱型和串片型散熱器的安裝工程,。 2、施工準備 2.1材料要求: 2.1.1散熱器(鑄鐵,、鋼制):散熱器的型號,,規格,,使用壓力必須符合設計要求,,并有出廠合格證;散熱器不得有砂眼,、對口面凹凸不平,,偏口、裂縫和上下口中心距不一致等現象,。翼型散熱器翼片完好。鋼串片的翼片不得松動,、卷曲,、碰損。鋼制散熱器應造型美觀,,絲扣端正,,松緊適宜,油漆完好,,整組爐片不翹楞,。 2.1.2散熱器的組對零件:對絲、爐堵,、爐補心、絲扣圓翼法蘭盤,、彎頭,、弓形彎管,、短絲、三通,、彎頭,、油任,、螺栓螺母應符合質量要求,,無

  • 室內采暖管道安裝施工工藝標準

    依據標準: 《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300-2001 《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》GB50242-2002 1,、范圍 本工藝標準適用于民用和一般工業建筑熱水溫度不超過150℃的采暖管道安裝工程,。 2,、施工準備 2.1材料要求: 2.1.1管材:碳素鋼管,、無縫鋼管。管材不得彎曲,、銹蝕,無飛刺,、重皮及凹凸不平現象。 2.1.2管件:無偏扣,、方扣、亂扣,、斷絲和角度不準確現象,。 2.1.3閥門:鑄造規矩,、無毛刺、無裂紋,、開關靈活嚴密,絲扣無損傷,,直度和角度正確,強度符合要求,,手輪無損傷。有出廠合格證,,安裝前應按有關規定進行強度,、嚴密性試驗,。 2.1.4其它材料:型鋼、圓鋼,、管卡子、螺栓,、螺母,、油,、麻、墊,、電氣焊條等。選用時應符合設計要求,。 2.2主要機具: 2.2.1機具:砂輪鋸,、套

  • 電氣工程安裝工藝標準大全

    電氣設備安裝工藝標準

  • 15S202_《室內消火栓安裝》

    最新版(GJBT-1344)15S202_《室內消火栓安裝》國家標準圖集,,完整清晰版,,可供下載,。下載鏈接見文末,。

  • 電氣安裝工程質檢評定標準

    我有新到手的《建筑電氣安裝工程質量檢驗評定標準》GBJ303-88 可供大家共享,。

  • 【電氣新手必知】室內外常用照度標準

    常用照明電光源的主要特性比較 為了便于比較和選用,,現將常用電源按特性歸類于表1 常用照明電光源的主要特性比較 表1<

  • 電氣設備接地保護裝置安裝標準

    1、保護接地:是為了避免由于電氣設備絕緣損壞后,,在設備金屬外殼上和電纜的鋼帶(或鋼絲)上會產生危險電壓,造成人身觸電事故的發生,。輔助接地:配合檢漏保護系統進行保護性能檢測、試驗用的接地設施,。