規范表4.2.5成排布置的配電屏通道最小寬度,里面不受限制時和受限制時,,這個沒太明白是什么意思,,什么樣的情況叫受限制,什么樣的情況又是不受限制,,求各位前輩解答下,,謝謝了
1.安裝前對準備工作的檢查在安裝前,,監理工程師及甲方工程師要檢查進場道路是否暢通,必要時要求要求總包單位修建簡易運輸通道與各安裝點連接,,施工場地布置應滿足安全文明施工的要求,。同時還應檢查安裝單位的施工機具安排狀況,督促安裝單位對施工機具進行檢查,,確保狀態良好,。高壓設備到達現場前,配電室,、地溝,、基礎槽鋼應已完全竣工 1)、配電室 配電室:配電室施工前,,要將建配電室所需的詳細圖紙交予施工方(合同簽訂后2周內,,重點要落實客戶對圖紙的位置、內容,、完成時間確認),,并且在配電室建設過程中,,我方或協作單位的技術人員要在現場監督,避免施工錯誤,。(配電室建設大約需2周左右) 2),、地基 槽鋼安放位置要與配電室預留的設備風道相對應,設備離墻的最小距離要明確(距離太近,,設備的柜門打不開),。(槽鋼焊接大約需2天,我方技術人員必須到場指導) 設備到達現場: 3),、若配電室,、地基若未建好,設備要有存放位置(要防雨或提供必要的防雨材料),。 2.安裝
低壓配電設計規范(50054-2011)word版,,與大家一起分享。
GB50054-2011 第7頁 3.1.10中出現一個詞,,功能性開關電器,,想請教各位,這個詞是指什么,?是不是指的漏電保護器,?
低壓配電設計規范 GB50054-2011 6.2.5 中回路導體載流量減小的地方 我想問的是不是一個回路導體載流量是一樣的嗎?為什么還會有回路導體載流量減小的地方,,難道是同一個回路還有兩種導體嗎,?請教各位了。
1低壓配電設計規范課件--王厚余
GB50054-2011低壓配電設計規范中 7.2.31 有配電箱,、電話分線箱及接線端子箱等設備引至地面內暗裝金屬槽盒的線路,,宜采用金屬管布線方式引入分線盒,或以終端連接器直接引入槽盒(問題是:為什么宜采用金屬管布線方式,?,?) 還有該本規范把之前可繞金屬套管改成可繞金屬導管的用意是?,? 剛剛無聊看到,,希望能夠和大家一起討論。
低壓配電規范 3.1.4中TN-C系統不應將保護接地中性導體隔離,,嚴禁將保護接地中性導體接入開關,,是不是就是說總開無論是隔離器還是斷路器嚴禁使用4P?但是如果需要帶漏電又必須4P,,請問大神們具體什么意思
低壓配電規范中(4.2.6配電室通道上方裸帶電體距地面的高度不應低于2.5m,,當?shù)陀?.5m時,應設置不低于現行國家標準《外殼防護等級(IP代碼)》GB 4208規定的IP××B級或IP2×級的遮攔或外護物,遮攔或外護物底部距地面的高度不應低于2.2m,。)在圖紙中如何體現,?增加配電室剖面圖?
在低壓配電設計規范中有這樣一條:第3.1.8條 成排布置的配電屏,,其長度超過6m時,,屏后的通道應設兩個出口,并宜布置在通道的兩端,,當兩出口之間的距離超過15m時,,其間尚應增加出口。其中:”當兩出口的距離超過15米時期間尚應增加出口“這一句是什么含義,?是在15米中間的配電柜之間空一個過道,,兩側配電柜用母線橋連接還是在配電柜后面的墻上在留一個門?
電纜溝應設置在配電屏前還是屏后?第3.1.9條 成排布置的配電屏,,其屏前和屏后的通道最小寬度應符合表3.1.9的規定,。屏前 屏后 維護 操作1.8 1.0 1.2我看圖紙上電纜溝才0.8m寬,跟墻靠得很近.根本沒可能有1.8m和2.2m(不知是不是1.0+1.2還是總共1.2m呢?)
請問:規范中"第5.2.7條 金屬管、金屬線槽布線宜用于屋內,、屋外場所,,但對金屬管、嚴重腐蝕的場所不宜采用,。在建筑物的頂棚內,,必須采用金屬管、金屬線槽布線,。"中的建筑物頂棚內指的是什么啊,,是吊頂嗎?一般的員工宿舍內的室內照明可以用PVC暗敷(預埋在樓板內)嗎,?小弟對該條理解不大明白,,請各位大俠多多指教.小弟在此些過啦,!
哪位有低壓配電柜的規范能奉獻出來嗎?在下謝過了,!
ABB的手冊,,有興趣可以看看
低壓配電系統中,常用的TN-C,TN-C-S,TN-S,TT,IT系統各用在什么場合?各有什么優劣?為什么說采用TN-C-S時,低壓配電柜到MCC柜的進線只能為4芯,而不是5芯?達人指點啊!
這里是低壓配電屏的一部分系統圖CAD里有3個問題,請高手賜教,,小弟感謝萬分大家一塊來學習如果有設計低壓配電屏還需要注意的問題請一起講給我謝謝
本人要做一個3萬平米的辦公樓,,50米高,2萬地上(辦公),,1萬地下(車庫),,請問前期與甲方溝通的話需要問一些什么問題 ,,比如電源、計量等,,小弟剛做變配電,,請多指教!,!
本帖最后由 dianqi_weixiu 于 2013-9-6 10:42 編輯 (1)低壓配電柜開箱檢查,。 ①低壓配電柜開箱檢查清點工作應由業主(建設單位),、監理單位、施工單位,、生產設備單位組成核驗小組,,對箱內物件進行核實檢查,應符合設計圖紙設備清單及裝箱單的規格型號,,數盆質址要求,,并逐一登記造冊, ②首先對未經開箱的箱體進行外觀檢查,,檢查在搬運過程中.有無扳壞現象,,低壓配電柜是否立放、倒置,,有否傾倒和受過沖擊碰撞,,劇烈振動的現象。同時檢查包裝箱上是否注明防雨,、防振,、防傾倒等標志,均應齊全,、完好,。 ③按照設備清單及技術資料,開箱核實檢查,,低壓配電柜規格型號及其設備附件是否符合設計要求,,數量是否齊全,有無損壞腐蝕等情況,。隨機文件清單,、零配件是否齊全,柜內電氣元件有無破損或其他異脫況,, ④低壓況電拒及其附件,,應有完整的接線方案,系統圖等技術資料,以便于施工安裝,、調試維修使用,,并附有產品合格證. ⑤低壓配電柜與動力
我的理解是:規范中規定10(6)KV的配電屏可以靠墻安裝,距后墻距離0.05M,,低壓配電屏沒有這種說法,,只說應考慮檢修維護方便并規定了屏后距離為1M。這是規范上不嚴謹?shù)牡胤?。就是說正常情況下,,低壓配電屏應該留有柜后通道1米,但是如果你說的我的柜子是前檢修前維護的,,靠墻安裝也是可以的,。不過這種柜子對于檢修、進線什么的肯定不如柜后的方便,,而且生產廠商還得說明,。出于設計考慮留有柜后檢修距離是萬無一失的。如果條件設置受限就特別說明一下柜子是前檢修的,,進出線也得說明一下,。
6.2.8 并聯導體組成的問題,任一導體在最不利的位置處發生短路故障時,,短路保護電器應能立即可靠切斷該段故障線路,,其短路保護電器的裝設,應符合下列規定: 1 當符合下列條件時,,可采用一個短路保護電器: 1)布線時所有并聯導體采用了防止機械損傷等保護措施,; 2)導體不靠近可燃物。 2 兩根導體并聯的線路,,當不能滿足本條第1款條件時,,在每根并聯導體的供電端應裝設短路保護電器。 3 超過兩根導體的并聯線路,,當不能滿足本條第1款條件時,,在每根并聯導體的供電端和負荷端均應裝設短路保護電器。第2,、3條如何理解,?
低壓配電安裝規范
低壓配電安裝規范專題,為您提供低壓配電安裝規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與低壓配電安裝規范 相關的專業交流討論,更多低壓配電安裝規范相關內容請訪問