供配電系統設計規范2009word
供配電系統設計規范學習課件
轉載的↓,、へへ——————————————————————供配電系統設計規范GB50052-2009 在2010.7.1號實行,,而執行了14年的GB50052-95也終于要壽終正寢了,。新老規范里有哪些不一樣的地方,,我做了一些比照: 異同之處:不同:1. 章節的區別,; 老規范共六章,,新規范共七章,。即老規范的附錄一,,在新規范中升格為 “術語”一章,。 2. 老規范的第一章的第1.0.2 條中,適用于“110KV 及以下的供配電系統”,,在新規范1.0.2 中取消了這一限制,。 3. 在新規范中增加了1.0.6 “本規范規定了供配電系統設計的基本技術要求,。當本規范與國家法律、行政法規的規定相抵觸時,,應按國家法律,、行政法規的規定執行?!?4. 老規范的名詞解釋中,,共9 個名稱“ 一級負荷中特別重要的負荷,應急電源,,電壓偏差,,逆調壓方式,電壓波動,,電壓閃變,,不對稱度,電壓正弦波形畸變率,,基本無功功率”,。
本材料為新供配電設計規范宣貫.供大家參考學習。
供配電系統設計規范2009版
本帖最后由 ffee2015 于 2015-5-27 15:48 編輯 北極 星電氣招聘網訊:1總則 1.0.1為使供配電系統設計貫徹執行國家的技術經濟政策,,做到保障人身安全,、供電可靠、技術先進和經濟合理,,制定本規范,。 1.0.2本規范適用于新建、擴建和改建工程的用戶端供配電系統的設計,。 1.0.3供配電系統設計應按照負荷性質,、用電容量、工程特點和地區供電條件,,統籌兼顧,,合理確定設計方案。 1.0.4供配電系統設計應根據工程特點,、規模和發展規劃,,做到遠近期結合,在滿足近期使用要求的同時,,兼顧未來發展的需要。 1.0.5供配電系統設計應采用符合國家現行有關標準的高效節能,、環保,、安全、性能先進的電氣產品,。
供配電系統設計規范條文說明,,瀝血貢獻,,多多捧場。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。
核心提示:文章結合《供配電》的宣貫,,就消防設備負荷特性與特別重要負荷,、雙重電源與兩回線路、用電單位與用電設備,、應急電源與備用電源,、無功補償、帶電導體等作深入的分析與研究,,其成果頗具實用性,。廈門市建筑電氣技術協作情報網曾在2011年舉行了一次別開生面的GB50052-2009《供配電系統設計規范》設計沙龍以下簡稱《供配電》,筆者應邀做主導發言,。本文通過對規范的理解發現問題,、提出問題,并希望以此繼續推進供配電系統設計水平,。1 識別消防用電設備的負荷特性目前,,筆者從規范可查見JGJ 16-2008《民用建筑電氣設計規范》(以下簡稱《民規》)3.2.3條第3款規定“特級體育場館的應急照明為一級負荷中特別重要負荷;”JGJ31-2003《體育建筑設計規范》10.3.1條第1,、2款分別規定:“甲級以上體育場,、體育館、游泳館的比賽廳(場)等用電設備,,電力負荷應為一級,,特級體育設施應為特別重要負荷;”“……電氣消防用電設備負荷等級應為該工程最高負荷等級”,。除此之外,,其他消防負荷尚無定性為一級負荷中特別重要負荷,其負荷級別按有關規范確定,。例如《民規》3.2.3條第1款規定,,高度不超過
大家對這條是如何理解的,?備用電源嚴禁接入應急供電系統[ 本帖最后由 rendonglin 于 2010-7-27 20:45 編輯 ]
俺是新手呀,,,,,請教一下各位前輩新版《供配電系統設計規范》2010.7.1實施其中3.0.9 備用電源的負荷嚴禁接入應急供電系統,這條該怎樣理解呢,?比如,,一類高層走道照明屬于一級負荷,那么走道照明和應急照明就不能共用雙切箱了么,?又見JGJ16-2008 13.9.12第1條,。。,。應按防火分區設置末端雙電源自動切換應急照明配電箱,,提供該分區內的備用照明和疏散照明電源。這樣就有點糊涂了:1,、以上2個規范是否有矛盾的地方,?按前者不能共用雙切箱,按后者似乎可以共用,。2,、備用電源和應急電源在具體實施的時候該怎樣界定?
規范主要技術內容包括:1.總則,;2.術語,;3.負荷分級及供電要求;4.電源及供電系統,;<
普通用房的空調系統設置1,、應充分注意利用自然通風,有中庭的必須保證其無障
規范表4.2.5成排布置的配電屏通道最小寬度,,里面不受限制時和受限制時,,這個沒太明白是什么意思,什么樣的情況叫受限制,,什么樣的情況又是不受限制,,求各位前輩解答下,謝謝了
火災自動報警系統設計規范
火災自動報警系統設計規范. 看看有沒有用,?
供配電設計規范征求意見稿
一,、 TN系統 電力系統的電源變壓器的中性點接地,根據電氣設備外露導電部分與系統連接的不同方式又可分三類:即TN—C系統,、TN—S系統,、TN—C—S系統。下面分別進行介紹,。 1,、TN—C系統 其特點是:電源變壓器中性點接地,,保護零線(PE)與工作零線(N)共用,。 (1)它是利用中性點接地系統的中性線(零線)作為故障電流的回流導線,當電氣設備相線碰殼,,故障電流經零線回到中點,,由于短路電流大,因此可采用過電流保護器切斷電源,。TN—C系統一般采用零序電流保護,; (2)TN—C系統適用于三相負荷基本平衡場合,如果三相負荷不平衡,,則PEN線中有不平衡電流,,再加一些負荷設備引起的諧波電流也會注入PEN,從而中性線N帶電,,且極有可能高于50V,,它不但使設備機殼帶電,對人身造成不安全,,而且還無法取得穩定的基準電位,; (3)TN—C系統應將PEN線重復接地,其作用是當接零的設備發生相與外殼接觸時,,可以有效地降低零線對地電壓,。由上可知,TN-C系統存在以下缺陷: A,、當三相負載不平衡時,,在零線上出現不平衡電流,零線對
這里有《低倍數泡沫滅火系統設計規范(2000)》,,有需要的朋友可以下載,!
低配電系統設計規范
低配電系統設計規范專題,為您提供低配電系統設計規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與低配電系統設計規范 相關的專業交流討論,,更多低配電系統設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題