  • 關于消防電梯前室消火栓的問題

    請問大家,根據高規條文解釋,,消防電梯前室消火栓是為了便于消防人員盡快使用消火栓撲救火災并開辟通路而設置的,可是電梯前室的門都是防火門,,要常閉的,那那個消火栓怎么開辟通路啊,,不是只能用于前室的滅火嗎,?

  • 消防電梯前室的消火栓能否合用

    做了一個高層,做的消防,,審圖的有的說前室的消火栓必須前室專用,,不與室內合用,;有的說應該可以和室內合用一個,請教到底怎么樣做才對那,?規范里好象也沒具體說明,。

  • 消防電梯前室消火栓能否借用

    本工程是一幢26層的建筑,1,、2,、3層是辦公樓,在住宅的標準層平面上消防電梯前室設有一個消火栓,,走道上設有2個消火栓,。根據高規要求同一平面只要能保證兩股充實水柱達到任何一個角落就可以。那是否可以取消一個走道消火栓,?

  • 消防電梯前室加設消火栓的疑問

    在《高規》6.3.2.4中寫消防電梯可與客梯或工作電梯兼用,但應符合消防電梯的要求,,那么如何判斷消防電梯是否與客梯或工作電梯兼用,?消防電梯的前室必須加設消火栓,那么普通的電梯是否也須加設

  • 消防電梯前室的消火栓是專用的嗎,?

    按高規:消防前室須設消火栓,但并沒有講是前室專用的,。所以,,在一般的塔式高層中,每單元消防立管可以只設兩條,。一條設于消防前室附近,,另一條設于公共走道位置。只要滿足災時兩股水柱同時到達任一點的要求即可,。歡迎各位朋友討論一下,。:hug:

  • 住宅消防電梯前室的消火栓可以計入本層嗎,?

    住宅消防電梯前室的消火栓可以共用嗎,?即是否可以將該消火栓拉出前室用?如果不能,,單元式住宅那里不是有好幾個消火栓,?深圳要求合用前室才可以計入本層,并且,,必須征得消防審批部門認可,。請DX回答下。

  • 困擾啊,!關于消防電梯前室消火栓,。請教大神!??!

    1.《建筑設計防火規范》P308:消防電梯前室的消火栓與室內其他的消火栓一樣,霧特殊要求,,但不計入消火栓總數內,。2.《措施》2009 7.1.3消防電梯前室應設室內消火栓,且該消火栓可作為普通室內消火栓使用并計算在布置數量范圍內,。這兩個,,一個說不計入,一個說可計入,,到底怎么算,?還有就是,這個消火栓只能用在前室內嗎,?可否拉到其他地方,,比如走廊里使用呢?好像各地有不同標準,,請以北京為例,。另外就是,如果只是用在前室,,那一個栓的水龍帶25米,,前室面積一般6平米,消火栓充水后根本無法展開這么長的水龍帶,,如何解決,?龍帶用10米是否可行呢?急求賜教

  • 關于消防電梯前室設置消火栓注意問題

    關于消防電梯前室設置消火栓注意問題:《建規》8.4.3條文解釋,,此消火栓功能為開辟道路,,不計入消火栓總數。但上?!兑?guī)程》7.2.2條文解釋,,此消火栓功能有三:1 用于撲救前室火災;2 開辟道路,;3 附近火災撲救,。因此該消火栓可作為普通消火栓使用,,可計入同層消火栓總數。故做上海項目的朋友注意,,這一點與國家規范有差異,。

  • 《高規》:消防電梯前室應設消火栓,。

    1.《高規》(GB50045-96)(2005年版)第7.4.6.8條:消防電梯前室應設消火栓,。2.《建規》(GBJ16-87)(2001年版)條文解釋(P289頁)中這樣解釋:消防電梯內的消火栓與室內其他的消火栓一樣,無特殊的要求,,但不計入總消火栓數內,。3.《全國民用建筑工程設計技術措施-給水排水》(2003年版)(P163頁)中這樣解釋:消防電梯前室應設消火栓,且該消火栓可作為普通室內消火栓使用并計算在布置數量范圍內,。4.本人以前一直這樣認為:當消防電梯前室有正壓送風系統時,,消防電梯前室消火栓可作為普通室內消火栓使用并計算在布置數量范圍內??涩F(xiàn)在我幾天也找不到這個觀點出自何處,,因工程急需,請各位高手給回憶一下,,這個觀點出自何處或我的觀點是錯誤的,謝謝

  • 這樣的消防電梯前室要放幾個消火栓,?

    這樣的消防電梯前室要放幾個消火栓,?

    消防電梯前室有入戶門,,應該放幾個消火栓?

  • 消防電梯前室消火栓的設置位置?

    消防電梯前室消火栓的設置位置?

    如圖,我想把消火栓設置在消防電梯前室的1處,但建筑說設在那不美觀,建議我設在2處,請問這樣做消防局能同意嗎?還有,這是合用前室,該消火栓可以計入消火栓總數內嗎?前室需要兩股水柱同時到達嗎?

  • 消防電梯前室消火栓能計入兩股水柱之一嗎

    消防電梯前室消火栓計入"兩消火栓同時到達室內任何一點"的其中之一嗎?消火栓系統的工作壓力你們怎樣定?對于一20層高寫字樓呢?

  • 消防電梯前室究竟該放幾個消火栓

    消防電梯前室究竟該放幾個消火栓,,我是山西地區的,,我們這里有的區消防部門要放三個,有的兩個就夠了,,有的說前室放一個(只能放一個,,兩個影響正壓送風),另外在樓梯間放一個.請大家說說各地區消防部門的意見

  • 再論一類高層辦公的消防電梯前室的消火栓

    再論一類高層辦公的消防電梯前室的消火栓

    看了論壇上的帖子,,就消防電梯前室內的消火栓能不能算作普通消火栓,,算在兩股水柱中的問題爭個不休,我手上有個工程,,一類高層辦公,,85.9m,我這樣設計可以吧:前室單獨設置消火栓,,但是和前室外的消火栓共用一立管,,這樣可以嗎,?

  • 關于消防電梯前室設置室內消火栓問題探討

    消防電梯前室設置室內消火栓問題歷來困擾我,設計過消防電梯前室安裝室內消火栓,,老覺得25米的消防水帶無地方裝得下這些在卷盤散下來的水帶,。因為火災時,消火栓水泵一開,,壓力就上來,,那時候水帶比鐵條還硬,在6平方米的消防電梯前室很難施展開來,。個別工程我在設計中特別注明水帶長度為10米,。不知這樣與規范有沖突嗎?還是規范應該有所考慮有所更新,?謝謝各位大師出出主意,。使多年困擾我的問題得到解決。

  • 請教關于消防電梯合用前室的消火栓設置問題,。

    有一個15層建筑單元式住宅,設置合用前室,。其消火栓系統的設置是:1:設3跟DN100的單栓立管,。(一般很難做到)2:設2跟DN100立管。3:設一根雙閥雙出口的立管DN100即可,。4:除了設一根雙閥雙出口的立管DN100外,,另外加設一條單栓DN100立管?!驹撓离娞萸笆业南鹚☉?yīng)該如何設置,?】這幾種做法,哪一種更符合規范,,且合理可行呢,?個人認為3可行。不知各位大俠的意見如何,?謝謝了,。[ 本帖最后由 chayang2008 于 2009-2-27 12:59 編輯 ]

  • 關于消防電梯前室噴頭設置?

    規范中要求,消防電梯前室,需設消火栓,但未明確指出過是否應設噴頭,(而指是提到走道內應設置噴頭)不知前室是否應算是走道范圍內的,如需設置,可否采用側噴及大口徑側噴?

  • 戶門可以開向消防電梯前室嗎,?

    我看到一張圖,,消防電梯開口與入戶門在同一空間內,如果這個空間算消防電梯的前室,,那么入戶門可以開向前室嗎,?依據的規范是什么?有人告訴我說可以部分開,請問部分開是指其中一部分入戶門開向前室嗎,?依據的規范又是什么呢,?謝謝。

  • 剪刀梯 消防電梯 合用前室

    剪刀梯 消防電梯 合用前室

    除了規范提到的塔樓設置有困難的可以合用前室,但樓梯間應分別加壓送風這條以外,,單元式通廊式住宅的剪刀梯能不能合用前室?。课覀冞@里不能用三合一的前室。,。,。