想問問有豐富驗收經驗的大俠們,我在網上看到 消防電梯轎廂內周圍采用的裝修材料不應低于A級,!~ 有沒有人知道在哪里的規范能看到這項,。我只看到 《高層民用建筑設計防火規范》上說 消防電梯內不能用可燃材料裝飾!~ 求正解
收錄于話題
1 消防電梯如何使用 高層建筑發生火災時,,消防隊員乘消防電梯登高滅火不但節省到達火災層的時間,而且減少消防隊員的體力消耗,,在滅火戰斗中,,還能夠及時向火災現場輸送滅火器材。因此,,消防電梯在撲救火災中占有很重要的地位,。 一、消防電梯的設置范圍 《建筑設計防火規范》和《高層民用建筑設計防火規范》對消防電梯的設置范圍作了明確規定,要求以下五種情況應設置消防電梯: 1,、高層一類民用公共建筑,; 2、十層及十層以上的塔式住宅,; 3,、十二層及十二層以上的單元式住宅和通廊式住宅; 4,、建筑高度超過32米的其他二類公共建筑,; 5、建筑高度超過32米設有電梯的高層廠房和庫房,。 在實際工作中,,建筑工程設計人員均按上述要求設計了消防電梯,即使有的工程設計人員沒有按《規范》要求設計消防電梯,,公安消防監督機關的建審人員也會依據《規范》,,要求其增設消防電梯。 作者:xuepangtu2009-4-17 16:30 回復此發言 ----------------
建規50016-7.3.8 消防電梯應符合下列規定: 1 應能每層???; 2 電梯的載重
《建筑設計防火規范》 GB 50016 - 2014 7.4.10 消防電梯的設置應符合下列規定:
本人現在建一工程,在消防試壓時,,消火栓口漏水,,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,把電梯的門機控制系統浸濕了,,結果電梯運行就把元器件燒壞了,。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,消防人員在救火是時肯定要用水,,既然要用水,,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),如果消防電梯一沾水就燒壞,,那消防時還怎么用電梯?。窟@個問題困擾了我很久,。
隨著技術的不斷發展,,20世紀90年代中期以前安裝的交流雙速電梯、可控硅調壓調速電梯以及直流電梯,,由于控制方式落后,、故障較頻繁、維修保養不便,、能耗較大,、舒適感較差等原因,,越來越難以滿足人們的使用需要。為了達到既節省經費,,又安全可靠的目的,,許多用戶選擇了電梯改造。10年來,,電梯改造市場越來越大,,但到目前為止,我國還沒有形成一套對電梯改造的統一規定,,因而電梯改造市場比較混亂,,出現了不少問題。近幾年來,,電梯行業和有關部門對電梯改造的管理進行了不少有益的探討,,據統計,僅2002年《中國電梯》雜志上就發表了5篇有關電梯改造的文章,。筆者認為,,有關部門應當在此基礎上盡快制定電梯改造技術法規,以規范電梯改造行為,,促進經濟有序發展和技術的不斷進步,。以下是對電梯改造管理的一些看法,僅供參考,。1 如何界定電梯改造行為 要對電梯改造進行管理,,首先必須明確界定何為電梯改造行為,其與電梯修理(或大修)的區別是什么,。目前,,電梯改造的定義或與其有關的表述有以下3種。 (1)國家質量監督檢驗檢疫總局2001年發布的《特種設備注冊登
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎,?很急,,盼高手答復
以下文章來源于消防資源網
一,、消防電梯的設置范圍設置范圍高層建筑設計中,,應根據建筑物的重要性、高度,、建筑面積,、使用性質等情況設置消防電梯。通常建筑高度超過32米且設有電梯的高層廠房和建筑高度超過32米的高層庫房,,每個防火分區內應設1臺消防電梯,;高度超過24米的一類建筑,、10層及10層以上的塔式住宅建筑、12層及12層以上的單元式住宅和通廊式住宅建筑以及建筑高度超過32米的二類高層公共建筑等均應設置消防電梯,。 設置數量消防電梯的數量主要根據樓層建筑面積來確定,。我國規定,每個防火分區至少應設置1臺消防電梯,、每
昨天看了一份網易上的圖紙發現了高層住宅中非消防電梯和消防電梯共用電源的情況,。因為我這里被審圖單位提出過請大家以后注意(這里其實很容易出錯) 高規對于消防電梯供電線路的嚴格要求!見9.1.3必須專用回路!
以下文章來源于消防資源網
我不記得在哪本書里看過(現在想不起來,找了規范也沒查到),,正壓送風口的手動操作機構安裝高度有一定要求,,那么是不是正壓送風口高度也有要求呢?有什么依據,?
目前我所在的工程上使用的方式是,,在配電室市電跟備用發電機線路,走的同一個配電柜,,但是仍然有兩條不同的電源線引至各設備未端配電箱檢測公司檢測時,,提出存在一個問題即,由于是在配電室引用的同一個配電柜,,導致可以手工切換時,,在市電不斷的情況下,進行切換(也就是在未端看起來是進行了切換,,但實際上并未切換) 經過實驗的確存在這種情況而甲方卻認為,,消防的雙電源切換,由于我們已經實用了兩條線路,,達到了備用的目標,,所以不認為存在問題。我想問下,,消防的雙電源切換,,配電引入時是不是必須在不同的配電柜進行?
新手剛入?,?qǐng)教一個問題,,項目是一個綜合體,裙樓4層,,上面有2棟塔樓,。有強切消防電源的要求。裙樓和地下室按防火分區設置電源箱,,那塔樓部分,,消防強切是不是按+-1層來切掉電源?電源箱需要怎么設置,?每層一個,?
最近做一棟辦公樓設計遇上個問題,,想請教一下大家:辦公樓建筑層數15層,建筑高度為68.3米,,為一類高層建筑,,辦公樓的標準層面積為1800平方(設置自動噴水滅火系統),電梯布置采用中間核心筒四臺并列布置的形式,。按照《高規》6.3.2條要求,,應該設置兩臺消防電梯;根據6.3.3.1條要求,,消防電梯宜分別設在不同的防火分區內,,但好像我這種情況,在辦公樓標準層一個防火分區內設置了兩臺消防電梯,,問題來了:我這兩臺消防電梯是否可以共用一個消防前室吶,?理由、依據又是什么,? 請各位指教,!
偶然機會看到一條檢查組對企業進行檢查的報道,,其中有關于消防泵存在的問題: “1家企業消防水泵均采用電動泵,另1家企業則均為柴油機泵,,這都不符合企業消防水泵主泵應采用電動泵,、備用泵應采用柴油機泵的規定”。 以前沒注意過有類似的要求,,還請大家?guī)兔χ赋鍪悄膫€(gè)規范的哪個條款,,謝謝。
請大家討論一下,關于配電室消防設計,,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,,還是要設置氣體滅火器。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系
電梯消防要求
電梯消防要求專題,,為您提供電梯消防要求相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電梯消防要求 相關的專業交流討論,更多電梯消防要求相關內容請?jiān)L問