本帖最后由 苯笨 于 2015-11-25 16:53 編輯 15D202-3:UPS與EPS電源裝置的設計與安裝(清晰版)這有不要錢的http://bbs.co188.com/thread-9196024-1-1.html
問:帶EPS應急電源的配電系統怎么畫,,有什么需要注意的問題,??,?,??,?,??,?,??,? 先謝謝了,,請各位高手賜教!?。,。。,。,。?/p>
本帖最后由 sxinyying 于 2016-4-8 15:17 編輯 15D202-3 UPS與EPS電源裝置的設計與安裝資料已更新,。請勿用于商業用途!
淺談EPS應急電源在消防設計中之應用
tiantian 大學生建筑機電學習 收錄于話題
圖一 EPS消防應急電源 隨著我國國民經濟的飛速發展,,大型公共建筑,、高層建筑、智能建筑日益增多,,國家有關民用建筑的供配電系統設計規范,、防火設計規范以及智能建筑設計標準等對建筑物用電設備(或場所)的供電可靠性、合
伴隨建筑物的高度不斷攀升,,大型耗電設備在建筑物內的使用也日漸增多,,包括電梯、大型照明,、消防及供水系統等等,。耗電設備的增多使得建筑供配電逐漸的傾向于一級、二級負荷設計,。電梯,、供水,、照明等等直接影響到人們的工作與生活(比如醫院應急用電問題等),這類用電負荷是必須要保障的,。樹上鳥教育電氣設計建筑供配電的設計考慮到建筑供電用戶眾多,、消防安全極高、電負荷大等特點,,必須具有高的可靠性,、連續性、安全性及經濟性,。正確的在建筑供配電中合理使用應急電源能保障供電的穩定性和不間斷性,。1.應急電源EPS工作原理UPS是一種含有儲能裝置的不間斷電源。EPS電源為緊急供給類電源,,是UPS的一種變型衍生產品,,以解決應急與事故照明、消防設施等一級負荷供電設備為主要目標,,是建筑供配電設計中保障應急照明和消防安全的重要環節,。EPS工作原理:在主電供應正常,主電輸入流經輸出切換裝置給負荷供電,,供電的同時流過的主電通過充電器可以對蓄電池充電,;當主電斷電或者是電壓超出供電范圍,控制器立即響應自行啟動逆變器,,切換裝置將供電狀態立
EPS應急電源中均衡式充電裝置的設計
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:11 編輯 開關電源設計的一般考慮在設計開關電源之前,,應當仔細研究要設計的電源技術要求。現以一個通信電源模塊的例子來說明設計要考慮的問題,。該模塊的技術規范如下:
消防聯動系統中,,要切斷非消防電源,,該如何設計?像GGD的配電柜,,能切斷嗎,,多大的電流都能切斷嗎?在配電系統圖中該怎么體現切斷非消防電源,?
EPS是一種應急電源,是為了電力保障和消防安全的,,廣泛應用于節能供電,、大樓照明、消防 電梯 等,。由于斷路器質量問題在輸出回路嚴重超載或短路時該跳開而沒有斷開,,從而引起EPS應急電源內部故障,詳情咨詢www.zzknd.cn,。 EPS電源其原理為: 在市電正常時,,由市電經過輸出切換裝置給重要負荷供電,同時充電器為 蓄電池 進行充電或浮充;當市電斷電后或電壓超出供電范圍,,控制器啟動 逆變器 ,,同時輸出切換裝置將市電供電狀態立即切換到逆變器供電,為負荷設備提供應急供電;當市電恢復時,,應急電源將恢復為市電供電,。 eps電源維修常見七大步驟 <
變頻電源設計涉及到多個方面,包括電路拓撲設計,、控制策略設計,、開關器件選型、電容,、電感和濾波器設計等,。下面簡單介紹一下變頻電源設計的主要內容。 電路拓撲設計:根據不同的應用需求和功率等級,,選擇合適的電路拓撲結構,,如單相橋式逆變器、三相橋式逆變器等,。 控制策略設計:選擇合適的控制策略,,如SPWM、SVPWM,、FOC等,根據控制策略設計控制電路,,以實現對輸出電壓和頻率的精確控制,。 開關器件選型:根據電路拓?fù)浜涂刂撇呗缘囊螅x擇合適的開關器件,,如IGBT,、MOSFET等。 電容、電感和濾波器設計:為了降低輸出電壓和電流的諧波,,需要設計合適的電容,、電感和濾波器,以實現輸出電壓和電流的平穩和純正,。 保護電路設計:為了保護電路和開關器件,,需要設計合適的保護電路,如過流保護,、
本帖最后由 txye_53619 于 2015-6-10 12:02 編輯 伴隨建筑物的高度不斷攀升,,大型耗電設備在建筑物內的使用也日漸增多,包括電梯,、大型照明,、消防及供水系統等等。耗電設備的增多使得建筑供配電逐漸的傾向于一級,、二級負荷設計,。電梯、供水,、照明等等直接影響到人們的工作與生活(比如醫院應急用電問題等),,這類用電負荷是必須要保障的。 建筑供配電的設計考慮到建筑供電用戶眾多,、消防安全極高,、電負荷大等特點,必須具有高的可靠性,、連續性,、安全性及經濟性。正確的在建筑供配電中合理使用應急電源能保障供電的穩定性和不間斷性,。 1.應急電源EPS工作原理 UPS是一種含有儲能裝置的不間斷電源,。EPS電源為緊急供給類電源,是UPS的一種變型衍生產品,,以解決應急與事故照明,、消防設施等一級負荷供電設備為主要目標,是建筑供配電設計中保障應急照明和消防安全的重要環節,。 EPS工作原理:在主電供應正常,,主電輸入流經輸出切換裝置給負荷供電,供電的同時流過
EPS應急電源|EPS應急電源在電氣設計中的運用 根據國家規范,,電力負荷根據其重要性和中斷供電在政治,、經濟上造成的損失或影響的程度,分為一,、二,、三級負荷。各負荷等級的用電設備對電源穩壓器的要求各不相同:一級負荷應由兩個獨立的電源供電,當一個電源發生故障時,,另一個電源不會同時受到損壞,,以繼續供電;二級負荷應由兩回線路供電,,供電變壓器亦應有兩臺,,做到當發生電力變壓器故障或電力線路常見故障時不致中斷供電或中斷后能迅速恢復,EPS應急電源價格。這就要求我們在進行電氣設計時,,做到以最可靠,、最簡單、最經濟的方案來滿足各負荷等級用電設備對電源的要求,。 在上海地區一般采用的是環網供電,,不能滿足雙電源供電的要求,因此在我們的設計中,,經常采用自備柴油發電機組作為第二電源,,從而滿足各一、二級負荷及重要負荷的要求,。但在我們設計柴油發電機房的時候,,需要考慮一系列的問題:柴油發電機房的大小,機組的運輸通道,,進,、排
我想請教大家雙切配電總箱前端的進線的隔離開關和雙切開關的電流值是如何選擇的?我開到一個項目中前端的隔離開關的脫扣電路值比后端的雙切開關的電流值還要小,,而普通的低壓配電上一級的開關不是一般都要大于等于后一級的開關電流值嗎,?應該怎么配,原則是什么呢,?謝謝,!
1 引言 EPS電源和UPS電源作為后備電源在社會上的應用越來越廣,它們之間存在許多相似的,、地方,,容易造成人們的誤解,下面跟大家一起談談EPS電源和UPS電源,。 2 EPS電源和UPS電源的基本概念 EPS(EmergeneypowerSupply)是應急電源,,在市電故障時,能夠繼續向負載供電,,確保不停電,,以保護人民生命和財產的安全。EPS電源按用途可分為應急照明,、動力和動力變頻三大類,。UPS(uninterruptiblepowersystem)是不間斷電源,在市電出現異常和突然中斷時,,它能持續一定時間為設備供電,,給用戶充裕的時間應對工作。UPS按工作原理可分為后備式,、在線式和在線互動式三大類,。靠公用電網供電還遠遠不夠,,必須具備應急供電系統EPS,。其重要性是在發生事故的情況下確保提供所需的應急電力,以有效降低因為斷電鹅成的損失,,為人們生產和生活安全提供保障,。UPS廣泛地應用于IT行業和特殊的精密設備,遍布從信息采集,、傳送,、處理、儲存和應用的各個環節,,其重要性隨著信息應用重
近20年來,。隨著我國計算機應用的日益普及和信息處理技術的不斷發展,以及重要設備自動化水平的不斷提高,。設備對電網供電可靠性依賴度越來越高,。為了確保重要監控系統、應急 照明,、消防,、計算機,尤其冶金行業中的重要設備的不間斷供電,,一般都配置了專用的UPS(Uninterruptible power system. 不間斷電源)或EPS(Emergencypower supply,,應急電源)。 下面簡單扼要地介紹Ups和EPS的工作原理及兩者問的應用區別,。 1 UPS——不問斷電源1.1 UPS的工作原理UPS的工作原理是利用電池化學能作為后備能量,,在市電出現中斷供電等故障時。不間斷地為用戶設備提供(交流)電能的一種能量轉換裝置,,一般由整流器,、逆變器、靜態
eps電源設計
eps電源設計專題,,為您提供eps電源設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與eps電源設計 相關的專業交流討論,更多eps電源設計相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題