看探測器的原理圖,都是因為發生火災后產生的變化使得一個開關合上,,接通電源,,產生電流,,但這樣信號線和電源線不是一樣的嘛,另外采用總線制的系統有根地址線,,現在消防系統多數都是總線制,,那么地址線是不是就是信號線?如果不是,,那設計的時候地址線有怎么表達,?
本帖最后由 zhubingshen 于 2014-10-11 12:42 編輯 自動火災報警的圖集中,,探測器都是直接接二總線,而探測器的產品說明中,,明明需要24V的工作電壓,,試問為什么不要接電源線,難道探測器的電源都是電池供給嗎,?電池供給不是會造成年限問題嗎,?圖集上說總線的電壓是24V,485和USB等總線都是可以提供24V電壓的,,一般都是5V傳輸電壓,,不過可以提升到24V傳輸電壓,這樣就解決了探測器工作電壓的問題,!這是我查詢到的資料總結,,希望和我有共同疑惑的作為參考!
高層住宅30層,,圖紙設計消火栓按鈕及應急電源采用KBG管暗敷,,可監理提出消防及應急電源按消防要求必須采用焊接鋼管,。是否正確,,有沒有這方面規范要求。
按道理一般的通信設備至少四根進線,,兩根信號線,,兩根電源線。而消防監測模塊的進線只有兩根,,請問其具體原理是什么樣的,,另外它的通信方式是數字還是模擬,是怎么載波的?
我在裝修的時候把原來埋在墻體里的消防應急燈電源線給打孔打斷了,,可能有幾處,,情況是1:短路,用萬用表側量火線和零線有一點響,,用蜂鳴器測得,,測電阻也有幾百。2:斷路,,線打斷了怎么解決,。 找到斷路或者短路點比較困難,而且找到了也 不好接,。我想換線 走原來的管子遠而且不方便,,找到原短路或者短路處,剪掉,、外接兩根線,,走明處,不知道消防驗收有沒有影響,,能驗收掉嗎,,還有其他的辦法嗎,請指點一二,,在下先謝過
防火門監控控制主機是不是單獨走24V電線到弱電橋架,,然后以回路劃分,,至各個樓層的防火門監控? 不能和報警系統的聲光,,防火閥等電源線共用吧,。
我們設計圖紙上是 電源線D:24V直流電源線干線NH-BV-3X4-SC25但施工單位反映沒有24V還做接地的,,請問各位大神火災自動報警的電源線到各消防末端設備,此線需要接地嗎,,消防模塊或末端設備(需要接電源的)有接地線安裝的位置嗎,?,?
消防報警系統的電源線和控制線怎么算???電源線都是和那些設備連接的?廣播線是不是每層單獨計算???聯動線是和什么設備連接的線啊,?謝謝各位了
目前我所在的工程上使用的方式是,,在配電室市電跟備用發電機線路,走的同一個配電柜,,但是仍然有兩條不同的電源線引至各設備未端配電箱檢測公司檢測時,,提出存在一個問題即,由于是在配電室引用的同一個配電柜,,導致可以手工切換時,,在市電不斷的情況下,進行切換(也就是在未端看起來是進行了切換,,但實際上并未切換) 經過實驗的確存在這種情況而甲方卻認為,,消防的雙電源切換,由于我們已經實用了兩條線路,,達到了備用的目標,,所以不認為存在問題。我想問下,,消防的雙電源切換,,配電引入時是不是必須在不同的配電柜進行?
新手剛入?,?qǐng)教一個問題,,項目是一個綜合體,裙樓4層,,上面有2棟塔樓,。有強切消防電源的要求。裙樓和地下室按防火分區設置電源箱,,那塔樓部分,,消防強切是不是按+-1層來切掉電源?電源箱需要怎么設置,?每層一個,?
消防聯動系統中,,要切斷非消防電源,該如何設計,?像GGD的配電柜,,能切斷嗎,多大的電流都能切斷嗎,?在配電系統圖中該怎么體現切斷非消防電源,?
情況是這個樣子的,防排煙風機單控,,每三個放進一個按鈕箱,,共計四個按鈕箱,樹干式配電,,選用PC級ATSE,,審圖機構說如果是選用PC級的ATSE的話,在進線位置應加設保護電器,,我想問問CB級得ATSE可以嗎,?還用加嗎?還有這條的審查依據是什么,,我沒找到,,謝謝。
關于非消防電源的切斷問題,,規范規定的太籠統,,請大家指教。1.集中空調電源在火災時切斷電源沒異議,。2.住宅住戶電源等在火災時應切斷沒問題,,但是高層住宅樓住戶失火時,樓梯間內的普通照明電源需要切斷嗎,?(有些審圖人員這樣要求)3.大超市,,辦公樓走廊、賓館走廊內的普通照明電源在失火時必須切斷嗎,。我的看法:上述2,、3條的普通照明電源火災時切斷時,必然引起人群的驚慌,,不利于疏散,,特別在大超市(盡管有應急照明,但應急照明的照度往往較低),。所以,,能否參考消防水泵的做法,,即切斷電源比過負荷產生的后果更嚴重時,不切斷電源,。請大家指教,。
一個新建廠區,共4個丁類廠房和一個消防泵水泵房(單獨建造,,不再任何一個廠房內),,每個廠房單獨計算的室外消防用水量為25L/S,整個廠區的室外消防用水量為35L/S,問這個廠區每幢廠房的消防負荷的負荷等級,,泵房內水泵電源的負荷等級,,還有消防水箱位于其中一幢廠房的上端,他的消防電源負荷等級
根據我所收集的資料,,不少設計人員對火災報警系統不少問題有一定爭議,。而對非消防電源的切斷問題爭議較大,主要涉及以下幾方面:1,、非消防電源是否必須通過火災報警控制器集中切斷,?2、哪些范圍的非消防電源必須在火災發生時自動切斷,?3,、非消防電源自動切斷的實現方式?希望各位同仁對這一問題以及與之相關的其他問題積極討論,,各抒己見,,相信對實際的建筑電氣設計一定會有所幫助。
各位兄弟姐妹好,,遇到一個問題,,電源和網線敷設時有什么距離要求嗎?如果采用屏蔽超五類線,,是不是不用考慮什么距離呀,?謝謝各位不吝賜教!
如果一個系統二次回路數量太多(變壓器靠近15個),,當這樣的系統在做非消防電源切斷功能時,,由于牽涉點太多而難以實現,該怎么辦,?
火警規范里說:確認火災后,,應能切除有關部位的非消防電源。我今天突然想到個問題,,我這里在變電所開關柜內的非消防設備饋線開關上都裝有切除措施,,可是這些饋線可能是供很多層的用電(如辦公用的母線或者很多層的空調機),那么當其中某層發生火災時,那就全切除了,?
現有一工廠,,用電總負荷為5200KVA,,高壓有兩路市電進線,需手動切換,。其中消防用電回路有1000多安,,請問消防用電沒發電機與市電切換行不行,?
各位同行,你們在做建謯氣的時候,是不是經常遇見有各地的消防電源 的設置問題呢!我現在就想和大家探討一下,我國個各地的供電情況:哪個城市經常要停電?哪個城市可以申請到低壓市電,能有多少的容量?柴油發電機的設置要求?希望大家多提寶貴信息,相互交流!
消防電源線
消防電源線專題,,為您提供消防電源線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防電源線 相關的專業交流討論,,更多消防電源線相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題