  • 強電中應急配電箱與消防模塊聯動!

    強電中應急配電箱與消防模塊聯動!

    在與強電配合時,。 各層應急照明配電箱需要和消防控制模塊配合,。想問大家一下。消防模塊是取應急配電箱總斷路器的信號嗎,?在不能切斷的情況下這個信號有什么作用呢,?(強電的是切斷電源)

  • 消防聯動為什么不用模塊,?

    我看到大多消防聯動時都用多線制的,! 為什么不用模塊呢?那樣不是省很多線,,我施工方便,! 難道是沒有相關功能的模塊?////

  • 關于消防應急廣播的問題

    我最近接到一個在原有消防系統中增加廣播的工程,原消防主機是用日探,現在業主要求廣播主材要用TOA的,我都不知怎樣做,請問各位有沒有相關的資料

  • 關于消防應急照明的設置

    求助各位大神,配電房里需要設置100%應急照明,現在直接把配電房里的照明箱設為了應急照明箱,雙回路供電,。 可是如何能做到平時可以通過側墻的開關正常開閉,而且開關斷開的情況下,,又能通過消防強制點亮,? 現在這個情況本人做法很混亂,智能開關也用過,雙控開關加接觸器也用過,都感覺很不標準,,有沒有好點的做法,? 還有關于雙頭燈的問題 ,也一直很困惑.雙頭燈是不是只能斷電自亮? 不能通過消防強制點亮,? 忘各位大神解答

  • 關于消防模塊安裝方式求助

    新版的《火災自動報警系統》發布了,,第6.8節模塊的設置小弟有些不明,小弟以前做的設計都是把模塊就近放置在設備邊上,,現在該規范要求宜相對集中設置在模塊箱中,,如此做的話豈不是很費材料,有點類似與多線制了,,還有這個模塊箱需要接地嗎,?

  • 請教關于消防廣播與模塊的接法

    消防系統中的廣播與模塊接法具體原理是怎樣的?模塊有2個信號線端子,,接主機總線的,,2個輸出端子,主機報警時以開關量信號輸出的,,那具體接法是怎樣把廣播與功放和繼電器連接起來,。(我只確定需要用到一個繼電器)?我是新人,,謝謝高人指點,,感激不盡!,!

  • 關于消防應急照明的問題

    關于消防應急照明的問題

    想知道這個消防應急照明箱的原理,?1、我知道普通應急照明箱如果是進線斷電或停電,,那么應急燈會自亮并保持一定時間(主要靠燈具自身蓄電池供電),。2、還有一種消防應急照明,,就像如圖所示照明原理,,平常照明時燈具也是帶開關控制關停的,但是到消防應急時它是如何亮起的呢,?按照1的方法,,為什么平時把開關關了這些帶消防的應急燈卻又不亮,這是為何呢,?優點暈了,,希望高手解釋下。還有,,按照規范,,應急照明箱用雙電源,,也是按照1的想法,當一路進線停電時,,消防應急燈全亮,。但如果按規范用雙電源進線,那一路停電馬上送上備用回路,,那消防應急燈豈不是亮不起來了,!這又是怎么解釋呢?,?,?

  • 【轉帖】有關消防知識和應急方案

    有關消防知識和應急方案一、日常防火知識和措施:1,、 下班前關掉所有開關總閘(衣車,、光管、機器,、燙床,、燙斗、門窗等),;2,、 定期吹衣車的馬達;3,、 聞到燒焦異味馬上停工檢查,,關上總閘并通知電工和寫字樓;4,、 不得擅自亂接電線,、電座;5,、 每星期檢查一次消防設施(滅火筒,、消防栓、水泵,、水池);6,、 保持通道暢通,,滅火器附近不得堆放雜物;7,、 清潔用的鏹水不得用于洗地,、洗設備,因為是天那?,極易揮發燃燒,;8,、 嚴禁在廠區內生火、點蠟燭,、抽煙,;9、 在廠區內燒焊要保證附近無易燃物,,并準備滅火器,,完工后檢查附近是否有焊屎;10,、不得帶易燃物品搭乘電梯,;11、不得亂用亂噴滅火器,。二,、廠內起火的應急措施:1、 拉下電閘(總擎),;2,、 在附近拿滅火器立即撲救,按動消防噴水裝置,;3,、 開啟警報系統,并打119火警電話,;4,、 組織員工疏散,呼吁工人不要驚慌和圍觀,;5,、 指揮員工用濕布掩鼻以防嗆傷;

  • 應急照明與消防模塊的討論,,高手們來發表一下意見吧

    應急照明與消防模塊的討論,,高手們來發表一下意見吧

    如圖,,要用幾個消防模塊呢?有人說一個,,有人說n個,,我也吃不準........

  • 消防應急自動電源切換柜圖

    消防應急自動電源切換柜圖

    是不是有問題呢?誰能說下原理,?

  • 消防聯動控制模塊的原理

    最近我們工地剛剛完成消防聯動控制系統里面的弱點控制,,安裝及調試過程都很順利,這些按鈕及模塊都是按接線圖搞的。但是還是理解不透里面的原理,,比如說模塊的工作原理,、按鈕的起停原理、反饋原理,。希望大家來討論一下,!

  • 消防應急電源切換怎么弄,?

    消防應急電源切換怎么弄?

    消防用電設備正常時由主電源供電,火災時應由應急電源供電,。當主電源不論何因在火災中停電時,應急電源應能自動投入以保證消防用電的可靠性,。消防電源的切換方式有: (1)首端切換消防負荷各獨立饋電線分別接向應急母線,集中受電,并以放射式向消防用電設備供電。柴油發電機組向應急母線提供應急電源,。應急母線則以一條單獨饋線經自動開關(稱聯絡開關)與主電源變電所低壓母線相連接,。正常情況下,該自動開關是閉合的,消防用電設備經應急母線由主電源供電。當主電源出現故障或因火災而斷開時,主電源低壓母線失電,聯絡開關經延時后自動斷開,柴油發電機組經30s啟動后,僅向應

  • 消防報警模塊集中設置問題

    請教消防報警模塊集中設置,,是僅僅指隔離模塊集中設置還是所有模塊都要集中設置,?比如防火閥、強切,、卷簾,、水泵等所需模塊都要集中設置嗎?

  • 關于消防應急照明強起的問題

    關于消防應急照明強起的問題

    哪位大神給解釋一下,,如下圖綠色虛線框中所示,,為啥強起接觸器電源要接在斷路器下側,而不是在斷路器上側,,那如果斷路器跳閘,,強起接觸器如何起到強起應急照明的功能呢?

  • 消防應急預案演練記錄.doc

    消防應急預案演練記錄.doc

  • 消防應急廣播系統的設計

    一,、消防應急廣播系統包括信號源設備,、功率放大器、分區控制器,、傳輸線路及傳輸設備,、廣播揚聲器等。消防應急廣播系統主要有以下兩種類型:

  • 請教消防報警模塊設置問題

    請教要用幾個模塊,,分別是什么模塊,,才能實現具有雙電源切換的消防泵控制柜符合《火災自動報警系統設計規范》GB50116-98的以下兩條規范:6.3.1.1 控制消防設備的啟、停,、并應顯示其工作狀態;6.3.1.5 顯示系統供電電源的工作狀態。

  • 消防應急標志燈的尺寸問題

    消防應急標志燈在圖紙上很少要求發光面尺寸大小,,有的設計圖紙甚至還是只表示功率,,如1*16W、1*20W等,,實際上現在用熒光燈管的已經很少了,,而多數用LED發光、場致發光代替,,這就帶來一個替換的問題,。請各位大俠指教!